发表于 2019-5-9 08:13 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
w9106210 发表于 2019-5-8 23:00
我在张大妈看到过您 膜拜大神

哈哈,大神这个称号不敢当~ 你在张大妈看到我写的哪篇文章了啊?

点评

您的文章很有探索精神和研究能力,独立研究分析的精神值得我们学习。“舌战群儒”让美的重新制做和换板子的案例很经典。  详情 回复 发表于 2019-5-9 09:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

621

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-11
发表于 2019-5-9 09:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
说一下维修时遇到的机器。老三菱和松下,富士通将军的定速机,外机散热片都是双层。夏天制冷的时候,外机散热风扇的速度倒不快。排出的风那真是热啊。用手感觉排出的风一圈都是温度差不多的。但压缩机电流始终在正常范围。外机噪音真是小。都感觉不到在运行。而国产机器单层散热片的机器。外机风扇转的呼呼的。手摸排出的气流。靠近压缩机一侧温度高散热片末端排出的气流明显温度低了些。机器噪音也大。还有就是毛细管也有区别。感觉好的机器毛细管明显粗长。差的机器细短。

点评

感谢您和同仁们的解答!对于家用1.5这样的挂机,粗略的不太周全的想,尤其用在现在公寓房这种不大的卧室,我觉得还是适合选择室内机换热器重量最好别太轻,最大循环风量不要过大的机器,否则睡觉大风人不舒服  详情 回复 发表于 2019-5-9 09:42
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:32 | 显示全部楼层
微醺的工程狗 发表于 2019-5-9 08:13
哈哈,大神这个称号不敢当~ 你在张大妈看到我写的哪篇文章了啊?

您的文章很有探索精神和研究能力,独立研究分析的精神值得我们学习。“舌战群儒”让美的重新制做和换板子的案例很经典。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:42 | 显示全部楼层
浦东三菱电机 发表于 2019-5-9 09:09
说一下维修时遇到的机器。老三菱和松下,富士通将军的定速机,外机散热片都是双层。夏天制冷的时候,外机散 ...

       感谢您和同仁们的解答!对于家用1.5这样的挂机,粗略的不太周全的想,尤其用在现在公寓房这种不大的卧室,我觉得还是适合选择室内机换热器重量最好别太轻,最大循环风量不要过大的机器,否则睡觉大风人不舒服的,或者冷下来把风量调小了因为热交换器小,效率又下降过多。当然蒸发器翅片密度也在提升,管路设计也在优化,市场多样化需求,销售策略抢占不同消费层次用户的设计思维就不在此范畴了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
 楼主| 发表于 2019-5-9 09:57 | 显示全部楼层
    现在比较疑惑的是,室内蒸发器的[at]重量[/at](蒸发器表面与空气总的接触面积)对除湿量的影响问题。
    我猜想,小重量的蒸发器,压缩机一般出力够的情况下,由于蒸发器质量小,更容易达到更低的表面温度,所以除湿的低温基础还在,但是我觉得也要考虑和空气的接触面积,增加铝箔等材料,这又呼唤不能太轻的蒸发器。
    这个分析的基础,又成了物理题:同样的循环风量,同样的室内空气参数,同一个蒸发器,假设露点20度,蒸发器表面温度分别5度和10度,单位时间内,室外接到冷凝水的重量应不一样吧?我觉得5度的接水多(因为温差大,热量交换多,更多的能量交换导致更多的水蒸气物态变化成液态水)
    以前的彩页都写除湿量,现在写明的好像不如以前多了呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

330

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-3
发表于 2019-5-9 11:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
stevenq 发表于 2019-5-9 09:57
现在比较疑惑的是,室内蒸发器的[at]重量[/at](蒸发器表面与空气总的接触面积)对除湿量的影响问题。
...

我以前的文章其实写的很清楚了~ 一点小提示: 理想逆卡诺循环效率只和蒸发器/冷凝器的温差有关,温差越小,效率(即能效比)越高,你降低蒸发器温度,就增大了温差,能效比降低,耗电增加~ 再继续想想~ 感觉你现在有点晕了~ 实在不行,我就公布正确答案吧~

点评

https://post.smzdm.com/p/697944/ 答案在现场 哈  详情 回复 发表于 2019-5-9 11:39
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
 楼主| 发表于 2019-5-9 11:39 | 显示全部楼层
微醺的工程狗 发表于 2019-5-9 11:16
我以前的文章其实写的很清楚了~ 一点小提示: 理想逆卡诺循环效率只和蒸发器/冷凝器的温差有关,温差越小 ...

https://post.smzdm.com/p/697944/ 答案在现场 哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

1938

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-29
发表于 2019-5-9 11:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
大风量就是作弊。
记住一个标准,1.5P机一级能效的最大可接受风量是670,大于这个数的机不要买。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4

主题

330

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-3
发表于 2019-5-9 13:10 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
stevenq 发表于 2019-5-9 11:39
https://post.smzdm.com/p/697944/ 答案在现场 哈

哈哈哈,你也太偷懒了~~

点评

拜读了你的文章,说得很好。 顺便借机问个问题。这几年,一级能效的机子如雨后春笋,层出不同。很多2K出头的就可以做到一级能效了。而日系,还有格力美的的一级能效,则基本要做到3K多以上。 那么,这3K多的一级  详情 回复 发表于 2019-5-9 14:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

349

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-6-3
 楼主| 发表于 2019-5-9 14:25 | 显示全部楼层
变频空调器除湿量的试验研究 http://www.docin.com/p-1189330022.html  分享给大家
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

965

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-27
发表于 2019-5-9 14:40 | 显示全部楼层
微醺的工程狗 发表于 2019-5-9 13:10
哈哈哈,你也太偷懒了~~

拜读了你的文章,说得很好。

顺便借机问个问题。这几年,一级能效的机子如雨后春笋,层出不同。很多2K出头的就可以做到一级能效了。而日系,还有格力美的的一级能效,则基本要做到3K多以上。
那么,这3K多的一级能效空调,和2K不到的一级能效空调,大概会有什么差距呢。
我知道一级能效空调成本,应该也接近2K吧。(压缩机就600-700,两器大概起码600-700以上,加上其他成本),那些2K不到的一级能效空调,靠什么盈利呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

965

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-10-27
发表于 2019-5-9 14:44 | 显示全部楼层
根据格力电器的财务报表,空调毛利率是36%,假设空调售价3K,成本(含税)应该就是2K左右,和我的估计应该是接近的。而四川长虹没有单列空调出来,而是把空调和冰箱合并计算,毛利率是22%。假设空调就是22%的毛利,长虹空调成本为2K,售价大概2400-2500元左右,但给小米代工的售价是1999元……几乎不赚钱啊。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4

主题

330

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2019-4-3
发表于 2019-5-9 15:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
晓风飞翔2 发表于 2019-5-9 14:44
根据格力电器的财务报表,空调毛利率是36%,假设空调售价3K,成本(含税)应该就是2K左右,和我的估计应该 ...

你看的是售价,而不是大客户拿得批发价... 厂家计算自己的毛利肯定是以给中间商的批发价计算的啊~ 压缩机多少钱,两器多少钱,你也不知道厂家大批量拿货的成本是多少啊~ 通常来讲,高度成熟的产品,原材料成本约占总成本的50-70%,你可以看看用了多少铜,铁,塑料,再反推一个成本看看~
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

97

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-31
发表于 2019-5-9 15:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
微醺的工程狗 发表于 2019-5-9 13:10
哈哈哈,你也太偷懒了~~

说到风量,有个问题想请教,为什么在制冷模式下,风速调到1%,风噪风量依然比送风模式大呢?厂家出于什么考量限制了制冷模式的最小调节风量
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2019-5-9 16:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
xkencn 发表于 2019-5-9 15:59
请教一下,mwow制冷模式,开机,实际设定温度设到高于室温,1%风速,依然感觉风声明显,改为送风模式, ...