UID590697
威望19
金钱84540
交易诚信度0
主题25
帖子5788
注册时间2009-5-3
QQ
最后登录2021-3-11
高级会员
   
交易诚信度0
注册时间2009-5-3
|
发表于 2018-8-7 11:02
来自家电论坛网手机触屏版
|
显示全部楼层
600628a 发表于 2018-8-7 08:28
制冷不行能结冰吗?就是内机交脏空气循环不畅,才会搞到粗管结冰。你的电子膨胀阀节流是小管结霜了,影 ...
给你科普一下,民科。
流量和压差是制冷系统两个关键参数,冰箱我们叫八倍压系统,空调叫四倍压系统。冰箱为了维持低温,所以设计成-18℃的蒸发温度。空调制冷只需要将室内维持到16℃以上即可,那么蒸发温度一般在7℃以上。夏季使用环境(冷凝散热侧),空调和冰箱(新国标)差不多,空调35℃,冰箱32℃。那么在相同的散热环境里,实现不同的蒸发温度,就需要不同的流量了。
我们知道,蒸发温度的构成,主要是靠节流和压缩机吸气造成的低压(或负压),因此冰箱的压力要更低,所以流量更低,那么冰箱里一旦有水汽就会凝结成冰,因此需要定期除霜或化霜,因为冰层形成热阻,无法继续换热,这也是为啥某些低温库冰结很厚,但储存的食物照样变质的原因。
空调蒸发器如果也结冰,那完了,本身没有任何风(冰层造成的风阻),因此无法给房间降温。其次,空调系统做低蒸发温度,可以做到,结果就是流量特别低(膨胀阀开度极小),那么结冰是自然的。因为流量特别小,所以根本无法实现合格降温。
空调低压侧结霜,低压阀结霜,算轻微缺氟(或轻微堵);低压阀结冰,缺氟(半堵);高压阀结霜,严重缺氟(严重堵塞)。
但变频系统不能这样简单定性,因为:如果压缩机转速升不起来,也会造成低压低,原因可以是ipmt故障保护不升频,可以是温度传感器飘移,可以是内机翅片脏,可以是膨胀阀失步或毛细管半堵。
因此建议他开制热,无非是把节流前的杂质,通过反向流动制冷剂把杂质带走(整机出厂前需要做除脏运行/单冷除外)到压缩机回气口,那里才是杂质最后的家。如果OK了,就不需要维修了。
再者建议他清灰,也是一样目的。
简单的手动遥控器的检测,洗洗过滤网的动作,何必让他马上报修。
本次故障最终原因,最大可能是缺氟,也可能是膨胀阀/毛细管脏堵或坏,也可能是内机脏,也可能是传感器飘移甚至开路,也可能是模块坏了。
知道越多,只会越谨慎,不会张口就下定论。
另外,四通阀串气基本不可能,因为建立不起来高低压差。当然某些维修工会小修报大修,换个四通阀,实际只是重新冲了冷媒解决的问题。 |
|