家电论坛

京东旗舰店
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

楼主: 小白羊

[空调] 空调外机粗管结冰结霜

[复制链接]

4

主题

1023

帖子

11

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2018-8-5 14:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

206

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-30
发表于 2018-8-5 17:35 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bullet 发表于 2018-8-5 12:20
你这个是条致富的路子,比如X空调地区代理维修点,吃饱没事做,拿个扳手内六角专门去关人家的内机阀门
...

因为修过这样的问题^_^

点评

你干过不少  发表于 2018-8-5 21:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2018-8-5 20:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bullet 发表于 2018-8-5 11:53
开制热是最快速的自检方式,用户自己就能做到,至于什么内外机脏这种
家用空调这点脏完全不是问题,过滤 ...

一看就知道是坐办公室的,家庭空调内外机翅片内部脏堵是常见病,内机脏到连压机都弄死,我就修过不少三电BF是这样的了

点评

一看就是搞维修的,在现在这个年度,空调还能脏成这样的用户,呵呵  详情 回复 发表于 2018-8-6 08:53
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2018-8-5 20:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
粗管子结霜...
某用户的空调制冷很差,工人上门发现,细管子凉,粗管子结霜,内热交也结霜,压力0.3Mpa,电流低(当时室外温度34℃ 相对湿度50%阴天)切加氟压力不上升..
查管道没有折瘪,过滤网干净,内热交阳面干净!内风机运转正常
但打开内热交后背却发现一层毛絮,灰尘还有小虫子加水用条黍往下推,顺便再清洗了风轮,再恢复好机器,试机,一切正常!
如果是新安装的空调往往要考虑管道有没有折瘪,而他这台空调以前运转是好的,只是近来慢慢的不行了,所以工人考虑是否缺氟了,可加氟压力却不变化,马上引起警觉,到室内机看内热交已经结霜...用电流表卡内风机电流确认是高风!看风扇似反转确认电容没有问题(风速低的时候看似正传),再看风口出风量小,姑断定是内热交脏堵!
内热交后背有人把它叫做蒸发器的阴面(因为是看不见,对应看得见的叫阳面 )
其实缺氟是比较容易判断的;既缺氟必会呈现结露或结霜不全的现象,既然结霜很均匀就不可能缺氟

昨天听说一台氟加多,粗管子结霜,放氟好了的案例!
昨天听一网友讲他处理了粗管子结霜,放氟好了的案例,觉得挺新鲜,反正路也不远就和他一起去看看.....
去后才知道是贯流风扇积尘太多(空调使用十来年从来没有修理过)卸下水槽清理风轮后却出现了蒸发器结露不全的现象...
以前也有发现粗管子握扁引起来粗管子结霜,有人放点氟粗管子就不结霜了,可你到室内机看内热交就掺了..........知道怎么了?????????         内机又缺氟了!!

不管你是加氟或放氟都可以去掉粗管子结霜的问题,但问题是内热交制冷好吗?????

点评

网上抄来的故事千万别把他当做至理名言,这只是个别的引发问题的可能性原因,现在不是普遍现象  详情 回复 发表于 2018-8-6 09:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2018-8-5 21:03 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bullet 发表于 2018-8-5 12:20
你这个是条致富的路子,比如X空调地区代理维修点,吃饱没事做,拿个扳手内六角专门去关人家的内机阀门
...

得罪空调师傅的下场
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2018-8-5 21:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
      室外机的粗管子结霜了。
如果说还需要电流压力的话,那可真的是混饭吃的了。
粗管子反复检查过了没有握扁,室内机过滤网蒸发器大体还可以(就是说不太脏)内电机和风叶都绝对的可以!
显然这是蒸发压力偏低一点(而绝不是氟加多了,稍微懂一点白电知识的人都知道压力温度对照表上面讲的;蒸发压力高了,蒸发温度也高了。也叫不会那么冷了)说这种话的人其实就是只修过直冷式冰箱冰柜,没有修过几台空调的人讲的话。
也不要讲压机四通阀串气了,那更是不靠谱,你想想,串气了,制冷还会好吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2018-8-6 00:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bullet 发表于 2018-8-5 13:26
??????????????????????

电子膨胀阀体内本身是磁性转子,拿贴片顺时针或逆时针就可以锁闭或打开阀,强磁铁容易改变磁化方向,导致阀体失效

点评

我们以前都是用磁铁的,铁性的效果不佳  详情 回复 发表于 2018-8-6 08:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2018-8-6 00:09 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bullet 发表于 2018-8-5 13:26
??????????????????????

还有,很多维修工不懂EEV原理,拔掉线圈开机,甚至拿螺丝刀敲击阀体,导致套筒变形与转子卡死。最狠的玩爆炸了。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2

主题

206

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-30
发表于 2018-8-6 04:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2018-8-6 00:06
电子膨胀阀体内本身是磁性转子,拿贴片顺时针或逆时针就可以锁闭或打开阀,强磁铁容易改变磁化方向,导致 ...

制冷状态下电子膨胀阀打不开,是不会造成低压管结霜!

点评

打不开就不会结霜,就怕开度过小  发表于 2018-8-6 08:09
好在不是在空调维修论坛,会被群区的。在这里骗骗用户还行。 也难怪这里这么多人怕变频,一个小问题就变成电子膨胀阀或变频板大故障。本来师傅都想放过你,你还吵着送大钱。  详情 回复 发表于 2018-8-6 07:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2018-8-6 07:45 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 600628a 于 2018-8-6 07:48 编辑
nx713 发表于 2018-8-6 04:39
制冷状态下电子膨胀阀打不开,是不会造成低压管结霜!


好在不是在空调维修论坛,否则这个问题会被群区的。在这里骗骗用户还行。
也难怪这里这么多人怕变频,一个小问题就变成电子膨胀阀或变频板大故障。本来师傅都想放过你,你还吵着送大钱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

2292

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
发表于 2018-8-6 08:52 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2018-8-6 00:06
电子膨胀阀体内本身是磁性转子,拿贴片顺时针或逆时针就可以锁闭或打开阀,强磁铁容易改变磁化方向,导致 ...

我们以前都是用磁铁的,铁性的效果不佳
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

2292

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
发表于 2018-8-6 08:53 | 显示全部楼层
600628a 发表于 2018-8-5 20:47
一看就知道是坐办公室的,家庭空调内外机翅片内部脏堵是常见病,内机脏到连压机都弄死,我就修过不少三电 ...

一看就是搞维修的,在现在这个年度,空调还能脏成这样的用户,呵呵

点评

你问这论坛有多少人按厂家的十五天清洗一次滤网的?坐办公室少出门  详情 回复 发表于 2018-8-6 15:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

2292

帖子

23

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-22
发表于 2018-8-6 09:00 | 显示全部楼层
600628a 发表于 2018-8-5 20:59
粗管子结霜...
某用户的空调制冷很差,工人上门发现,细管子凉,粗管子结霜,内热交也结霜,压力0.3Mpa, ...

网上抄来的故事千万别把他当做至理名言,这只是个别的引发问题的可能性原因,现在不是普遍现象
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

206

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-30
发表于 2018-8-6 10:41 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
nx713 发表于 2018-8-6 04:39
制冷状态下电子膨胀阀打不开,是不会造成低压管结霜!

开启度不足会低压结霜?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2018-8-6 15:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 600628a 于 2018-8-6 15:44 编辑
bullet 发表于 2018-8-6 08:53
一看就是搞维修的,在现在这个年度,空调还能脏成这样的用户,呵呵


你问这论坛有多少人按厂家的十五天清洗一次滤网的?有用户一年也没有清洁过滤网。坐办公室少出门,电子膨胀阀不行还制冷这么好吗?能让低压管结冰?
膨胀阀的开度被调小了,导致了节流压力偏低,膨胀阀结霜,系统高压侧偏高,低压侧偏低。天气热的时候,压力保护器就会动作,就会出现停机

点评

你这个厂家的15天哪里来的,哪个厂家会说这样的话?拿点实质的出来!  详情 回复 发表于 2018-8-7 09:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

活动推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2024-5-8 12:42 , Processed in 0.181811 second(s), 33 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表