我不知道你这是哪里,我在咸鱼买了一台LMCA18 安装也是这么说的他们只装富士通空调,他们只装线上的,他们比较谦虚靠谱他们自带了安全阀,他们有穿鞋套走的时候有清理垃圾,他们带两公升的泵,他们除了没有扭力扳手其他还可以,我建议长沙地区的能买到五年质保的可以买这牌子了,对了我楼层比较高收了100高空费,我觉得这个合理。师傅拿出单子的时候我说你别拿了,给我装好钱好说。真空抽了17分钟我掐的表,保压什么都没搞了,因为有安全阀,这个雪君文章有说明,我的18LMCA我就不发评测了就这说下吧,室外16°开30度最大风可以达到54°的样子,但是最大功率只有2000W+ 达不到标称的2850W但是看出风口温度又不像抽真空不当,也不像漏了,如果是抽真空不当或者漏了应该飙不到这么高温的,这机器最大风能有这温度我还是挺喜欢的。价格嘛6K左右。延保2年。我认为可以了。我会继续测的当然我也不会开贴。我就随便在哪个富士通的帖子下面跟吧,有人看就看没人看就算哒。 我估计到时候门窗做好了,关起门30平这个18LMCA带起来应该没问题,现在期盼的就是等温度再低点我好看下飙3000W证实抽真空确实没问题。 安装环境客厅 四漏风测试湿度87% 室外温度14° 窗口室内温度14°(起始温度14° 当然是对着吹相隔2.5米)升到23°,远距离餐厅升到19.5°(起始温度16°)。 餐厅+客厅30.8平(没有减掉冰箱+鞋柜面积) 阳台8.6平(四面玻璃) 现在阳台和客厅隔断门还没装 阳台还有两块面积合计超过4平的玻璃没装实际等于没关门窗开空调。 对了开制热的时候空调外机不停的滴水,师傅说是冷凝水,我以前只知道化霜水,现在才知道还有冷凝水.... 还有虽然出风口有54°但是我用手摸内机翘片却没觉得有多热也不知道什么鬼,难道是充分热交换了???? 测试设备 天普胜功率计 小孩浴盆温度计 |
|