测量工具:精创Elitech 双外置探头温度计(DT-1),测量精度:±1℃(-30℃~+50℃),测量范围:-30℃~+50℃。该表比较灵敏,在空气中移动探头,微弱的气流就会使测量值发生变化,之所以选择双外置探头,是为了保证测量的灵敏度。一内一外探头的温度表,不适合测量空调的时时的进出口温度,因为温度动态变化较大的状态下内置探头测温会非常滞后,无法判断真实温度。表到货后,安装电池,然后将两个探头放置于密闭的抽屉,静置几分钟,比较幸运的是两个温度值都显示24.2℃,偶尔会有0.1的差值。经上述检查后,确认该表可以满足民用温度测量的需要。
制热测量:室内环境温度24℃,户外环境温度20℃,设置30℃,强劲制热模式,十分钟左右,入口温度33℃,出口温度53℃,此时压缩机减频直至停止。此过程中,最大制热功率达到过此前未测量未曾超过1200W,以此知道功率是否达到出厂设计能力,是需要特定的环境和条件才能测量的。
制冷测量:室内环境温度26℃,户外环境温度20℃,设置18℃,强劲制冷模式,二十分钟左右,入口温度19℃,出口温度8℃,此时此时压缩机减频直至停止。随即将强劲制冷模式切换静音制冷模式,出口温度瞬间为5℃,以此知道出口温度受出口风量的影响较大,也许我的5℃还没有你的8℃的好呢,因为测量条件不同。
为了直观,上述测量值四舍五入将小数点后一位去掉了。
总结,这种测量只是使用时的参数参考,在一定程度上能大概判断出空调的性能,但不是判断空调性能参数的依据和标准,也不具备用来不同的用户使用情况的相互对比的作用,不具备对比性,因为每台空调的使用环境、使用条件不同,使用人的测量条件、测量方法、基础知识、专业能力等的不同,更没有统一的测量标准和环境,测量的结果往往是千差万别的。很多时候大家在争论的一个焦点,如果分析下来多数都是在各说各的,说的可能完全不是一回事,所以很多时候的争论往往是没有意义并浪费时间的。但作为参考而言,数据是给行家看的,行家一出手,便知有没有。
|
|