我得给大侠补充一下,不论是不是用这种所谓的神器,必须正压拔管才能保住抽真空的成果。我装松下进口VE空调时,两台VE18KK1的服务口顶针都存在拔管后漏气的问题,一台缺制冷剂的是往里吸气,另外一台让我放到0.5MPa正压的是往外喷气,最后是拧紧阀口螺帽堵上的。也就是那个弹簧阀芯有时候并不能100%可靠,如果负压拔管,空气立马进去了,白抽真空了。我用标称极限真空度0.06Pa的二级真空泵抽10分钟才到40Pa,抽到30分钟才到20Pa,露一点儿气,至少真空度下降几百Pa。按海信的一个PPT,R410a要求抽到15Pa以下,实在是抽下不去了。安装工用的标称极限真空度6Pa的单级真空泵,实际能抽到500Pa相当了不得了,在那个普通的机械正压表上,差1KPa都看不出来的。
安装时用了分辨率可达Pa级的电子真空表Testo 552,实际看了接空调前的管路和接头真空度,对于管路来说,每多一个接头,不管拧多紧,都会导致真空度下降一点儿,十几到几十Pa,管子端头那个聚四氟密封垫不是想象的那么密实。这是空调的管路大部分用焊接而不用压接的原因。我最后的解决方法是所有仪表和管子接头处四氟垫圈的里外都涂了科研设备用的高真空硅脂,勉强过关。