[空调] 雪军请进,三电xe72变频机功率上不去,请问如何检修

[复制链接]

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-7-10 16:13 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2017-7-10 16:19 编辑

今天下午天气良好,现在正在检修.

首先,收氟,开机制冷,先关小阀,再关大阀,关机,拆下疑泄露处接头(内机细管接头),发现喇叭口没有任何问题,分析有可能只是没拧紧造成的漏气,重新拧上该接头.
抽真空,开启大小阀(其实这个时候冷媒是不足的,只是用来测试),进入试运行模式,选择制热,很快压缩机启动,再用洗洁净抹疑泄露处,没有气泡了,这说明此处已经修复.
然后再用洗洁净检查粗管各接头,却发现内外两个粗管螺纹里面偶尔会冒上一个气泡,用扳手将粗管再紧紧,此气泡仍然有,分析应该不是冷媒泄露,而是粗管高温,缝隙的空气或水分受热膨胀,产生气泡,细管接头已经彻底没有气泡,至此漏点检修完毕.

然后关闭大阀,将加液安全阀单独接在粗管检修口,慢慢开启顶针,进行放气,大约放了有半个小时,不再有气体冒出,而冷冻机油一滴也没有损失(关闭大阀的好处),然后开启大阀(至此大小阀都是开启的),然后连接表,冷媒钢瓶,真空泵,开始抽真空,计划抽一个小时.

回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-7-10 17:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2017-7-10 17:49 编辑

继续更新

抽真空50分钟,关阀关泵,冷媒钢瓶倒放在电子秤上,开始加冷媒,这里有个小插曲,标定加注量2.2kg,但是加到2.1kg的时候加不进去了,原因是钢瓶中剩余的冷媒不多了,内外压平衡了,这时候需要关闭加注阀,开启制冷,然后再慢慢开阀一点一点加,终于完美加足2.2kg.

然后看电流,逐渐上升,最后稳定在10点机,也就是额定制冷电流值,盘管温度显示13-18之间,测量出风口温度16度左右,此时大小管接头处都冷,大管更冷滴水更多,说明是正常了,此时压力表11个压,也说明正常了,然后关加液安全阀,摘表,拧螺帽,至此维修完成.

目前开启正式制冷,设置最低温度19度最大风量,温度可以下降到24度,出风口温度11度

这里要谢谢雪军以及各位帮助出谋划策的坛友.

回复

使用道具 举报

3

主题

21

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2018-8-16
发表于 2018-8-25 01:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-7-10 17:46
继续更新

抽真空50分钟,关阀关泵,冷媒钢瓶倒放在电子秤上,开始加冷媒,这里有个小插曲,标定加注量2.2kg, ...

朋友给我留个微信,有事请教你或者你加我微信345651151
回复 支持 反对