话说这台机器真是多灾多难:
13年秋装的,当年冬天制热,一直觉得制热效果不好,有一天运行中途停机出现U2故障代码,看说明书故障原因叫"吐出温度异常",原因可能是冷煤不足,叫了售后上门,打开外机检查,发现一个热敏电阻插头掉了,导致外机一直以为室外温度过低,而在低频运行,插上热敏电阻后感觉制热效果好多了,以后一直没有报过错误.
后来用起来总归感觉效果不是那么好,一直以为是外机机位太差,外机关在飘窗上面牢笼里,后背离墙只有几厘米,散热效果肯定不好,所以也就不管它了.
去年移机过来,新房子机位非常好,移机后我是把冷媒全放空了抽真空后定量重灌的,当年冬天感觉制热非常好(当然前前后后也没用过几次,毕竟客厅机用的少),一度以为是机位好了所以效果才好,结果今年夏天开机制冷,就出现了这样的问题.
也就是说,这3年来我这台机器一直是在缺冷媒的情况下运行的,只不过由于外机机位太差,以为是机位问题导致的效果差........
我分析,第一次故障其实就是冷媒泄露,而这个内机接头就是当时安装时候接的,移机没有拆这个接头,当然热敏电阻插头也确实是没插上,售后上门只是插上了热敏电阻,但是冷媒还在泄露,所以效果一直也不好,而移机后,冷媒重灌了,所以冬天制热效果才会很好,但是由于这个接头一直在漏,所以今年夏天制冷效果再不好,我就知道不是机位的问题了.
|