 楼主| 发表于 2017-7-9 10:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 qqings 于 2017-7-9 10:26 编辑

话说这台机器真是多灾多难:
13年秋装的,当年冬天制热,一直觉得制热效果不好,有一天运行中途停机出现U2故障代码,看说明书故障原因叫"吐出温度异常",原因可能是冷煤不足,叫了售后上门,打开外机检查,发现一个热敏电阻插头掉了,导致外机一直以为室外温度过低,而在低频运行,插上热敏电阻后感觉制热效果好多了,以后一直没有报过错误.

后来用起来总归感觉效果不是那么好,一直以为是外机机位太差,外机关在飘窗上面牢笼里,后背离墙只有几厘米,散热效果肯定不好,所以也就不管它了.

去年移机过来,新房子机位非常好,移机后我是把冷媒全放空了抽真空后定量重灌的,当年冬天感觉制热非常好(当然前前后后也没用过几次,毕竟客厅机用的少),一度以为是机位好了所以效果才好,结果今年夏天开机制冷,就出现了这样的问题.

也就是说,这3年来我这台机器一直是在缺冷媒的情况下运行的,只不过由于外机机位太差,以为是机位问题导致的效果差........


我分析,第一次故障其实就是冷媒泄露,而这个内机接头就是当时安装时候接的,移机没有拆这个接头,当然热敏电阻插头也确实是没插上,售后上门只是插上了热敏电阻,但是冷媒还在泄露,所以效果一直也不好,而移机后,冷媒重灌了,所以冬天制热效果才会很好,但是由于这个接头一直在漏,所以今年夏天制冷效果再不好,我就知道不是机位的问题了.

回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2017-7-9 10:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 南昌雪军 于 2017-7-9 10:34 编辑
qqings 发表于 2017-7-9 10:23
话说这台机器真是多灾多难:
13年秋装的,当年冬天制热,一直觉得制热效果不好,有一天运行中途停机出现U2故障 ...


售后都是垃圾!劳资排空法,吊打抽真空!不存在漏氟,20年不需要考虑制冷系统故障。

坛子里,把抽真空,太神话了。

问过我的几个人,人家都升级高手了。哈哈!

安装连接管接头,其实也有两点。


哥们祝早日修复!有条件,用氮气吹。



以后告诉你,让你变成真正的高手!

以后不存在漏氟,制冷系统等故障


放氟,切记慢慢放。减少冷冻润滑油的流失。

放完,打开机器,空转。

点评

谢谢. 那么你说这个接头,是机器原装的接头,我是割掉重做(我有偏心扩口器),还是拧开后对正位置重新紧上?  详情 回复 发表于 2017-7-9 10:33
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-7-9 10:33 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2017-7-9 10:27
售后都是垃圾!劳资排空法,吊打抽真空!

安装连接管接头,其实也有两点。

谢谢.

那么你说这个接头,是机器原装的接头,我是割掉重做(我有偏心扩口器),还是拧开后对正位置重新紧上?
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2017-7-9 10:38 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-7-9 10:33
谢谢.

那么你说这个接头,是机器原装的接头,我是割掉重做(我有偏心扩口器),还是拧开后对正位置重新紧上 ...

建议拆下来,看喇叭口是否变形。套上喇叭口后,螺帽是否能轻松用手拉紧,是否有缺口,变形,压扁,直接用。以上没有问题,就用原装的。

三菱电机的铜管是行业比较标准的用料。
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2017-7-9 10:42 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 南昌雪军 于 2017-7-9 10:45 编辑
qqings 发表于 2017-7-9 10:33
谢谢.

那么你说这个接头,是机器原装的接头,我是割掉重做(我有偏心扩口器),还是拧开后对正位置重新紧上 ...


接喇叭口手法一定要慢。对准位置。螺帽能用手轻松拉紧锁住喇叭口,不能蛮力,或者借助工具锁住喇叭口,以免螺帽和螺帽铜头丝口毛丝。滑牙!

一般来说,遇到这种事,都是低级错误。

不专业的人,导致的。

安装空调导致漏氟,是低级得不能再低级错误。

是基本功,基本要领!
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-7-9 11:06 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2017-7-9 10:42
接喇叭口手法一定要慢。对准位置。螺帽能用手轻松拉紧锁住喇叭口,不能蛮力,或者借助工具锁住喇叭口, ...

回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2017-7-9 13:44 | 显示全部楼层

祝你好运兄弟。

我只能指导在这里了,

干空调工作,千万不能急。不能慌。

点评

刚才表拿来了,接上粗管开启制冷 压力在4.5-7.5之间,最高没有超过8 关机后压力升至15.5左右,室外气温30多一点 天气马上下雨了,无法继续测试. 我想收氟后关闭大小阀,给内机用气泵打压到到20个或30个压,然后测量  详情 回复 发表于 2017-7-9 15:15
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-7-9 15:15 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2017-7-9 13:44
祝你好运兄弟。

我只能指导在这里了,

刚才表拿来了,接上粗管开启制冷
压力在4.5-7.5之间,最高没有超过8
关机后压力升至15.5左右,室外气温30多一点
天气马上下雨了,无法继续测试.

我想收氟后关闭大小阀,给内机用气泵打压到到20个或30个压,然后测量各接头有无漏气,是否可行?

点评

要么拧紧,要么放光,收氟肯定不行,因为既然漏收氟后期产生负压,吸空气无法避免。反过来说,原来的抽真空加氟也是搞着玩的  发表于 2017-7-9 17:19
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2017-7-9 16:44 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
结冰只有2种可能,漏氟了或者不正常节流了(包括管道折瘪,冰堵脏堵)。检查电流立即查明。

点评

如果是电子膨胀阀就不是这样判断了  发表于 2017-7-9 17:34
电流就是顶楼说的,3匹柜机,开机后先是细管结冰,然后电流逐渐上升到8点几,冰化,然后电流下降到6点几,细管再次结冰,电流继续下降到3点机,细管冰化,冷,粗管不冷.  详情 回复 发表于 2017-7-9 16:49
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-7-9 16:49 | 显示全部楼层
skybird1818 发表于 2017-7-9 16:44
结冰只有2种可能,漏氟了或者不正常节流了(包括管道折瘪,冰堵脏堵)。检查电流立即查明。

电流就是顶楼说的,3匹柜机,开机后先是细管结冰,然后电流逐渐上升到8点几,冰化,然后电流下降到6点几,细管再次结冰,电流继续下降到3点机,细管冰化,冷,粗管不冷.
如果节流的话,是不是电流会偏大?

点评

节流电流会偏大。  详情 回复 发表于 2017-7-10 06:21
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2017-7-9 16:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-7-9 15:15
刚才表拿来了,接上粗管开启制冷
压力在4.5-7.5之间,最高没有超过8
关机后压力升至15.5左右,室外气温30 ...

恩可以
回复

使用道具 举报

3

主题

185

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-1-16
发表于 2017-7-10 06:21 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2017-7-9 16:49
电流就是顶楼说的,3匹柜机,开机后先是细管结冰,然后电流逐渐上升到8点几,冰化,然后电流下降到6点几,细管 ...

节流电流会偏大。
回复

使用道具 举报

2

主题

69

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2017-4-1
发表于 2017-7-10 08:00 | 显示全部楼层
非常好的帖子,有头有尾有过程,让我等群众有了大好学习机会。。。
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
 楼主| 发表于 2017-7-10 11:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
尾还没到呢呵呵,今天天气不错,我下午会正式进行检修,到时候过程会全部写出来。
回复

使用道具 举报

2

主题

1121

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-11-28
发表于 2017-7-10 13:01 | 显示全部楼层
结冰缺氟了