家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: jerryzqy

DIY专辑--大金 FTXD35DV2C 测试报告第五回(制热效果)

[复制链接]

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2005-12-12 11:52 | 显示全部楼层
原帖由 luofp 于 2005-12-12 11:45 发表

制热抽水吗?制热是外几有水啊。


这个问题我没认真去看过,所以要请教大家了,制热时外机的水是从室内来的吗???

我想知道室内的水汽到哪里去了???[s:31][s:31][s:31]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2005-12-12 11:55 | 显示全部楼层
原帖由 老李飞刀 于 2005-12-12 11:39 发表

资深电子工程师不要在我菜鸟面前吹了,“刚开机打了20分钟强力运行,10:05分2.2A、10:15分4.5A、11:00分3.2A”这可不是我说的,按道理冬天制热你的大金10:15分时的电流绝不会低于7.5A!


问题是空调强力运行后有没有运行到最大功率我还没验证,我最高设定20度,没有试过设定25度或者30度时
会有多大电流,空调上写的最大功率比这个大多了,也就是说我还没测到最大电流。

俺这次运行主要是测试持续运行时的工况。

[ 本帖最后由 jerryzqy 于 2005-12-12 11:56 编辑 ]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

912

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2005-3-14
发表于 2005-12-12 12:25 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2005-12-12 11:55 发表


问题是空调强力运行后有没有运行到最大功率我还没验证,我最高设定20度,没有试过设定25度或者30度时
会有多大电流,空调上写的最大功率比这个大多了,也就是说我还没测到最大电流。

俺这次运行主要是测试 ...

不是你没测到,还是那句话你的钳表有问题,按你的测试报告看,制热能效比已远远超过大清快[s:14]还有,房间的水气是通过空调的排水管排到室外。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2005-12-12 12:35 | 显示全部楼层
原帖由 老李飞刀 于 2005-12-12 12:25 发表

不是你没测到,还是那句话你的钳表有问题,按你的测试报告看,制热能效比已远远超过大清快[s:14]还有,房间的水气是通过空调的排水管排到室外。


如果制热和制冷一样是水汽排到室外,那问题就大了,我上面还有一根夏天接的冷凝水管哪!!!

这不是等着节霜吗???[s:18][s:18][s:18]

大清快的报告我没看过不知道,但是我保证我的表没有问题,我空调的室外机棚子是拿掉的,并且朝向是

东南,虽然杭州是阴天但是随便怎么说总是比朝北要好吧???
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-10
发表于 2005-12-12 12:41 | 显示全部楼层
首先提出三个概念:
1、绝对湿度:空气中水汽的实际含量。
2、饱和湿度:空气中最大的水汽含量。在饱和状态下,水分不再蒸发。这个与气温有关,温度越高饱和湿度就越大。
3、相对湿度:空气中实际水汽含量(绝对湿度)与同温度下的饱和湿度(最大可能水汽含量)的百分比值。如果水汽量达到了空气能够容纳水汽的限度,这时的空气就达到了饱和状态,相对湿度为 100%。
      我们家中的湿度表一般只显示相对湿度,因为人体只能感觉出相对湿度。相对湿度在50%左右人体感觉最舒服。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2005-12-12 12:46 | 显示全部楼层
原帖由 渴望飞机 于 2005-12-12 12:41 发表
首先提出三个概念:
1、绝对湿度:空气中水汽的实际含量。
2、饱和湿度:空气中最大的水汽含量。在饱和状态下,水分不再蒸发。这个与气温有关,温度越高饱和湿度就越大。
3、相对湿度:空气中实际水汽含量(绝 ...


我是用普通湿度表测的,不知道跟饱和是否有关,我总感觉制热时水汽不会凝结在换热气上,所以也不会

排出室外。我还没来得及去看过,不知道对不对???[s:31][s:31][s:31]

照你这么说湿度表上显示湿度下降是因为温度高饱和湿度大,所以实际水分还是在房间里???[s:31][s:31][s:31]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-10
发表于 2005-12-12 12:46 | 显示全部楼层
问题1:为什么空调制冷时室内机有冷凝水?
答:夏季气温高,室内温度高,绝对湿度就大。当空调制冷时,室内温度降低,饱和湿度就降低,这时空气中不能再容纳那么多的水,水就从空气中析出。另外由于冷凝器温度尤其的低,所以该处的饱和适度远低于室内,所以水分析出尤其厉害,由于空气是不断循环的,所以就会不断的“抽湿”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2005-12-12 12:47 | 显示全部楼层
原帖由 渴望飞机 于 2005-12-12 12:46 发表
问题1:为什么空调制冷时室内机有冷凝水?
答:夏季气温高,室内温度高,绝对湿度就大。当空调制冷时,室内温度降低,饱和湿度就降低,这时空气中不能再容纳那么多的水,水就从空气中析出。另外由于冷凝器温度尤 ...


我问的是冬天制热。
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-10
发表于 2005-12-12 12:51 | 显示全部楼层
问题2:冬季制热为什么没有抽湿,室内的湿度也会降低?
答:冬季气温低,绝对湿度本来就小,如果制热的话,室内温度上升导致饱和湿度升高,由于绝对湿度不变,那么两者的比值(也就是相对湿度)就相应降低了。
而且空调制热吹出的是四五十度的热风,就让人觉得更加难受了。
但由于并没有将室内的水汽抽出,所以停止使用空调,等温度降低的到原始值后,室内的湿度表就又复位了。
其实即使使用暖气,室内的相对湿度也要降低的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-10
发表于 2005-12-12 12:53 | 显示全部楼层
感觉这里许多的所谓高手不过是人云亦云,滥竽充数罢了,这些基本理论就是一个高中生也应该了解一些吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-10
发表于 2005-12-12 12:57 | 显示全部楼层
大家在夏季看到的冰糕附近有水汽“冒出”,其实并不是冰糕“冒出”的,不就是空气中的水蒸气析出了吗?你把这块冰糕拿到沙漠中,就看不到这种现象了。我在给那些刚上高中的孩子讲的时候他们很容理解啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2005-12-12 12:58 | 显示全部楼层
原帖由 渴望飞机 于 2005-12-12 12:53 发表
感觉这里许多的所谓高手不过是人云亦云,滥竽充数罢了,这些基本理论就是一个高中生也应该了解一些吧。


对对对,我说哪。俺本来也觉得老李说的制热也会把水汽排出室外很可疑,但是又找不到一个合理的解释

并且没做过调查研究,所以不敢多说呀。你这个解释应该是正解了。

老李是怎么回答的???[s:97][s:97][s:97]
拍照看着简单,扎进去还真深!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

139

帖子

3

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-10
发表于 2005-12-12 12:59 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2005-12-12 12:46 发表


我是用普通湿度表测的,不知道跟饱和是否有关,我总感觉制热时水汽不会凝结在换热气上,所以也不会

排出室外。我还没来得及去看过,不知道对不对???[s:31][s:31][s:31]

照你这么说湿度表上显示湿度下 ...





很正确,思维很敏捷:)!
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

9089

帖子

193

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

技术专家奖积极参与奖

交易诚信度
0
注册时间
2004-6-28
发表于 2005-12-12 12:59 | 显示全部楼层
原帖由 jerryzqy 于 2005-12-12 10:42 发表


AP能不能解释一下制热时抽出来得水分到哪里去了???[s:31][s:31][s:31]

谢谢![s:21][s:21][s:21]


简单啊 温度越高空气中可包含的水蒸器量也就月高,但是你并没有增加空气中的水,相对湿度自然就下降了
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3156

帖子

65

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2005-6-14
 楼主| 发表于 2005-12-12 13:02 | 显示全部楼层
原帖由 渴望飞机 于 2005-12-12 12:59 发表





很正确,思维很敏捷:)!


谢谢谢谢!!![s:21][s:21][s:21]

什么事情都要做了调查研究才好开口讲话,不知道的事情更要这样了。

不然不是就搞拧了吗???[s:97][s:97][s:97]