发表于 2016-10-10 14:36 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子 受益很多 有一点没看明白 拔管子的时候,一定要正压拔真空软管(关键中的关键)抽真空不是负压的吗?怎么拔管的时候是正压?具体怎么操作啊 望楼主不吝赐教 谢谢啦
回复

使用道具 举报

1

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-10-7
发表于 2016-10-10 15:51 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子 受益很多 有一点没看明白 拔管子的时候,一定要正压拔真空软管(关键中的关键)抽真空不是负压的吗?怎么拔管的时候是正压?具体怎么操作啊 望楼主不吝赐教 谢谢啦
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2016-10-10 17:10 | 显示全部楼层
ronoz 发表于 2016-10-10 14:36
看了楼主的帖子 受益很多 有一点没看明白 拔管子的时候,一定要正压拔真空软管(关键中的关键)抽真空不是 ...

抽完,关闭压力表,再关泵电源,再打开2通阀一点点。让外机里面存储的冷媒与通过连接管到室内机的回路,到截止阀这里,通过二通阀门,到三通阀冷媒的气压,带出去。

大概就是这意思···  你还不懂,我也说不清楚。。。
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2016-10-10 17:10 | 显示全部楼层
ronoz 发表于 2016-10-10 15:51
看了楼主的帖子 受益很多 有一点没看明白 拔管子的时候,一定要正压拔真空软管(关键中的关键)抽真空不是 ...

你自己慢慢看说明书
我说的,不一定是全对的,适合自己的方法才是最好的······
回复

使用道具 举报

3

主题

83

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-27
发表于 2016-10-10 17:18 | 显示全部楼层
小卧室不到10平米,一个1匹的就够。按照楼主的意思,我买变频的话,应该买1.5匹的?
回复

使用道具 举报

19

主题

1893

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2016-10-10 18:22 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这个算啥机位
DSC_0105.JPG
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2016-10-10 22:35 | 显示全部楼层

这个算治安拘留机位····

可以考虑变频,完全可以
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2016-10-10 22:39 | 显示全部楼层
myarcueid 发表于 2016-10-10 17:18
小卧室不到10平米,一个1匹的就够。按照楼主的意思,我买变频的话,应该买1.5匹的?

大1P的,就足够。。。

如果顶楼,西晒,玻璃窗面积大,密封不好,就要1.5的。这是内在因素。

外在,就是机位,阳光照射,灰尘,气流。

我说过,可以增加,或者减少冷热量的搭配选购。


把以上问题搞懂了,结合你的预算情况。来定。




回复

使用道具 举报

19

主题

1893

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2016-10-10 23:20 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-10-10 22:35
这个算治安拘留机位····

可以考虑变频,完全可以

要不要拆前档,宽度足够长度也可以。
回复

使用道具 举报

1

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-10-7
发表于 2016-10-11 08:18 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-10-10 17:10
抽完,关闭压力表,再关泵电源,再打开2通阀一点点。让外机里面存储的冷媒与通过连接管到室内机的回路, ...

明白了 谢谢
回复

使用道具 举报

1

主题

15

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-10-7
发表于 2016-10-11 08:26 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-10-10 17:10
抽完,关闭压力表,再关泵电源,再打开2通阀一点点。让外机里面存储的冷媒与通过连接管到室内机的回路, ...

请教楼主 我如何监督安装师傅正压拔管?
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2016-10-11 20:31 | 显示全部楼层
wxzm88 发表于 2016-10-10 23:20
要不要拆前档,宽度足够长度也可以。

不需要·······
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2016-10-11 20:31 | 显示全部楼层

不谢,能帮就帮·····小问题而已
回复

使用道具 举报

286

主题

9517

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
 楼主| 发表于 2016-10-11 20:32 | 显示全部楼层
ronoz 发表于 2016-10-11 08:26
请教楼主 我如何监督安装师傅正压拔管?

他快要抽完的时候,或者,和他聊天。聊这个。。。

明确你聊这个的目的
回复

使用道具 举报

19

主题

1893

帖子

44

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-13
发表于 2016-10-11 21:51 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-10-11 20:31
不需要·······

多谢了