最近被迫看了大国重器的几集,我朝在装备制造业特别是重大装备制造方面的赶超令人振奋,相比之下,白电领域基本都是小儿科的玩意了。不过,也要看到,在黑电方面的高端的显示屏、oled显示屏领域,攀登难度之高绝不亚于重大装备的研发,特别是投入之大也是令人咂舌。不过貌似电力机车播出的内容看,大功率IGBT貌似已经掌握核心技术了。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2016-10-19 11:34 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-8-27 07:54
这是阐述具体蓄热原理的

看这个图就是储热装置和电加热带在压缩机旁边。
压缩机平常正常运转会有废热(机械效率必然<100%),松下想法设法把这些本来需要散热的“废热”储存下来给即将进入压缩机的冷媒先预加热一些,从而提高效率。如果储热器存储的热不够,就再用电加热带一起给冷媒预加热
回复

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2016-10-19 11:40 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
mantuoluo 发表于 2016-8-27 07:59
不管怎么蓄热其热能还是来自压机出力,宣传滴低至零下15吹出57度滴热风,没有出风量大小,这是玩中文滴文字 ...

我是感觉这样蓄热效果一般。。但是你看宣传图上有一行小字,当蓄热不足时使用外机的电加热器。也就是说,-15度57度出风,搞不好是外机的电加热器先把进入压缩机前的冷媒给预热好然后再压缩的。相当于把电辅热由放在内机直接给出风加热量变成了放在外机给压缩前的冷媒加热量同时提高压缩机工作效率(相当于改善了压机工作工况)。你别说这个想法挺有创意的,这么干确实比直接加热出风效率高。
回复

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2016-10-19 11:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2016-8-27 09:33
有心里加这个 对国内那些老兄们来说不如直接加大压缩机?
你看LCC和ZH出来这么久 你见到国内有谁玩过这 ...

VE这种就是把50机强行标成36和26机了吧。
至少12LCC和ZH12内机还是1.5p挂机尺寸水平。
VE这个,13.94压缩机+超大内外机,内外和压机都是50一级机水平了
回复

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2016-10-19 11:49 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2016-8-27 10:20
玩法和发力点其实并不一样
另外一点
就35机来说,之前的12LCC和之后的ZH12难道不足以应付国内没有供暖 ...

不过玩国产似乎搞个50机就行了...其实多大的机器也就是名义啊。50机标成36和直接买50机,其实区别也不大。
非要说的话就是制冷可能有bug,50机制冷太强....
回复

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2016-10-19 11:51 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
Scrooge 发表于 2016-8-27 10:24
被迫老兄 我问个问题,如果我们撇开那个复杂的蓄热器,直接这么看
在那个位置换成一个PTC可控的电加热器
...

我觉得效果会类似。前提是电加热的耗电量都扣除掉只计算热泵系统消耗和输出时
回复

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2016-10-19 11:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-8-27 12:39
我建议啊,大伙都买VE09,买回来想办法刷成VE22

其实你仔细看VE22参数已经比较难看了,特别是高频段。我认为这个机器本体是VE18,然后标成VE09和12时超猛,标成VE22的时候就差那么点意思
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-10-19 11:58 | 显示全部楼层
1274149957 发表于 2016-10-19 11:40
我是感觉这样蓄热效果一般。。但是你看宣传图上有一行小字,当蓄热不足时使用外机的电加热器。也就是说, ...

所以我觉得从原理上,VE这么干是不如喷涵机那样,用闪蒸器把从内机回流回来的,尚有比室温还高的冷媒,在进入主蒸发器之前,先把剩余的热量用闪蒸器交换给进入压缩机的气态冷媒,这样,进入主蒸发器的过冷冷媒可以更好的从主蒸发器吸热,同时也加热了一部分气态冷媒。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2016-10-19 12:57 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-10-19 11:58
所以我觉得从原理上,VE这么干是不如喷涵机那样,用闪蒸器把从内机回流回来的,尚有比室温还高的冷媒,在 ...

喷液机那个方案效率肯定比这个高。特别是外机在用电加热的时候。版主可以冬天拿你自己的喷液机试试嘛
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-10-21 07:48 | 显示全部楼层
没有定义蓄热器当中的电热管的启动时基,这里面有不少问题。
没猜错的话,与当年的双驱制热类似,除霜时电热管启动,类似电辅热。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

3

主题

57

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2016-8-1
发表于 2016-10-21 10:53 | 显示全部楼层
松下官方优酷最新的一集视频有对蓄热空调原理作说明,虽然没看懂.....
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-10-21 11:19 | 显示全部楼层
再探讨一下蓄热盒能吸收多少热量的问题,按照一般压缩机制热功率1500W估算,目前电动机的效率一般在90%以上,那么90%的功率用来压缩冷媒气体,其余的10%以热量形式消耗了,这部分基本转变成主板IGBT的发热和电机线圈的发热,线圈发热估计占60%吧,那么这部分热量也就是1500*10%*60%=90W,加上压缩冷媒气体导致的壳体热量散失,估计100-150W吧,这样,压缩机壳体一共向外传、导辐射的也就是190-240W,考虑到蓄热器只包覆了约1/3-1/4的壳体周边,这样能蓄积的热量估计为45-80W的样子。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

10

主题

1818

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-3-31
发表于 2016-10-21 12:15 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-10-21 11:19
再探讨一下蓄热盒能吸收多少热量的问题,按照一般压缩机制热功率1500W估算,目前电动机的效率一般在90%以上 ...

这....难道主要起作用的还是外电辅?
如果是这样就有意思了
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-10-21 14:09 | 显示全部楼层
VE13的新国标制热季能效比还是很高的,增焓机不能比。。。。新国标下的HSPF,是4.65,增焓机有3.8就不错了。
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-10-21 14:16 | 显示全部楼层
无心道 发表于 2016-10-21 14:09
VE13的新国标制热季能效比还是很高的,增焓机不能比。。。。新国标下的HSPF,是4.65,增焓机有3.8就不错了 ...

vE13的压缩机、两器都很优秀,估计这些贡献能效比更多,蓄热感觉是锦上添花。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!