 楼主| 发表于 2016-8-27 23:37 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-8-27 23:31
自己看看,我也是找别人的资料····

希望对你有帮助··········

这个我看懂了,是讲内机超配省钱的问题,这个你放心,总系数我不会让他超过120%的。

我现在关心的是另一个问题,怎么配(或者怎么用)省电?
就我的组合来说,五台内机同时开的几率忽略不计,就算真有这时候,我也不会计较这时的能耗。

关键是,晚上8~10小时的睡眠长开机时间,三台内机开着,这时的负载率是68%,能效比如何呢?
有人说中央空调内机负载在40~60%的区间能效比最高,但问题在于,现在都是变频的,这又要怎么算呢?
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-8-27 23:45 | 显示全部楼层
Rafalegl 发表于 2016-8-27 23:37
这个我看懂了,是讲内机超配省钱的问题,这个你放心,总系数我不会让他超过120%的。

我现在关心的是另 ...

我也说这个不上的。


我只能告诉你,变频是讲究开机最大化运行,达到你操控的室内温度后,再中低频运行的···这个时候的效率最高·······

各品牌使用的技术派别不一样。。。。变频省电,主要体现在低频。。。而且不停机不死机,还在运行维持你的室内温度····· 这就是变频的好处。。。。


你设置的室内温度越高,当他快速达到室内设定温度后,室内温度传感器会通过电信号反馈的室外机的主控板上,由CPU处理,计算压缩机的输入功率,转速,等工作情况。。。
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-8-27 23:49 | 显示全部楼层
Rafalegl 发表于 2016-8-27 23:37
这个我看懂了,是讲内机超配省钱的问题,这个你放心,总系数我不会让他超过120%的。

我现在关心的是另 ...

定频就是设置温度到了,就关,温度上升了,他就开·········

但是寿命长,耐用。。。。维护维修简单·······
回复

使用道具 举报

2

主题

44

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2006-4-30
 楼主| 发表于 2016-8-27 23:49 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-8-27 23:45
我也说这个不上的。

OK明白了,就是说不用太追求低负载系数运行,谢谢雪军兄!
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-8-28 00:33 | 显示全部楼层
Rafalegl 发表于 2016-8-27 23:49
OK明白了,就是说不用太追求低负载系数运行,谢谢雪军兄!

不谢··········
回复