[空调] 日完三菱重工老机大热天的憋了,啥情况?--8.29再次更新

[复制链接]

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
发表于 2016-8-16 13:23 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
maken79 发表于 2016-8-16 12:54
我觉得:进出风温差,加上风速,就能确定制冷量了,所以任何情况下确定这两个参数,理论上这台空调当时功率 ...

以论坛热帖《两台三菱电机空调,按装工把外机接错》为例,开机30分钟,一台室温到27度(相当进风口温度),出风口17度,温差为10度,风量开到了最大,但是房间温度下降非常慢,打不下去。   第二台室温打到30度,出风口19度,风最大,温差11度,但是室温迟迟不下降(一般好的空调一小时内就能打到设定温度25度,20平以下,保温良好),此帖室外约34度,你还能说这两台机是合格的吗?连售后都认为不合格!
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-8-16 13:37 | 显示全部楼层
空调合格不能用降到多少度来衡量,这个大家都认可的,降到温度和多个因素有关,但是空调本质是制冷量,将热量从室内搬到室外,我们通常说制冷量3500w,这个是功率单位kw,如果功率*时间 实际就是能量的单位焦耳, 严格制冷量是搬到屋外的能量也应该是焦耳,所以一定有个方程式,左边是制冷量单位焦耳,方程式右边的变量通过空调进出风温差和风速,再乘时间,最后单位一定是焦耳,所以说进出风温差加风速就能确定制冷量,制冷量合格空调基本制冷没问题了,剩下是温控工作了,这个是好和差的问题。
回复

使用道具 举报

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
发表于 2016-8-16 13:43 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
maken79 发表于 2016-8-16 13:37
空调合格不能用降到多少度来衡量,这个大家都认可的,降到温度和多个因素有关,但是空调本质是制冷量,将热 ...

请你回复两台外机装错,但温差符合行业标准,制冷是否合极,那帖楼主是新房,新装空调。房间大小普通不会超18平。
回复

使用道具 举报

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
发表于 2016-8-16 13:49 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
maken79 发表于 2016-8-16 13:37
空调合格不能用降到多少度来衡量,这个大家都认可的,降到温度和多个因素有关,但是空调本质是制冷量,将热 ...

一般保温良好,房间大小符合厂家匹数要求,那当然要看能不能打到设定温度,合格空调在室外40度以下,一小时内打到23度左右没问题(根据我的实战经验,我曾经是售后),不看温度,你让用户看验算公式吗?
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-8-16 13:57 | 显示全部楼层
不能说明他的机器合格,因为实际没算出机器制冷量多大,方程的右边变量涉及到温差,但实际一定是个复杂函数,同样的温差,进风温度变化,制冷量也变了,而且实际制冷量,因为变频空调的功率可变而更复杂,风速大小相对简单是个稳定的因子,考虑到那两台出风口都15度以上,估计制冷量不会大,因为别人出风口都10度左右
回复

使用道具 举报

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
发表于 2016-8-16 14:07 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
maken79 发表于 2016-8-16 13:57
不能说明他的机器合格,因为实际没算出机器制冷量多大,方程的右边变量涉及到温差,但实际一定是个复杂函数 ...

谢谢你的回复,我是很敬重工程设计人员的。
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-8-16 14:39 | 显示全部楼层
过奖了,完全就是偏科的理科生,都是我大概理论推测的,所以一般都说我觉得是这样,真专业这行的可能也不来着,总体来说大部分物理知识只要高中如果学好的话,足以,我在大一学的涉及到的物理电子电工方面的,就是对高中物理的补偿和延伸,再加点实用的产品介绍比如继电器接触器之类,但因为时间短过程快,都没有高中知识扎实。
回复

使用道具 举报

9

主题

258

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
19
注册时间
2005-5-3
 楼主| 发表于 2016-8-16 16:28 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-8-16 16:42 | 显示全部楼层
maken79 发表于 2016-8-16 12:54
我觉得:进出风温差,加上风速,就能确定制冷量了,所以任何情况下确定这两个参数,理论上这台空调当时功率 ...

这个算法有点问题,因为制冷还涉及到除湿,这么算是不对的,还必须引入湿度
制热情况下就简单了, 温差+风量 就可以算制热量
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-8-16 16:52 | 显示全部楼层
制冷是能量,单位是焦耳,除湿只是温度降低的产物,本质没有能量变化,即便深究也就是内机流出水带走的那点冷气,按热力学第一定律,热量不能自动从低温物体留向高温物体,如果要从低温物体转到高温物体必须做功,就是我们用电驱动压缩机和制冷剂这种特殊的物质来将热量转到高温物体。
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-8-16 17:18 | 显示全部楼层
maken79 发表于 2016-8-16 16:52
制冷是能量,单位是焦耳,除湿只是温度降低的产物,本质没有能量变化,即便深究也就是内机流出水带走的那点 ...

我觉得还是看看标准的空气焓差法冷量计算公式吧,湿度大的环境中除湿带走的冷量相当可观,水蒸气冷凝成液态要放出大量热量吧,何况蒸发器温度一般都只有几摄氏度
http://www.docin.com/p-209826654.html
回复

使用道具 举报

9

主题

365

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-22
发表于 2016-8-16 20:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 雪絮飘逸 于 2016-8-16 20:15 编辑

呵呵,这个修空调师傅是体育老师教出来的!
楼主听我的,无论是售后还是路边的空调维修师傅,第一要带真空泵来;第二要到个电子秤来;第三带瓶不少于5HG的410a来!
好了,来到把氟全部放掉,然后抽真空最少半小时,最后用电子称按照空调名牌的重量加氟1.05KG,氟罐一定要倒过来加液体,记住定量!
只要是维修人员按照我说的做了,你的空调就修好了!
不要谢我,请叫我红领巾!
回复

使用道具 举报

7

主题

209

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-5
发表于 2016-8-17 17:02 | 显示全部楼层
雪絮飘逸 发表于 2016-8-16 20:14
呵呵,这个修空调师傅是体育老师教出来的!
楼主听我的,无论是售后还是路边的空调维修师傅,第一要带真空 ...

学习了,请问这个真空是包括外机回路的吗?还是和初装一样,仅内机回路?
回复

使用道具 举报

9

主题

365

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-22
发表于 2016-8-18 17:02 | 显示全部楼层
zxyz2003 发表于 2016-8-17 17:02
学习了,请问这个真空是包括外机回路的吗?还是和初装一样,仅内机回路?

全部内外机
回复

使用道具 举报

9

主题

258

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
19
注册时间
2005-5-3
 楼主| 发表于 2016-8-23 12:04 | 显示全部楼层
8.19 15: 00 终于与三菱售后本地维修人员取得联系,告知基本情况后,维修人员报出了如下价格:上门费50、检修费100、高空作业费200,维修另算,大致项目价格如下,可以根据情况选择,用气枪冲外机150,加制冷剂300,外机拆下清洗400-500。
由于三菱官网没有具体收费标准,我也无法核实,从报价中可以看到,仅上门检测一下 就要350,在我们本地也算天价了,比国产品牌基本翻番的节奏,算了,爷不修了。顶天我扔了这空调换国产还不行!