        09年购入三菱重工变频挂机 35GW/ZIBBp  一直使用正常,这两天发现温度降不下来,室外温度35,期初室温31,设置温度25,出风口温度20度,一小时后室温27-28徘徊。
        以为是缺制冷剂了,请了售后的师傅来给加氟,测完后,压力正常不缺腐,小师傅说可能室外机脏了,但清完室外机能否一定有明显的效果不好说。
另同期购入的某国产空调,出风口温度12,完胜日完。我嘞个大艹,什么鬼,求指点。

8.16 17:10更新进展   8月14日早上致电三0重工400电话报修,接线回复两天呢会有人联系我,至今没接到任何售后电话。

8.19 15: 00 终于与三菱售后本地维修人员取得联系,告知基本情况后,维修人员报出了如下价格:上门费50、检修费100、高空作业费200,维修另算,大致项目价格如下,可以根据情况选择,用气枪冲外机150,加制冷剂300,外机拆下清洗400-500。
                    由于三菱官网没有具体收费标准,我也无法核实,从报价中可以看到,仅上门检测一下 就要350,在我们本地也算天价了,比国产品牌基本翻番的节奏,算了,爷不修了。顶天我扔了这空调换国产还不行!

8.28  10:09  室外温度31,室内温度29.5。赫马到手,由于家中移动宽带连不上赫马服务器,倒腾了两天,终于在28号早上凑合测了一下。10:09分开空调,设定温度16,没有开“强力”,10:13分空调功率上升到1050瓦,并保持稳定。是否可以判断这台空调不存在所谓的“不启高频”?
另外,测试过程中发现一个状况,空调内机显示的温度似有问题,20分钟内,内机面板显示温度24,但不到一分钟内,回跳到27,然后一分钟内又跳到26,保持稳定,期间,空调功率一直维持在10XX瓦。这种状况正常么?看了一下内机感应温度的孔,不脏,前段时间清过的。
IMG_0405.PNG
IMG_0407.PNG
IMG_0406.PNG
IMG_0404.PNG
IMG_0341.JPG
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-8-15 17:01 | 显示全部楼层
看看是不是内机过滤网太脏
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-8-15 17:10 | 显示全部楼层
最好搞个功率插座结合功率来看,很可能三菱外机没升高频
回复

使用道具 举报

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
发表于 2016-8-15 17:17 | 显示全部楼层
楼主两空调均不行了,出风口温度6度左右(开机30分钟以上,温度设16度,最大风)才能快速降温。只说进出口温差没有什么意义(因为没单位时间内的制冷量),除去看压力,还要看功率,电流。当外机散热不良时,温度升高,压力升高,外机清洁是第一要做的事。
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-8-15 17:25 | 显示全部楼层
bushtbs 发表于 2016-8-15 17:17
楼主两空调均不行了,出风口温度6度左右(开机30分钟以上,温度设16度,最大风)才能快速降温。只说进出口 ...

这个说法我不敢苟同,最有意义的就是风量+进出风温差,1.5p机标况最高频冷量最多也就4000W左右,还要去掉除湿的潜热,最大风风量现在都600以上了吧,这种情况怎么可能会把出风温度降到6度?除非室温才20度出头湿度又不高
回复

使用道具 举报

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
发表于 2016-8-15 17:38 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-8-15 17:25
这个说法我不敢苟同,最有意义的就是风量+进出风温差,1.5p机标况最高频冷量最多也就4000W左右,还要去掉除 ...

开机半小时到1小时,室温就是25度(设定),这时出口温度就是6度左右,我在自己的三台空调上实测,其中二台在4。6度,这是靠近出风口的温度,离出风口10cm6度左右。二台是松下变频,一台日立定频立机,还有一台没有测。
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-15 17:43 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-8-15 17:10
最好搞个功率插座结合功率来看,很可能三菱外机没升高频

回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2016-8-15 20:33 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2016-8-15 20:36 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
先去看下外机高低压阀和内机干不干净,冷得均匀吗?再去测下电流,先易后难
回复

使用道具 举报

9

主题

258

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
19
注册时间
2005-5-3
 楼主| 发表于 2016-8-16 12:11 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-8-15 17:01
看看是不是内机过滤网太脏

内机过滤网刚刚清过,没问题。
回复

使用道具 举报

9

主题

258

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
19
注册时间
2005-5-3
 楼主| 发表于 2016-8-16 12:12 | 显示全部楼层
bushtbs 发表于 2016-8-15 17:38
开机半小时到1小时,室温就是25度(设定),这时出口温度就是6度左右,我在自己的三台空调上实测,其中二 ...

你这也太吊了,俺家新买的3p三菱变频柜机,开26度,出风口也就12-13度
回复

使用道具 举报

9

主题

258

帖子

33

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
19
注册时间
2005-5-3
 楼主| 发表于 2016-8-16 12:12 | 显示全部楼层
600628a 发表于 2016-8-15 20:36
先去看下外机高低压阀和内机干不干净,冷得均匀吗?再去测下电流,先易后难

谢谢提示,已联系售后,自己弄不了,楼层较高。
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-8-16 12:21 | 显示全部楼层
realsingo 发表于 2016-8-16 12:12
谢谢提示,已联系售后,自己弄不了,楼层较高。

如果修好了别忘了分享下解决过程啊
回复

使用道具 举报

1

主题

270

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-7-24
发表于 2016-8-16 12:54 | 显示全部楼层
我觉得:进出风温差,加上风速,就能确定制冷量了,所以任何情况下确定这两个参数,理论上这台空调当时功率下的制冷量就确定下来了,如果当时最高功率运行就代步空调的最高能力了,如果与理论相差很大说明空调有问题。
回复

使用道具 举报

16

主题

766

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-11
发表于 2016-8-16 12:59 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
realsingo 发表于 2016-8-16 12:12
你这也太吊了,俺家新买的3p三菱变频柜机,开26度,出风口也就12-13度

论坛里多人说过三菱出风口温度在6度,不光是我一人。测温需开机半小以上,最好一小时,温度设最低,风量设最大。