哇擦,疯狗一样狂咬大清快制冷拉稀,原来是缺氟利昂了。

[复制链接]

5

主题

1395

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-5 11:57 | 显示全部楼层
dongdonghu2 发表于 2016-8-5 11:51
就是称重定量加液的,看体重秤。大概900到1000克。
问题是无法确定机内原先制冷液全部漏完了啊。

称重定量加液的前提是抽好真空
回复

使用道具 举报

4

主题

991

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-28
发表于 2016-8-5 12:17 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
变频空调压力是很大。
加氟按电流加!
定量加七八成左右就暂停二十分钟稳定运行后再加。
电流太大那台看外机是否西晒或散热不好,内机翅片是否清洁
回复

使用道具 举报

16

主题

1209

帖子

18

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2004-9-17
发表于 2016-8-5 12:31 | 显示全部楼层
把原来冷媒放光掉,快没压力的时候开始定量加,就不用抽真空了
但是,空调漏冷媒的事情你最好先解决,不然越漏越厉害
微信:28863086
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-8-5 13:09 | 显示全部楼层
dongdonghu2 发表于 2016-8-5 11:51
就是称重定量加液的,看体重秤。大概900到1000克。
问题是无法确定机内原先制冷液全部漏完了啊。

肯定要先抽真空啊!!!!
如果漏完了,里面有空气,肯定要抽真空。如果没漏完,里面还有很多,也是要抽真空。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

17

主题

1349

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-10-23
发表于 2016-8-5 13:30 | 显示全部楼层
设为工频看电流加

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

1395

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-5 13:42 | 显示全部楼层
提一个加氟逻辑,看看是否值得探讨。前提条件室内热负荷够大(室温超27度,内机清洁,开强风低温强制冷),外机散热情况良好。
这时候开机CPU肯定在比较各项传感器数据符合约定条件下升频,一个台阶一个台阶升至最高。这时候膨胀阀开度也达到规定匹配压机极限功率的最大值。
那加氟就可以加到在热负荷足够大情况下,让压机达到极限功率不降频的地步;然后根据外界气温与标准功况的差别微调。。。。譬如现在外界35度,那低压可以是蒸发温度5度对应压力,31度,蒸发温度3度,外界39度的话,取蒸发温度7度。这个压力直接看压力表,表上指针R22一栏指向5,这时指针对应的MPA的值就是对应压力。
回复

使用道具 举报

17

主题

1349

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-10-23
发表于 2016-8-5 14:25 | 显示全部楼层
无心道发表于半小时前提一个加氟逻辑,看看是否值得探讨。前提条件室内热负荷够大(室
太复杂了,凭经验看电流差不多了

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

222

主题

2539

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-17
 楼主| 发表于 2016-8-5 15:10 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
发烧二十年 发表于 2016-8-5 14:25
太复杂了,凭经验看电流差不多了

来自:家电论坛Android客户端

现在功率正常,压力7公斤偏大。
怎么搞?
回复

使用道具 举报

222

主题

2539

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-17
 楼主| 发表于 2016-8-5 15:23 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
我怀疑功率2000W的35BQ,长虹出厂搞错了,刷了40BQ的RAM,所以功率超级大,只能找到这个理由了。
回复

使用道具 举报

119

主题

1万

帖子

81

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2008-6-1
发表于 2016-8-5 15:36 | 显示全部楼层
回气压力7公斤,是不是没抽真空,系统内有空气所致?
回复

使用道具 举报

222

主题

2539

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-17
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
bbs556 发表于 2016-8-5 15:36
回气压力7公斤,是不是没抽真空,系统内有空气所致?

有空气会这么严重吗?
回复

使用道具 举报

222

主题

2539

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-17
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:06 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
35BQ外机板,故障代码01,04,外机不启动,C500C501电容已经取消。是什么问题?
回复

使用道具 举报

5

主题

1395

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-5 16:13 | 显示全部楼层
功率1650W,压力3.5公斤。这机得检查下身体,检查内管温及相关电路,看看粗管阀结不结露,掀开内机面板看看翅片结露是否全面。

压力3.5公斤对应蒸发温度负3度,理论上是升不到极端功率的。
回复

使用道具 举报

222

主题

2539

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-17
 楼主| 发表于 2016-8-5 16:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
无心道 发表于 2016-8-5 16:13
功率1650W,压力3.5公斤。这机得检查下身体,检查内管温及相关电路,看看粗管阀结不结露,掀开内机面板看看 ...

麻烦列举一下大清快,功率,压力,序列表看看。
比如300W压力是?
600W压力是?
900W压力是?
1200W压力是?
1500W压力是?

方便大家研究,谢谢
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-8-5 16:39 | 显示全部楼层
dongdonghu2 发表于 2016-8-5 16:06
35BQ外机板,故障代码01,04,外机不启动,C500C501电容已经取消。是什么问题?

别幻想了,根本就是不规范操作造成的。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复