出租房的大清快,租户抱怨制冷很慢,拉稀。

我用压力表测试5到6公斤,好像还偏高。功率400到800W,始终上不去。

问了个修空调的民工,说99%是缺氟利昂了,要看到粗管结露才算会制冷。

无奈今天开始加液,尼玛加液一开始,功率就狂飙到2000W,加了900克,好冷了。此时压力7公斤。
今天加液3个租户的大清快,其他2个都是1400W。
同样是大清快35BQ,为何最大功率相差600W?。

大清快加液,以什么为准啊?
组建个大清快微信群,扫码加微信聊吧。

用一台几乎没用过的大清快35BQ测试。
功率1650W,压力3.5公斤。
功率900W,压力5公斤。
功率28W(压缩机停机),压力10公斤

mmexport1470366191608.jpg
mmexport1470366186580.jpg
mmexport1470366184485.jpg
Screenshot_2016-08-05-13-23-34.png
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-5 11:17 | 显示全部楼层
大清快不是R22吗?低压过高了。
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-8-5 11:19 | 显示全部楼层
,这个加法是要爆机爆管的节奏,估计是当R410去加了,功率不高才怪。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-8-5 11:20 | 显示全部楼层
制冷压力搞成这样,分明是不想过冬了
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-8-5 11:21 | 显示全部楼层
不要乱来。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-5 11:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 无心道 于 2016-8-5 11:29 编辑

查了下,宁波上午即时气温才31度,若不是瞬间数据,而是持续一段时间的数据,这腔调,极限功率下低压都已经这么高了,温度再升,这老压机要罢工了。。。。陈年货加氟不能太粗暴,尤其是大清快这种小压机大两器。。。。。
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-8-5 11:30 | 显示全部楼层
DDH不信论坛,开始信维修工了,压缩机离死不远了。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

2

主题

1121

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-11-28
发表于 2016-8-5 11:34 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

6

主题

2057

帖子

5

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-7
发表于 2016-8-5 11:37 | 显示全部楼层
如果是R22的话 本身压力就已经偏高了
签名被屏蔽
回复

使用道具 举报

222

主题

2537

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-17
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:39 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 dongdonghu2 于 2016-8-5 11:43 编辑

你们都说压力高,那怎么办?
放掉制冷液?就制冷拉稀,功率600W。
加液又说压力大,但是制冷正常
回复

使用道具 举报

222

主题

2537

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-17
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:41 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
无心道 发表于 2016-8-5 11:24
查了下,宁波上午即时气温才31度,若不是瞬间数据,而是持续一段时间的数据,这腔调,极限功率下低压都已经 ...

关机,压力10公斤,开机7公斤。

也就是关机压力更大。
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-8-5 11:44 | 显示全部楼层
dongdonghu2 发表于 2016-8-5 11:39
你们都说压力高,那怎么办?
放掉制冷液?就制冷拉稀,功率600W。
加液又说压力大,但是制冷正常

称重定量加啊,我擦,胡总你退化了?
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2016-8-5 11:45 | 显示全部楼层
dongdonghu2 发表于 2016-8-5 11:41
关机,压力10公斤,开机7公斤。

也就是关机压力更大。

关机是平衡压,当然高了。开机运行测量的是低压,转速越高压力越低嘛。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

222

主题

2537

帖子

34

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-17
 楼主| 发表于 2016-8-5 11:51 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jybabe 发表于 2016-8-5 11:44
称重定量加啊,我擦,胡总你退化了?

就是称重定量加液的,看体重秤。大概900到1000克。
问题是无法确定机内原先制冷液全部漏完了啊。

回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-5 11:55 | 显示全部楼层
dongdonghu2 发表于 2016-8-5 11:51
就是称重定量加液的,看体重秤。大概900到1000克。
问题是无法确定机内原先制冷液全部漏完了啊。

体重秤的误差范围以300克计。。。。