[空调] 诺可力制冷高温测试

[复制链接]

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-7-24 22:18 | 显示全部楼层
518ID 发表于 2016-7-24 21:53
哈哈。。那个理论我也看了

哈哈,都是白电论坛、空调维修论坛双修哪
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-7-24 22:25 | 显示全部楼层
先少放放,比如放到0.8Mpa,看看效果有没有改善,如果有明显好转,则不必换冷媒。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

1

主题

403

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-12-11
QQ
发表于 2016-7-25 08:45 | 显示全部楼层
加冷媒有问题,410要瓶子倒过来加.0.7Mpa压力足够
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-8-4 12:45 | 显示全部楼层
请问楼主后来问题解决了吗?
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-4 14:38 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-8-4 12:45
请问楼主后来问题解决了吗?

以LZ自己买真空泵、买氟,追求完美安装的非典型性强迫症状,问题应该解决了吧,否则会继续深入研究。。。。
回复

使用道具 举报

6

主题

97

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-28
 楼主| 发表于 2016-8-4 16:48 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-8-4 12:45
请问楼主后来问题解决了吗?

还没有哦,放了点氟,但不理想。重新买了大罐的R410,等天晴重新抽真空定量加再看看效果。
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-8-4 16:51 | 显示全部楼层
518ID 发表于 2016-7-24 18:42
自己抽真空定量加过r410,不知道是不是雪种不纯。全功率运行的压力是否偏高?

不要乱加···········加了就诺克力··········


我回复你的段,你已经说了········


R410A,别去加。


估计你是外行·········
回复

使用道具 举报

6

主题

97

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-28
 楼主| 发表于 2016-8-4 16:53 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-8-4 16:51
不要乱加···········加了就诺克力··········

自己爱好,喜欢折腾,请教定量加有何好的建议?
回复

使用道具 举报

286

主题

9505

帖子

33

威望

禁止访问

技术专家奖

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-23
QQ
发表于 2016-8-4 17:05 | 显示全部楼层
518ID 发表于 2016-8-4 16:53
自己爱好,喜欢折腾,请教定量加有何好的建议?

定量加,一般看运行平衡压力,和运行压力。


以及电流。    在外温的环境下,温度越高电流和系统压力也有相应增加。

你根据机器实际制冷效果,和截止阀接头,露水。

电流,平衡压力,外温来顶吧。。。

这个要经验的············我们民用级别,还不能达到出厂要求的。但是误差是有的。

自己把内机过滤网、外机冷凝器翅片脏不脏,清洗一下后,结合外温,来定量,加运行电流,和平衡压力,以及运行压力
来判断吧········


回复

使用道具 举报

6

主题

97

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-28
 楼主| 发表于 2016-8-4 17:11 | 显示全部楼层
南昌雪军 发表于 2016-8-4 17:05
定量加,一般看运行平衡压力,和运行压力。

谢谢了,天晴定量加后再汇报
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-4 17:51 | 显示全部楼层
518ID 发表于 2016-7-24 20:10
用普通的电子手提称,误差+-10克左右

LZ,电子手提称是不是校验下误差范围,怀疑哪,这精度太牛逼了。
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-4 17:51 | 显示全部楼层
518ID 发表于 2016-8-4 16:48
还没有哦,放了点氟,但不理想。重新买了大罐的R410,等天晴重新抽真空定量加再看看效果。

回复

使用道具 举报

6

主题

97

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-28
 楼主| 发表于 2016-8-5 19:48 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
今天天晴,中午运行半小时后放氟抽真空。1点半抽到5点半,保压10分钟后定量加约1350克。受设备影响定量加不太准确。傍晚气温室外34℃,室内32℃。设18℃強风运行,功率1800W左右。半小时后岀风15.5℃,进风28.5℃。整体效果较原来有提升,但不明显。
IMAG3138.jpg
IMAG3141.jpg
IMAG3145.jpg
IMAG3148.jpg
IMAG3151.jpg
IMAG3157.jpg
IMAG3152.jpg
回复

使用道具 举报

1

主题

62

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2003-8-20
发表于 2016-8-5 20:39 | 显示全部楼层
效果不明显
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-8-5 20:52 | 显示全部楼层
518ID 发表于 2016-8-5 19:48
今天天晴,中午运行半小时后放氟抽真空。1点半抽到5点半,保压10分钟后定量加约1350克。受设备影响定量加不 ...