发表于 2016-7-24 20:13 | 显示全部楼层
无心道发表于3分钟前平衡压力不对,气温35度对应压力20.3公斤,30度也得17
请问下这个最佳内机蒸发温度是怎么定的?有相关的理论依据介绍么?非常感谢

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-7-24 20:18 | 显示全部楼层
理论上近似共沸的话,关系也不是太大

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

97

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-28
 楼主| 发表于 2016-7-24 20:18 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
无心道 发表于 2016-7-24 20:03
平衡压力不对,气温35度对应压力20.3公斤,30度也得17.8公斤。你可以百度“R410a制冷剂温度压力对照表”
...

这是气温30度氟瓶的液态压力,我也对照过压力表感觉压力小了点,可能氟的r32 r125比例失衡,或是假货
IMAG3096.jpg
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-7-24 20:19 | 显示全部楼层
518ID 发表于 2016-7-24 20:09
某宝买的五公斤装的金莱尔。410不能放吧,只能重新抽空定量加

那你应该还有剩余吧,可以测测瓶装氟的温度压力关系是不是符合410A特征。
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-7-24 20:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 无心道 于 2016-7-24 20:29 编辑
jackieone 发表于 2016-7-24 20:13
请问下这个最佳内机蒸发温度是怎么定的?有相关的理论依据介绍么?非常感谢

来自:家电论坛Android客户端

很复杂的,可以当专业研究。简单化模似以后,标准功况,外界35度气温,还有啥湿度的,对应的内机蒸发温度为5度,然后外界气温高低啊啥的,理想蒸发温度变化小一半。然后查温度对应压力。
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-7-24 20:26 | 显示全部楼层
518ID 发表于 2016-7-24 20:18
这是气温30度氟瓶的液态压力,我也对照过压力表感觉压力小了点,可能氟的r32 r125比例失衡,或是假货

略少,表的误差有没有考虑?
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-7-24 20:43 | 显示全部楼层
无心道发表于17分钟前本帖最后由 无心道 于 2016-7-24 20:29 编辑
感觉照这个定频会比较好搞,变频的话功率不固定比较难控制啊

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-7-24 20:44 | 显示全部楼层
jackieone发表于0秒前感觉照这个定频会比较好搞,变频的话功率不固定比较难控制啊
所以只能定量加最靠谱么

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

97

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-28
 楼主| 发表于 2016-7-24 20:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
无心道 发表于 2016-7-24 20:26
略少,表的误差有没有考虑?

新买的表,只有一个,误差所以不能确定
回复

使用道具 举报

15

主题

282

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-31
发表于 2016-7-24 20:50 | 显示全部楼层
突然想到一个问题,楼主当时加410是液态加注的么?

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

97

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-28
 楼主| 发表于 2016-7-24 21:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-7-24 20:50
突然想到一个问题,楼主当时加410是液态加注的么?

来自:家电论坛Android客户端

是液态加的
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-7-24 21:21 | 显示全部楼层
518ID 发表于 2016-7-24 20:47
新买的表,只有一个,误差所以不能确定

先放掉点氟试试吧,据空调维修论坛某香港大神理论,R410A加劣质氟与空调泄漏是负负得正的关系。漏氟,漏R32多一点,加劣质氟,里面R32多一点。

不是指假氟哪
回复

使用道具 举报

5

主题

1392

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-2
发表于 2016-7-24 21:24 | 显示全部楼层
jackieone 发表于 2016-7-24 20:43
感觉照这个定频会比较好搞,变频的话功率不固定比较难控制啊

来自:家电论坛Android客户端

不是有强制定频状态吗?放氟看压力得在此状态下看哪。
回复

使用道具 举报

6

主题

97

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-28
 楼主| 发表于 2016-7-24 21:53 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
无心道 发表于 2016-7-24 21:21
先放掉点氟试试吧,据空调维修论坛某香港大神理论,R410A加劣质氟与空调泄漏是负负得正的关系。 ...

哈哈。。那个理论我也看了
回复

使用道具 举报

6

主题

97

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-28
 楼主| 发表于 2016-7-24 21:58 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
无心道 发表于 2016-7-24 21:24
不是有强制定频状态吗?放氟看压力得在此状态下看哪。

遥控器上有个试制冷的按键,可以运行在1400瓦多一点,此状态下无论加速键还是18℃强风功率都不变,不知是否就是定频