[空调] 向各位大神请教,压力表最后和空调外机断开的问题

[复制链接]

43

主题

1620

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-25
QQ
发表于 2016-4-16 21:08 | 显示全部楼层
三通阀在没有用内六角扳手开启之前与内机气管连接处和维修口是一直保持畅通与外机内部断绝的。正压拔管后顶针会快速闭合,因为就算拔管的速度再慢,管路内的正压冷媒量也足够用于泄露了,不等压降到0顶针就已经自动闭合了,根本没有机会进入负压漏气这一环节,怎么可能会漏气10秒钟呢?不可理解
Pulled over our eyes to blind us from the truth
回复

使用道具 举报

10

主题

240

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-19
 楼主| 发表于 2016-4-18 10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 9none9 于 2016-4-18 10:41 编辑
红色狂想 发表于 2016-4-16 21:08
三通阀在没有用内六角扳手开启之前与内机气管连接处和维修口是一直保持畅通与外机内部断绝的。正压拔管后顶 ...

我重新听过安装时的录音了,时间远不止10秒,30秒都有了,安装师傅说是放的是压力表和外机连接的胶皮管内的冷媒,可是那根一米长的管子,能存多少R410?放一下要30秒+?
正是因为这个,我才有疑问。周六美的厂家来电话。对方告知,即便是这么长时间,而且是把连接内外机的铜管内的R410放到听不见响声,空气也不会再次进入铜管内。说是做个试验了
回复

使用道具 举报

156

主题

1万

帖子

59

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-4-18 13:45 | 显示全部楼层
30秒太夸张了,不过,这并不罕见,安装工用的是“抽+排混合大法”早年排气法习惯了的安装工,抽完真空又习惯性的用排气法狗尾续貂了,因为他觉得里面还有空气,得慢点把空气挤出去。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

156

主题

1万

帖子

59

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-4-18 13:55 | 显示全部楼层
感慨一下啊,有点跑题啊。。。中国的很多问题,归根结底还是教育的缺失,知识和素质教育的缺失。。。都浮躁的想着快点挣钱,脱贫致富。。。这也要部分的怪“让一部分人先富起来”,本来素质就不够,一部分先富起来了,剩下的立马红眼病了,各种社会问题由此凸显。

想想那些幼稚的港独们,为啥鄙视大陆,他们自觉自觉的英国绅士教育优越嘛,其实,他们压根就没学到真谛,连皮毛都没学全。

再看看现在各种炫富,其实也是素质教育的缺失,论坛里也有几位各种嘚瑟不以为耻反以为荣,呵呵。

抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

220

主题

7617

帖子

189

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

家电MM奖

交易诚信度
1
注册时间
2007-10-4
发表于 2016-4-21 17:44 | 显示全部楼层
三十秒的话应该是安装工在用排气发吧。
回复

使用道具 举报

1

主题

404

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-12-11
QQ
发表于 2016-4-21 19:20 | 显示全部楼层
cxfwzh 发表于 2016-4-21 17:44
三十秒的话应该是安装工在用排气发吧。

都不看顶针的长短度决定速度快慢?跑那么一点点气一点都不影响。人家3匹机加个70米管子补点液效果杠杠的
回复

使用道具 举报

1

主题

41

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-27
发表于 2016-4-21 22:42 | 显示全部楼层
che_781 发表于 2016-4-16 00:19
检修口是气门芯,管子拔出自动顶起封闭,,
拔管时里面正压空气反流不进去
气门芯阀门与同根管子相通, ...

看看你空调说明书你就知道了
回复

使用道具 举报

0

主题

48

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2016-4-9
发表于 2016-4-22 01:02 | 显示全部楼层
帖子不错,帮你顶下



,awww110199.wikidot.com,223454654645.wikidot.com,dsasdsd.wikidot.com,dfsdfds.jichuang360.com,ffsdsd.wikidot.com,qeqwewrweert.blog.com,110199.wikidot.com,dadsd4.wikidot.com,12312323435.wikidot.com,213213213213.wikidot.com,1008611.wikidot.com,10086a.yolasite.com,020www.yolasite.com,111u.yolasite.com,111a.yolasite.com,111b.yolasite.com,111c.yolasite.com,111d.yolasite.com,111q.yolasite.com,111w.yolasite.com,111e.yolasite.com,111r.yolasite.com,111t.yolasite.com,1111y.yolasite.com,111i.yolasite.com,111o.yolasite.com,111p.yolasite.com,213213213213.wikidot.com,guangzhou1.wikidot.com,wssaww1qqa.wikidot.com,
回复

使用道具 举报

10

主题

240

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-19
 楼主| 发表于 2016-4-28 14:51 | 显示全部楼层
cxfwzh 发表于 2016-4-21 17:44
三十秒的话应该是安装工在用排气发吧。

可是,已经不是抽真空环节了,正压下排啥?安装师傅脑子有问题呀!对此,他还大声朝我嚷嚷,说管子里有压力要排,我当时就问,你连接管那么短需要等那么长时间?师傅说空调管道内有高压,有危险,他就是明明知道放的是冷媒了。

我后来周六接到美的南京技术总监的电话,把这个事情告诉技术总监了,技术总监说他们做个测试,说是排气声消失后,内外机连接的铜管内还是不会进 空气,当时我就问,是不是就是R410的密度和空气密度之间的问题了。他没明确说,只是说空气不会进去,让放心用。