1.抽真空,入下图,红色方框内的接头连接空调外机,红色圆圈里的接头连真空泵,这种接法对吗?
压力表1.jpg 压力表2.jpg

2.最后,在左边蓝色表盘指针停在150位置保压5分钟后,告知师傅可以撤压力表了。随后师傅做了什么我看不到,但是我听见明显有排气的声音。又弱到强再到弱。据安装师傅说,他将外机的阀门都关了,松开了连接压力表和空调外机的低压阀的接口,
我的疑问是,在正压保压后,说明内外机的连同性没有泄露的地方。此时冷媒充满外机和内机的管道。而在这样的情况下,关闭了外机上的低压阀和高压阀后,内机外机的连同断了,此时,松开低压阀上的另外一个接口(连接压力表的),这样内机的管道不是又有空气进入了嘛?前面的真空白抽了?可是,如果不关闭阀门,师傅说,他没那本事,瞬间拔掉连接压力表的管子而不泄露冷媒。
我在想,低压阀门那个3通,是不是每个口都有独立的阀门?也就是说,3个接头,任意一个接头的通/闭,都是独立的?

回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-4-15 22:23 | 显示全部楼层
师傅是对的,任何人都没有办法做到拔管子一点不泄露。你听到的声音描述也很准确,操作无误。

抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

10

主题

239

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-19
 楼主| 发表于 2016-4-15 22:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 9none9 于 2016-4-15 22:33 编辑
被迫生活 发表于 2016-4-15 22:23
师傅是对的,任何人都没有办法做到拔管子一点不泄露。你听到的声音描述也很准确,操作无误。

可是,外机阀门关闭,只是把外机封闭起来了,在没拔管前,内机等于也是封闭的,内外机只是不再连通,可是一旦管子拔掉,内机的管道不是就等于再次和外界连通了,那么之前的抽真空不是白做了吗?
我就是想不通这点,当然,如果那个低压阀3个接头,相互可以独立开/闭,那么师傅又何必关闭外机的所有阀门?只需要把维护口(维修口,加氟口,各种叫法不同而已)关闭,拔掉管子即可。
回复

使用道具 举报

12

主题

494

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2016-3-23
发表于 2016-4-16 00:19 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
9none9 发表于 2016-4-15 22:32
可是,外机阀门关闭,只是把外机封闭起来了,在没拔管前,内机等于也是封闭的,内外机只是不再连通,可是 ...

检修口是气门芯,管子拔出自动顶起封闭,,
拔管时里面正压空气反流不进去
气门芯阀门与同根管子相通,跟外机需要那个三通阀门控制

我不明白的是楼主的双表图,高压表是干什么用的,还有这套表两边分别多出一个接口,干嘛用的,

表的内部总是和阀门前想通关闭阀门后和真空泵不通,是不是这样的
回复

使用道具 举报

10

主题

239

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-19
 楼主| 发表于 2016-4-16 00:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 9none9 于 2016-4-16 01:03 编辑
che_781 发表于 2016-4-16 00:19
检修口是气门芯,管子拔出自动顶起封闭,,
拔管时里面正压空气反流不进去
气门芯阀门与同根管子相通, ...

你的表述我没太明白。
追问一下,检修口就是低压三通阀门上的一个接头。这点对吧。
那么,如果检修口是气门芯,可以想象成自行车车胎的那个接头,这个是不是符合?
按照你的表述,一旦检修口上的管子拔除,检修口自身会封闭,那么这个发生的时差将会是毫秒级,如此短的一瞬间的一瞬间,而且同时管内还是高压,根本不用担心空气进去的话,
为啥安装师傅要关闭所有阀门后才拔管?

另外,因为安装师傅操作在外机右侧,我在外机左侧,我看不到他实际的操作,只能听他说。
当时,有呲呲的漏气声音,这个声音是连接内外机铜管发出的,还是连接压力表和检修口的胶皮管发出的,这个我不得而知,你在安装过程中是否留心撤除压力表时有没有相同的情况发生?
胶皮管不长,约在1.2m-1.5m,拔下之前,里面一定也和铜管一样充满R410,当然,压力也和铜管内的一样,否则压力表就失去作用了。那么,在胶皮管拔下后,因为压差的存在,里面的R410是要跑出来的。
只是这个过程是否会持续10秒左右?而且伴随着呲呲声?前面我提到了,这根胶皮管并不长。
回复

使用道具 举报

10

主题

239

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-19
 楼主| 发表于 2016-4-16 01:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 9none9 于 2016-4-16 01:04 编辑
cxfwzh 发表于 2016-4-16 00:22
管路中的压力高于大气压,所以空气不会进去,冷媒会流失一点点

大神,我这样的理解是否正确,同时,细节上的疑惑该怎么去理解?

检修口就是低压三通阀门上的一个接头。这点对吧。
当时,有呲呲的漏气声音,这个声音是连接内外机铜管发出的,还是连接压力表和检修口的胶皮管发出的,这个我不得而知,您一月份在安装26的过程中是否留心撤除压力表时有没有相同的情况发生?
Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-10-23
发表于 2016-4-16 09:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
好用就好,有必要纠结细节吗?
回复

使用道具 举报

111

主题

1355

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-11
发表于 2016-4-16 10:48 | 显示全部楼层
跑气10秒,我感觉有问题.
正常应该跑气只有一瞬间,跑掉的冷媒非常少,而把外机阀门关掉再拔管,跑掉的冷媒就更少了,更不可能跑了10秒.
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-4-16 10:59 | 显示全部楼层
呵呵,不知道楼主有没有给自行车、汽车轮胎打过气,那种杠杆压接的气门接口,断开会比较快,手快的话,1秒止住漏气,但是那种旋转接口的,呵呵,得转差不多7-8圈才能卸下来,你用手转转看需要几秒,一般旋转1-2圈就开始漏气了,10秒稍长些,手快的话估计也得有3-5秒。

毫秒级,即便是电磁阀都做不到。这属于机电元件,没法跟三极管导通、截止时间相提并论。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2016-4-16 11:02 | 显示全部楼层
关闭阀门卸管,好处就是即便手比较慢,泄露的量也不会很多,至少不会出现“井喷”,但如果阀门全开,手又巨慢慢,搞个小井喷的能量还是够得
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

10

主题

239

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-19
 楼主| 发表于 2016-4-16 11:30 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-4-16 11:02
关闭阀门卸管,好处就是即便手比较慢,泄露的量也不会很多,至少不会出现“井喷”,但如果阀门全开,手又巨 ...

斑竹大大,关闭所有阀门后,也就是链接铜管内还有一些冷媒,如果要漏也就是那4M铜管内的,
现在我质疑的焦点是,关闭外机上的所有阀门后,外机是和外界隔绝了,但是内机+连接铜管在维修口开通的情况下,和外界就是再次连通的,对吧?
然后,加上我昨天遇到的,安装师傅明显没有迅速取下维修口的胶皮管,而是松开接头后等着排气,所以我当时感觉师傅是刻意在等待。
基于此,我的个人推测,这样是把连接铜管内的R410全部放掉了,而且很有可能空气也进入铜管内了,因为最后呲呲声是停止了,也就意味着铜管内外的压差消失了,R410放尽,空气进入铜管,
如果我的猜测是事实,那么前面抽真空就是白搭。
回复

使用道具 举报

10

主题

239

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-19
 楼主| 发表于 2016-4-16 11:35 | 显示全部楼层
发烧二十年 发表于 2016-4-16 09:27
好用就好,有必要纠结细节吗?

新机是好用,但是2-3年后呢?
且不说,不规范操作对新机的损害程度,导致你在质保期内使用空调额外付出的“成本”,比如电费,比如噪音干扰,等等
等你使用了2-3年后,你的机器加速损坏,到时候,你还分的清,是你“正常使用损耗”还是“安装先天受损”?
在天朝这种无良的商业环境下,恐怕到时候,商家就把责任推的一干二净,一切的问题都是你“使用不当”造成的机器损坏。
回复

使用道具 举报

10

主题

239

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2014-4-19
 楼主| 发表于 2016-4-16 11:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-4-16 11:59 | 显示全部楼层
9none9 发表于 2016-4-16 11:30
斑竹大大,关闭所有阀门后,也就是链接铜管内还有一些冷媒,如果要漏也就是那4M铜管内的,
现在我质疑的 ...

是的,3通吗,内机肯定是连着的。刻意等是不对的,当内外压差消失时,空气是可能进入的,看时间长短已经风力情况。如果在呲呲声刚消失就卸下了,应该没啥问题的。内外压差相等,但内机管路里面依然充满了R410,如果没有气流流动比如风吹或者时间很短,外面的空气也不见得会进入内机,至少不会很多。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

43

主题

1603

帖子

2

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2014-6-25
QQ
发表于 2016-4-16 21:08 | 显示全部楼层
三通阀在没有用内六角扳手开启之前与内机气管连接处和维修口是一直保持畅通与外机内部断绝的。正压拔管后顶针会快速闭合,因为就算拔管的速度再慢,管路内的正压冷媒量也足够用于泄露了,不等压降到0顶针就已经自动闭合了,根本没有机会进入负压漏气这一环节,怎么可能会漏气10秒钟呢?不可理解
Pulled over our eyes to blind us from the truth