测试总结:

海尔的这款3级圆柱柜机,总的来说,功率随气温下降衰减较小,在-15度的超低温环境下,最低依然2.7KW,跟标称最大3.3KW相比,有81%,仅从压缩机出力看,相当不错,整体制热量输出也符合预期。相反,被迫的3台小挂机,无论海尔、海信、科龙,压缩机功率都大幅度下降,在-11度环境下只有标称最大功率的60-70%, 虽然维持了相对高一些的能效比,但制热量却衰减不少,从效果上不尽人意。要知道,很冷的天气,首先要有效果,省电是其次,而且从测试数据上看,新1级跟老3级的在-11度时的能效差距也就15%-17%,几乎可以忽略。

但,海尔的温控一向很差,表现在较频繁的启、停(仿真定频?),而这次出现的频繁化霜也是温控的一部分,-15度频繁化霜我更愿意相信这是设计上的缺陷。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-24 18:10 | 显示全部楼层
百度了一下化霜控制,貌似还挺复杂的,相信这并不是唯一的方法,各厂家肯定有不同的化霜控制逻辑。

空调化霜的原理 
第一种进入条件: 1、当进入制热模式或者除霜模式大概5分钟后,根据外机盘管温度和室内温度的最大差值,来判断,判断时间为3分钟。 2、当内盘管温度和室内温度的差值减小5度以上并且持续3分钟以上, 3、保证压缩机积累工作时间超过45分钟, 4、室内盘管温度小于48度, 同时满足这4个则开始进入花霜。  第二种条件:压缩机累计运行时间超过45分钟,并且连续运行超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。  
第三种种条件:压缩机累计运转超过3小时连续运转超过20分钟盘管温度小于室内温度16度5分钟则进入化霜状态。  
第四种种条件:外风机进入过载保护且外风机停转,在外风机下次启动连续运转时间大于10分钟,还要保证压缩机累计运行时间超过45分钟或连续转20分钟室内盘管温度小于48度则进入化霜状态。  
第五种种条件:外风机停转两小时还没有进入化霜,则强行进入化霜。  退出化霜状态的条件: 
 1、除霜时间大于9分钟。  
2、除霜进行了4分钟后,内盘管的温度大于0度,并且在10秒钟内内盘管温度上升大于两度。  
3、除霜进行5分钟后,内盘管温度大于或等于5度。  4、电流互感器检测到电流过大(相对于柜机)。 满足以上任意一个条件则自动退出化霜状态。 进入和退出化霜过程 1、进入化霜,立即关闭内风机、压缩机、外风机,55秒关闭四通阀,60秒开启压缩机 如果外机没感温头 一般是内机感温头坏了。 如果电容 压缩机 外机风扇坏了,内机不会保护。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-24 19:41 | 显示全部楼层
对于喜欢高出风温度的同学,可以在初始阶段的大风快速提升温度后转入小风,这样能压榨出更高的压缩机功率和出风温度。我的HE15KA1,在-11度最大风量下一般只能跑出19XXW,但同样室外温度下设小风(一档风)就可以持续跑到2040-2050W,超出标准最大1980W,出风温度也明显提高,在进风25度下,出风能持续保持在51.X度。

对于海尔3P圆柱也是类似,大风功率最大能到3300W附近,但会下调到3100W 左右,但小风下最大能到3500W,能保持在3300W附近。

小风模式下不利于房间整体升温,但有助于小范围升温,因为热量相对集中,所以在不同的应用场合,也是可取的,而且更高的出风温度,也有助于提升体感制热效果。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-25 05:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 被迫生活 于 2016-1-25 05:57 编辑

根据-11度外气温条件下,3款空调的近1小时平均制热量和最大制热量的比值(低温衰减)分别为:

海尔:65% (衰减35%),最大制热量10800,能效等级:新3级
松下:62% (衰减38%),最大制热量:6200,能效等级:老2级
科龙:56% (衰减44%),最大制热量:4650,能效等级:老3级

注:科龙空调平均制热量选取关闭电辅助之后的4组数据(16楼最后4组数据)

活活,是不是能看出些能效等级的差别?越高的能效等级,低温衰减会小一些,说白了,衰减和能效等级都取决于两器大小级和压缩机性能。

抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-25 05:37 | 显示全部楼层
热泵空调制热衰减曲线.jpg

网上找到的热泵衰减曲线。。。还比较吻合吧。

抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-25 05:51 | 显示全部楼层
制热量衰减曲线.jpg

华中科技大学的一篇衰减论文ZT图片。

抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

6

主题

165

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-4-3
发表于 2016-1-25 09:58 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-1-23 08:49
海尔的先出场。 设定30度,强力模式,内机显示的外气温-11度(外机南向,被迫的室外温度计设置在北向),开 ...

被迫兄,发现一个问题哈,你的圆筒最高进出风温差是19度,我的圆筒和你测试的功率差不多时确是27度,你测试时室外是零下11度,我测试是室外温度是零下15度,按理说用同型号压缩机的同门一级和三级不可能有这么大差距,今天翻了官网发现你的那款圆筒室内机最大风量是1300,我的这款圆筒最大风量是1200,加上你开的是强力模式也就是最大1300风量,我当时开的不是强力也就是说内机出风量肯定没有标称的最大1200,具体出风量没有设备测也没有官方数据也就无从考究了,出风量不同温差也就不同,看来大温差和高出风口温度就只能是个数字而已
回复

使用道具 举报

6

主题

165

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-4-3
发表于 2016-1-25 09:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-25 11:06 | 显示全部楼层
wuxincao123 发表于 2016-1-25 09:59
被迫兄,发现一个问题哈,你的圆筒最高进出风温差是19度,我的圆筒和你测试的功率差不多时确是27度,你测 ...

没错,出风温度、温差、都是跟风量、功率密切结合的(还有外气温),所以要综合来看,片面的只看出风温度、温差都不足以得出空调性能的客观评判。

比如,有功率计的话,可以明显的看出设置不同风量空调功率的显著变化以及出风温度的变化
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-25 11:12 | 显示全部楼层
而且,有一些空调,即便设置在最大风量,其实内部的芯片也会在一定程度上自己调整风量的,比如常见的当快接近设定温度时,风量会变小,虽然设置的是大风,
还有些机型,当外气温比较低的时候,会相应减小内风机的风量,适当提高出风温度,可能是为了顾及体感。

所以,业余条件下的风量是一个变数最大且一定程度上不受控的因素。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2016-3-4 20:44 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-1-24 09:04
相关新闻报道:

30年来最冷一天

被迫现在在北京生活啊。一个柜机、两个挂机,房子也值千万了吧 还这么支持国货,赞
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-3-4 23:26 | 显示全部楼层
illumina 发表于 2016-3-4 20:44
被迫现在在北京生活啊。一个柜机、两个挂机,房子也值千万了吧 还这么支持国货,赞

被迫这种收入档次的,是不可能存活在北京啊,房租都支付不起啊,更别说买房

羡慕北上广深人民啊,随便卖了房,去纽约都能置换更大的房产,去我朝其他地方都可以立即退休养老了
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

0

主题

43

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2016-2-24
发表于 2016-3-5 01:00 | 显示全部楼层
。。。看了有些玄乎



321324214.wikidot.com 213214241.wikidot.com 321214214.wikidot.com 32132321321.wikidot.com 54988521.wikidot.com bdtj7512.wikidot.com rgbfsg5461.wikidot.com 489745132.wikidot.com tedag4541.wikidot.com gfe45w.wikidot.com etdsg45456.wikidot.com 563151re.wikidot.com mkfp48421.wikidot.com gdste45641.wikidot.com dfwet.7958.com.cn rqwrsfa.7958.com.cn tetgda.7958.com.cn gdfagr.7958.com.cn bvctew.7958.com.cn bdcgwe.7958.com.cn etsdfaa.7958.com.cn rfasdf.7958.com.cn 41251351.wikidot.com 41221412512.wikidot.com 8546.opsteel.cn/?url=
回复

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2016-3-5 12:19 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-3-4 23:26
被迫这种收入档次的,是不可能存活在北京啊,房租都支付不起啊,更别说买房

羡慕北上广深人 ...

看你贴的是北京的寒潮预报,以为你定居北京了。不论怎样,住房面积真不错。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-6 09:24 , Processed in 0.103019 second(s), 25 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表