[空调] 2016年1/23-24寒潮-11、-15度两天空调数据记录

[复制链接]

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-23 11:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 被迫生活 于 2016-1-23 11:53 编辑

科龙挂机 -11度制热量/能效比(按照0.3×风量×温差估算制热量)                                                
间隔        进风温度        出风温度        功率            室内温度        制热量        能效比
0                 23                     -                  -              20.5                       -        -
5                 22                  32.1        1095              20.6                1667         1.52
10               22                  36.6        1405              20.9                2409         1.71
15               25                  43.5        1751              21.1                3053         1.74
20               26                  45. 8       1774              21.5                3267         1.84
25               26                  35.3          551              22.1                1535         2.78
30               24                  35.7          719              22.3                1931         2.68
35               24                  37             736              22.5                2145         2.91
40               24                  37.2          728              22.8                2178         2.99
45               26                  40.9        1010              23.2                2459         2.43
50               26                  41.4        1021              23.4                2541         2.49
55               26                  42.2        1033              23.6                2673         2.59
60               26                  42.8        1024              24                   2772         2.71
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

6

主题

165

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-4-3
发表于 2016-1-23 12:01 | 显示全部楼层
被迫生活 发表于 2016-1-23 08:49
海尔的先出场。 设定30度,强力模式,内机显示的外气温-11度(外机南向,被迫的室外温度计设置在北向),开 ...

被迫兄,瞅瞅你圆筒在3300W左右时内机显示的压机出力功率的两位数是多少?谢谢,
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-23 12:04 | 显示全部楼层
总结:
1、3款空调在-11\-12度环境下均能正常制热
2、能效比均匀大幅度下降
3、科龙老3级能效比实测战胜了海尔新3级和松下老2级
4、科龙以小功率运行避免了能效比恶化,但制热并不给力,且经常性偷开电辅助,中评。
5、松下挂机大功率运行虽有好的制热效果,但能效比并不占优,尤其化霜智能较差,出现无霜化霜情况,浪费时间和电力,差评。
6、海尔柜机中规中矩,兼顾了能效比和效果,好评,本次评比获得综合性能第一。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

6

主题

165

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-4-3
发表于 2016-1-23 12:07 | 显示全部楼层
是不是只有强力模式才能跑出最大功率?
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-23 12:10 | 显示全部楼层
wuxincao123 发表于 2016-1-23 12:07
是不是只有强力模式才能跑出最大功率?

不一定,但强力模式下风量会最大化,最有利于室内散热。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-23 12:15 | 显示全部楼层
wuxincao123 发表于 2016-1-23 12:01
被迫兄,瞅瞅你圆筒在3300W左右时内机显示的压机出力功率的两位数是多少?谢谢,

3300W时,内机好像28的样子,我最大看到30.
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

79

主题

5312

帖子

72

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2014-8-4
发表于 2016-1-23 13:17 | 显示全部楼层
你起始温度高  空调负担小吧。。。。。
回复

使用道具 举报

6

主题

165

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-4-3
发表于 2016-1-23 14:09 | 显示全部楼层
这样看来hai尔圆筒一二三机能力没啥区别,无非就是一级室外机稍大一点,内外风机功率稍小一点,我的也是内机显示压缩机出力在27百W左右,加上外风机90W内风机25W(都是浙江芝浦无刷),2920W的额定制热功率就解释通了,商场售价却一级和三级差价两三千,仅仅内机壳材料的那点区别和售价相比简直太黑了
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-23 14:12 | 显示全部楼层
wuxincao123 发表于 2016-1-23 14:09
这样看来hai尔圆筒一二三机能力没啥区别,无非就是一级室外机稍大一点,内外风机功率稍小一点,我的也是内 ...

应该不是这样的,我猜测1级的压缩机跟3级不一样,没准是双循环的。

能力应该是一样的,或者有很小的差距,我的最大制热是10800W,你可以看一下你的。但,达到同样的能力,电力耗费不一样,这也是能效比的含义。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

6

主题

165

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-4-3
发表于 2016-1-23 14:28 | 显示全部楼层
有内部哥们告诉我帝尊天尊一二三级压机都是某外资的一种同型号压机,我的这款额定制热9500W功率2920W最大制热11270W功耗4000W,我感觉过分压榨压机出力度在最大制热时能效可能会比三级的更低
回复

使用道具 举报

6

主题

165

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-4-3
发表于 2016-1-23 14:35 | 显示全部楼层
不过我哥们说了这款压机相当耐用,在实验室里都是往死里整干极限负荷,想整坏这款压机都不容易
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-23 15:13 | 显示全部楼层
wuxincao123 发表于 2016-1-23 14:28
有内部哥们告诉我帝尊天尊一二三级压机都是某外资的一种同型号压机,我的这款额定制热9500W功率2920W最大制 ...

不同型号采用同样压缩机,这样从工厂成本上的确省很多,管理也省事。但这样靠“调教”出来的一级也就意思不大了。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

440

主题

1万

帖子

109

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-13
发表于 2016-1-23 16:18 | 显示全部楼层
有集中供暖的房间测试空调的制热性能,赞。
不要和傻子争论,不然别人分不清谁是傻子;
不回应疯狗,因为人听不懂疯狗的狂吠;
狗,让它去狂吠吧,它需要发泄!
对于跳梁小丑,视同傻子、废狗,一概无视!
回复

使用道具 举报

13

主题

671

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-11-27
QQ
发表于 2016-1-23 18:18 | 显示全部楼层
有很多测试会故意或无意误导普通群众。
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
 楼主| 发表于 2016-1-23 18:34 | 显示全部楼层
刚刚,室外温度计到了-13.9度,实时温度-12度,测了一下海尔一级能效26挂机,数据也很难看

30分钟后,功率爬到1070W,出风刚刚37度,进风20.5度, 这款挂机风量670,算下来制热量:0.3×(37-20.5)×670=3316W,换算 能效比=3316/1070=3.09

一级能效的确比老3级高出不少
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报