家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: zme111

[空调] 科龙神机KFR-35GW/EFQVA2内机风声很大?

[复制链接]

5

主题

484

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-21
发表于 2015-1-22 13:55 | 显示全部楼层
zme111 发表于 2015-1-22 13:49
谢谢了,估计是科龙品控不严,这种情况该换机还是拆开维修?换机换内机还是都换?
另外再问一下,外机运 ...

(个人理解)抖动是压缩机在刹车,汽车刹车会有惯性,压缩机也一样
回复

使用道具 举报

30

主题

289

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2015-1-22 15:39 | 显示全部楼层
楼主不算中奖,我才算中奖。因制热不行经售后检定,准予退或换机,我选择退机改买三菱。关于噪声安装后试开机,室内机自动档很安静,但风量大噪声自然大,还算可以。室外机噪音很小,也无震动完全正常。
回复

使用道具 举报

8

主题

133

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-30
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:46 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
乐亮 发表于 2015-1-22 15:39
楼主不算中奖,我才算中奖。因制热不行经售后检定,准予退或换机,我选择退机改买三菱。关于噪声安装后试开 ...

楼上的是不是漏氟了,安装工真不让人省心
回复

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2015-1-22 16:49 | 显示全部楼层
zme111 发表于 2015-1-22 13:49
谢谢了,估计是科龙品控不严,这种情况该换机还是拆开维修?换机换内机还是都换?
另外再问一下,外机运 ...

即便双转子的机器,低频也是会有抖动的,这个不太好判定,看抖的程度了,跟同级空调横向对比。

抖的原因可能是管子有瘪的地方,如果弯管过猛,容易瘪,某些频率下谐振,但高频多发一些。进空气也会产生血栓效应--抖动。因为空气在压缩机里不可被液化。

但我觉得最主要的可能是外机安装的不牢靠,不水平,没有用减震垫。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复

使用道具 举报

21

主题

3171

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2015-1-22 16:52 | 显示全部楼层
被迫很有经验。科龙和海信的空调都带4个橡胶垫,有不少安装工嫌麻烦,不给装,噪音大不少。

我的海尔空气能,安装工就没给装,当时没注意,后来扔包装时才发现,外机噪音那是相当大。
回复

使用道具 举报

8

主题

133

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-30
 楼主| 发表于 2015-1-22 18:55 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
本帖最后由 zme111 于 2015-1-22 18:56 编辑

我的是直接放在空调板上面,没上螺钉,有减震垫,抖动幅度不是太大,至少空调不会移位,也就是中间一段频率厉害点。
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2015-1-22 20:26 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
低频共振,一大难题,一般是把震动大的频率电加补偿或屏蔽掉
回复

使用道具 举报

8

主题

133

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-30
 楼主| 发表于 2015-1-22 20:40 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2015-1-22 20:26
低频共振,一大难题,一般是把震动大的频率电加补偿或屏蔽掉

江城兄,你是业内专家,请问下贯流风扇左侧有旷量,少许活动,大约几个mm的样子,会影响噪音吗?我该换机还是维修。
回复

使用道具 举报

34

主题

381

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-11-27
发表于 2015-1-22 21:08 | 显示全部楼层
zme111 发表于 2015-1-22 10:44
内机左边高了1cm左右,开始还觉得排水会顺些,扇叶活动还可以
低频外机抖动跟 抽真空有关系吗?
安装工没 ...

1cm也高的太多了
我是35机,睡眠模式感觉内机噪音很小基本听不见。我是怕吵的人,所以这个感觉还是比较可信的
回复

使用道具 举报

34

主题

381

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-11-27
发表于 2015-1-22 21:09 | 显示全部楼层
zme111 发表于 2015-1-22 13:49
谢谢了,估计是科龙品控不严,这种情况该换机还是拆开维修?换机换内机还是都换?
另外再问一下,外机运 ...

外机抖动是不是没有装平,固定牢?
回复

使用道具 举报

34

主题

381

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-11-27
发表于 2015-1-22 21:09 | 显示全部楼层
zme111 发表于 2015-1-22 11:36
被迫兄,刚按照你的想法找了下原因,发现贯流风扇左侧可以轻易地活动,大概有2mm左右的活动量,会不会是 ...

不要摆风。看看吵不吵
回复

使用道具 举报

34

主题

381

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
1
注册时间
2006-11-27
发表于 2015-1-22 21:11 | 显示全部楼层
zme111 发表于 2015-1-22 18:55
我的是直接放在空调板上面,没上螺钉,有减震垫,抖动幅度不是太大,至少空调不会移位,也就是中间一段频率 ...

你这个已经很厉害了,如果都抖动到快移位了,那抖动就很大了。
我的也就微微抖动,移位根本不可能
回复

使用道具 举报

8

主题

133

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-1-30
 楼主| 发表于 2015-1-22 21:27 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
不摆风,一样响,叫了售后,等着上门
回复

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2015-1-22 21:31 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
那是电机轴本身的活动
回复

使用道具 举报

21

主题

3171

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2015-1-23 10:09 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2015-1-22 21:31
那是电机轴本身的活动

如果是电机轴,那应该不会只在一侧,因为正常的轴可以有轴向的间隙,但不应该有径向的间隙。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-4 21:07 , Processed in 0.104382 second(s), 22 queries , Gzip On.