新装5台松下变频空调,2台怡岚,2台怡能,制冷都有问题(42楼更新功率和温度数据)

  [复制链接]

15

主题

190

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
发表于 2013-8-20 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
本帖最后由 kieslowski 于 2013-8-21 23:01 编辑

邻居新装修装了5台空调,
2台HE13
2台13KE1

制冷差,设定23度,显示进风口27.2度,出风口18.2度,温差只有9度
维修工说他说压力正常,0.7到0.8之间

一台柜机HE27的,是好的,正常的

这样的机器正常吗?一开始怀疑外机栅栏,现在都拿掉了,还这么差。
开空调前室温31.6度,27度开了45分钟,房间内的温度为28.6度 {:soso_e127:}然后设定23度,显示进风口27.2度,出风口18.2度,温差只有9度,如果设26度温差就只有7度

邻居今天打电话给卖空调的代理商,他说他的空调正常的。万一明天松下人的也说正常,她真不知道该怎么办

装修的时候装的,安装工是不熟练 学徒的样子 5月5号,时间有点长,找松下厂家能换机吗?可以重新排干净制冷剂新添吗?
-------------------------------
42楼更新功率和温度数据


回复

使用道具 举报

15

主题

190

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:00 | 显示全部楼层
这里也有顾客反映类似的问题 http://csztv.cn/a/sc/25346.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

190

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:02 | 显示全部楼层
HE13.jpg 用论坛推荐的温度计测到的进风出风温度
回复 支持 反对

使用道具 举报

76

主题

3555

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-29
发表于 2013-8-20 22:08 | 显示全部楼层
不一定是问题
你设定一个18°C试试

31°C室温设置27°C
机器可能不会全力制冷

另外还应该准备个北电功率计
测试功耗
小冰箱还是直冷好,大冰箱双循环对开门最好。300多升的冰箱你看着办,风冷,风直冷。正在讨论风门噪音问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

190

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 kieslowski 于 2013-8-20 22:11 编辑
uvuv_1122 发表于 2013-8-20 22:08
不一定是问题
你设定一个18°C试试

27度开了45分钟,房间内的温度为28.6度,后来设定23度。这个也正常吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

76

主题

3555

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-29
发表于 2013-8-20 22:16 | 显示全部楼层
kieslowski 发表于 2013-8-20 22:10
27度开了45分钟,房间内的温度为28.6度,后来设定23度。这个也正常吗?

没北电真不好说
有的机器功率上去得比较慢
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

190

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-26
 楼主| 发表于 2013-8-20 22:21 | 显示全部楼层
uvuv_1122 发表于 2013-8-20 22:16
没北电真不好说
有的机器功率上去得比较慢

有北电,她没接上去
买的是2011款的HE13友情价4500

跟库存机有关系吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1851

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-4
发表于 2013-8-20 22:24 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

76

主题

3555

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-29
发表于 2013-8-20 22:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 uvuv_1122 于 2013-8-20 22:28 编辑
kieslowski 发表于 2013-8-20 22:21
有北电,她没接上去
买的是2011款的HE13友情价4500


压力正常说明没漏氟

功率计接上去吧
如果功率最大,进出风温差不到15°C,说明有问题
半功率的话,你描述的也正常
或者试试强力制冷
回复 支持 反对

使用道具 举报

76

主题

3555

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-29
发表于 2013-8-20 22:27 | 显示全部楼层
接上功率计松下的人来了可以直接让他看功率计和温差
多容易说明问题啊
小冰箱还是直冷好,大冰箱双循环对开门最好。300多升的冰箱你看着办,风冷,风直冷。正在讨论风门噪音问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3530

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2013-8-20 22:30 | 显示全部楼层
如果是HE13KE或KF不应该那么差,楼主试试18度,我最热的时候测过出风温度9.9度
另外KE和KF启动不像老款的KC那么迅猛,但也不至于那么不给力
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-8-3
发表于 2013-8-20 22:35 | 显示全部楼层
我靠,松下的良品率这么低。。。看来买日系还是得大金三菱啊,松下在国内卖的货色估计还搞不过格力
回复 支持 反对

使用道具 举报

42

主题

8315

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-2
发表于 2013-8-20 22:41 | 显示全部楼层
应该来说和库存没关系,库存不会影响性能
初步首要怀疑只能是安装
其次楼主应该说一下家里的使用环境
回复 支持 反对

使用道具 举报

76

主题

3555

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-29
发表于 2013-8-20 22:42 | 显示全部楼层
zhuangda2000 发表于 2013-8-20 22:40
从你的描述看不正常,设置27度,室温从31度降到27度应该用不了20分钟。

你家啥机器?
跟楼主家一样么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

76

主题

3555

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-29
发表于 2013-8-20 22:45 | 显示全部楼层
lz还是赶紧测功率吧
弄出最大功率再说
弄不出来最大功率不能说明问题

这儿各个机器脾气都不一样
没法儿比较
小冰箱还是直冷好,大冰箱双循环对开门最好。300多升的冰箱你看着办,风冷,风直冷。正在讨论风门噪音问题