松下帖子少了我,怎么热闹得起来呢。。。[s:97]
从1楼看到底,除了个别人撒泼皮之外,大部分人还是正视问题,回答问题的。看到昔日被黑得体无完肤的松下有这么正面面对回答问题的帖子,我这独一无二的尊铂太郎甚是欣慰。遂携带富士通LUCA肉式制冷机过来看看楼主顺便回答问题。
分析如下:
1、保温问题,功率到了,温差不到,室内保温不行。
2、保温对了,温度下不去,建议直接测试内机盘管温度。测回风、出风温度温差这个误差太大,直接在超低风量下,测试内机蒸发器或者盘管温度是最直接的,排除由于风量大小而造成的出风温度差异。这个,一般在几度正常得问隐士了。没测过。
3、安装问题,抽真空其实真没那么邪乎,只要混进的空气不足以引起机器爆炸,不足以引起毛细管结冰,制冷基本上不会出现大问题,别被论坛迷惑了。另外,管子如果出现瘪的情况,会有“二次节流”出现,这个是最悲催的,因为包死了看不到,得拆管,跟换机差不远了。
4、说说富士通LUCA的制冷,仅供参考:美之肉肉式压缩机:待室温降至26度并恒温,湿度大于60,设置16度,开启强劲模式15分钟(此时780循环风量)测得出风口温度15度,立即切换超静音模式测得出风温度10度。其实,个人认为要测的话,还是如我般测试,可能会比较准确。但是,直接测试盘管或者蒸发器翅片温度,会更准确,这个排除了风量大小带来的温度差异。确实不符合,就换机吧。
|
|