跑步回来,看到小区管电工钥匙的人在,要了钥匙折腾电箱去。
其实这楼下总电箱,想动它狠久了。
(PS:后续内容强电危险,需要电工基础,且操作时必须断开供电,请勿模仿!!)


一楼总配电箱,三个问题:
1、用的普通拉合开闸刀开关+保险丝,供电效果肯定打折扣,严重影响我对音响表现的YY。
2、很奇怪,总电箱到各户入户之间,火线、地线都用10平方(目测地线似乎还要大些),但零线却全部用的6平方,到各户门口强电箱入户时再接驳成10平方。
3、地线到各户门口强电箱至少有10平方,这一点赞一下地线质量。但虎头蛇尾,入户时全部接驳成1.5平方了,K。门口强电箱到入户配电箱也就1、2米距离。就因为入户地铁缩水,电工将全屋地线都用了和入户一样的1.5或1平方,搞得我非常郁闷。
非常不解,从地线设计用料来看,这个小区的强电承包商应该比较严谨的,但为何零线不和火线一样用10平方?以为是三相入户?TNND。。。

解决方案:
1、在物色断路器,代替闸刀开关+保险。进入范围的有日本原产三菱100A,施耐德或西门100A。
三菱在国内有二家工厂,大连和厦门,能买到的都是国产的。所谓进口,网上搜索了两天,基本都是高仿。施耐德或西门子,也是国产的。请大家推荐品牌型号。
2、零线问题,由于是6平方单支线,虽然比不上火线10平方,但也够用了,暂不管。
3、买段6平方以上的线重新接地线拉进来。

中长期有个打算,之前装修听音室还剩下3、4十米荔湾线,看哪天直接从一楼总配电箱拉一路独立线路上来给听音室及家庭影院供电。住7楼,且不与总电箱同一边,工程量不是一般的大,得看心情。

评分

参与人数 1威望 +2 金钱 +25 收起 理由
乐林8t + 2 + 25 很给力!

查看全部评分

霓虹下
夜太黑
怀里你孤单说着
要为玫瑰
附上夜的颜色
回复

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-4 12:01 | 显示全部楼层
想了下,零线小一级,难道楼下总电箱里,是三相平均分配给各住户供电的?
等会再看看去。
霓虹下
夜太黑
怀里你孤单说着
要为玫瑰
附上夜的颜色
北昌影音
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

516

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-26
发表于 2013-8-4 13:39 | 显示全部楼层
断路开关用大牌子就行了吧,听说如果要装漏电开关的话用电磁式的比较好,用电子式的对电有影响的——虽然我感觉不到!
丹拿新意境
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

1万

帖子

13

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2007-2-14
发表于 2013-8-4 13:48 | 显示全部楼层
如果1楼配电柜拉专线,音响专电的接地,需要32平方的直接进接地排,相线和零线分别用10平方的[s:97]
音联邦
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-4-2
发表于 2013-8-4 14:02 | 显示全部楼层
要换线就换单晶铜的,普通线没区别
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2013-4-2
发表于 2013-8-4 14:07 | 显示全部楼层
线短了在接一根,所以大变细变小了
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-4 20:26 | 显示全部楼层
请推荐断路器品牌型号
霓虹下
夜太黑
怀里你孤单说着
要为玫瑰
附上夜的颜色
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2941

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-16
发表于 2013-8-4 20:37 | 显示全部楼层
外面的线只能随缘了,你不好动的```换开关要断电啊,起码影响到整个单元,物管肯定要出面干预的```
你就算说是做公益捐献小区高级开关一台,发烧线若干估计也要经过层层审批```弄不好还要给供电局红包,要不人家说你的开关不合格不准换[s:97]
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-4 20:46 | 显示全部楼层
涟穹 发表于 2013-8-4 20:37
外面的线只能随缘了,你不好动的```换开关要断电啊,起码影响到整个单元,物管肯定要出面干预的```
你就算 ...

今天跟小区电工说了,没问题哈。平时还算聊得来嘀。
不过也就是拆装开关时断一会电,以我手工速度5分钟内能搞定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

2941

帖子

0

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-7-16
发表于 2013-8-4 21:01 | 显示全部楼层
falling夜玫瑰 发表于 2013-8-4 20:46
今天跟小区电工说了,没问题哈。平时还算聊得来嘀。
不过也就是拆装开关时断一会电,以我手工速度5分钟内 ...

上面的回复是开玩笑~~不过动外面之前确实要先协调好```[s:30]
不过一楼拖到七楼路径确实太长了,不知你们那里是怎么排线的```考虑到安全一般要进PVC管道,这么弄路径更长而且不能用太粗的线材,建议你先观察下能不用换线只换开关比较好。换线的话我推荐你选一些美国产的带外皮三芯水货线,铜芯非常好6平方左右就足够了,广东人开的二手工具店一般能淘到价格也不高,我们这里做工程的很喜欢去买这种线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-5 22:08 | 显示全部楼层
上几张折腾电箱的PP:

昨天 21:56 上传
下载附件 (200.89 KB)




地(绿黄)火(红)零(黄):

昨天 21:56 上传
下载附件 (162.44 KB)




之前严重怀疑入户的这段10平方与6平方零线接线。拆开胶布看情况,用的线束夹,规范牢固,放心了。

昨天 21:56 上传
下载附件 (157.4 KB)




昨天 21:56 上传
下载附件 (154.77 KB)




拆地线。
地线入户之段是后期小区电工接的,很一般,拆了重接
线径也不统一,4平方单支是入邻居的,1.5多支才是我的,随意松散的缠在上面:

昨天 21:56 上传
下载附件 (179.42 KB)




重接后效果:

昨天 21:56 上传
下载附件 (160.29 KB)


霓虹下
夜太黑
怀里你孤单说着
要为玫瑰
附上夜的颜色
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

125

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
发表于 2013-8-5 22:50 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
falling夜玫瑰 发表于 2013-8-5 22:08 上几张折腾电箱的PP: 昨天 21:56 上传

其实你最耿耿于怀的就是总电箱那个电源开关,可是主开关关糸整幢楼的用电安全,首先你是否持有电力资质许可证。再有要预先通知用户停电,然后备定要多大线耳,黄绿红蓝四色电工绝缘胶布等等工具。根据以往经验通常是50平方地线放到6楼,然后再用4平方的地线接到用户室内总开关。50平方地线一直放到地下有接地的位置,一般商品房都有预留接地,如果没有就要在楼房的柱体上找出主力筋,用焊接方法焊出一个接线柱然后用螺丝连接50平方地线,这样才是可靠接地。

点评

OK的  发表于 2013-8-5 23:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

194

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-25
发表于 2013-8-6 09:30 | 显示全部楼层
LZ的总配电箱是有问题的。单相供电,相线零线应该等粗,因为两者的电流是一样的,即便是三相进总电箱,相线和中性线也应等粗,而且那应该是总箱前的事了。可以猜测到的事实是布线的没有相应颜色的线布零线,用了黄绿相间的线来代替,事后又没有和接线的沟通好,接线的想当然接线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 falling夜玫瑰 于 2013-8-6 11:32 编辑
火牛 发表于 2013-8-5 22:50
其实你最耿耿于怀的就是总电箱那个电源开关,可是主开关关糸整幢楼的用电安全,首先你是否持有电力资质许 ...


多谢提醒,这个提醒很重要。
07年购房这个开关用了几年到现在一直没动它。这次决定换,因为购房前装的保险丝规格太细熔断过,前几天检查发现闸刀开关接线螺丝及端子已高温烤至变色,必须更换。

电工证相关考试是通过了的,考试成绩存档可查。但是当年开始我们这个专业说是不发电工证了,加参其他科目直接发终端设备维修中级证。
考虑到责任与安全问题,更换开关施工时肯定叫上小区电工操作,这点前两天已经提前和他沟通好了。停电通知等,他会按规定安排的。

线耳因为质量参差,准备亲自去挑选购买。

电工胶布、相关工具包括电源测试仪基本齐全。

地线经测试是可靠的,不过我刚好住7楼,引出线没有50平方,也没有深究6楼以下是否50平方。7楼是10平方到户前线槽,可惜后期入户时小区电工随意用散线拉到各户内,我人品问题,只给接了条1.5平方的;邻居运气好,4平方的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

746

帖子

25

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-10
 楼主| 发表于 2013-8-6 11:22 | 显示全部楼层
独立大队 发表于 2013-8-6 09:30
LZ的总配电箱是有问题的。单相供电,相线零线应该等粗,因为两者的电流是一样的,即便是三相进总电箱,相线 ...

不会。
地线公用,10平方黄绿线;零线独立拉至每户。