跑步回来,看到小区管电工钥匙的人在,要了钥匙折腾电箱去。
其实这楼下总电箱,想动它狠久了。
(PS:后续内容强电危险,需要电工基础,且操作时必须断开供电,请勿模仿!!)
一楼总配电箱,三个问题:
1、用的普通拉合开闸刀开关+保险丝,供电效果肯定打折扣,严重影响我对音响表现的YY。
2、很奇怪,总电箱到各户入户之间,火线、地线都用10平方(目测地线似乎还要大些),但零线却全部用的6平方,到各户门口强电箱入户时再接驳成10平方。
3、地线到各户门口强电箱至少有10平方,这一点赞一下地线质量。但虎头蛇尾,入户时全部接驳成1.5平方了,K。门口强电箱到入户配电箱也就1、2米距离。就因为入户地铁缩水,电工将全屋地线都用了和入户一样的1.5或1平方,搞得我非常郁闷。
非常不解,从地线设计用料来看,这个小区的强电承包商应该比较严谨的,但为何零线不和火线一样用10平方?以为是三相入户?TNND。。。
解决方案:
1、在物色断路器,代替闸刀开关+保险。进入范围的有日本原产三菱100A,施耐德或西门100A。
三菱在国内有二家工厂,大连和厦门,能买到的都是国产的。所谓进口,网上搜索了两天,基本都是高仿。施耐德或西门子,也是国产的。请大家推荐品牌型号。
2、零线问题,由于是6平方单支线,虽然比不上火线10平方,但也够用了,暂不管。
3、买段6平方以上的线重新接地线拉进来。
中长期有个打算,之前装修听音室还剩下3、4十米荔湾线,看哪天直接从一楼总配电箱拉一路独立线路上来给听音室及家庭影院供电。住7楼,且不与总电箱同一边,工程量不是一般的大,得看心情。
|