家电论坛

广告合作
 注册  找回密码

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

楼主: blackjd

变频机器没抽真空也没排空的话应该怎么办?

[复制链接]

30

主题

782

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-13
发表于 2013-6-22 12:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 我妻由乃_Yuno 于 2013-6-22 12:34 编辑
blackjd 发表于 2013-6-22 12:13
刚才师傅来了,把外机窗打开了,目前测试中,初步来看,没有多大改善,进出风温差还是7.5-8度这样。

想 ...

你问他,他不知道的
出口温度,最高频起码要达到十二度,我自己的能到十度
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

782

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-13
发表于 2013-6-22 12:40 | 显示全部楼层
键盘大师的办法不靠普,重新添加
变频机用电子秤不是好办法
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-6-22 12:46 | 显示全部楼层
我妻由乃_Yuno 发表于 2013-6-22 12:31
你问他,他不知道的
出口温度,最高频起码要达到十二度,我自己的能到十度

不懂就不要瞎叽歪!
额定工况,额定频率,打最高风,进风27°,出风12°,温差自己算算吧,留给你臆想吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-15
 楼主| 发表于 2013-6-22 12:46 | 显示全部楼层
我妻由乃_Yuno 发表于 2013-6-22 12:31
你问他,他不知道的
出口温度,最高频起码要达到十二度,我自己的能到十度

单纯的出风口温度应该是根着环境温度变化的,比较有参考意义的还是进出风温差,不过正常使用能吹出10度还是让我羡慕嫉妒恨。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-6-22 12:49 | 显示全部楼层
blackjd 发表于 2013-6-22 12:46
单纯的出风口温度应该是根着环境温度变化的,比较有参考意义的还是进出风温差,不过正常使用能吹出10度还 ...

你调到低风速,差不多都行
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-15
 楼主| 发表于 2013-6-22 12:55 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2013-6-22 12:22
以前都标的,现在不知为何不标了,就按我说的来吧,起码蒸发温度够了
还有,楼下肯定有小卖部,要不租 ...

他拿的是那种大钢瓶,不知道在不在那种小卖部电子秤的承重范围,我先研究下电子秤,看看能不能借个。
下次我看下他的压力表,看看他说的160到底是多少Mpa,参考你前面说的,如果他说的值没什么问题的话,按着压力表加也行,做两手打算吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-15
 楼主| 发表于 2013-6-22 12:55 | 显示全部楼层
我妻由乃_Yuno 发表于 2013-6-22 12:40
键盘大师的办法不靠普,重新添加
变频机用电子秤不是好办法

此话怎讲?请指教~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-15
 楼主| 发表于 2013-6-22 12:57 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2013-6-22 12:49
你调到低风速,差不多都行

对,忘说了,风量也是一个因素,不过您真高估我这机子了,我的空调低风速度温差也只有9度多,出风口温度比高风俗低不了2度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

11

主题

170

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-5-16
发表于 2013-6-22 15:36 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2013-6-21 10:23
不抽也是在0mpa。否则表就是坏的。

不抽不是应该在正常的大气压值吗?不懂 请教。。我看了给我安装的表 单头的 正常状态下好像是正值
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

1857

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2013-6-22 17:18 | 显示全部楼层
再次学习了,向隐士致敬
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-6-22 17:23 | 显示全部楼层
忧悠 发表于 2013-6-22 15:36
不抽不是应该在正常的大气压值吗?不懂 请教。。我看了给我安装的表 单头的 正常状态下好像是正值

如果是的话,只能说那个表没校准!表压的零值就是大气压值
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

782

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-7-13
发表于 2013-6-22 23:56 | 显示全部楼层
blackjd 发表于 2013-6-22 12:55
此话怎讲?请指教~

最近战斗在一线的维修大师已经摸索出加液标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-15
 楼主| 发表于 2013-6-23 14:41 | 显示全部楼层
我妻由乃_Yuno 发表于 2013-6-22 23:56
最近战斗在一线的维修大师已经摸索出加液标准

= = 不要卖关子嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

49

主题

669

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-3-25
发表于 2013-6-23 14:44 | 显示全部楼层
victorzh 发表于 2013-6-21 15:13
好像听来听去都是说苏宁的安装很差

我了解过了,原来苏宁都是自己的安装队伍,现在成本考虑,全部解散了,都采用外包了,所以现在苏宁安装电器混乱的很
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-15
 楼主| 发表于 2013-6-24 22:21 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2013-6-22 17:23
如果是的话,只能说那个表没校准!表压的零值就是大气压值

实在是担心苏宁的维修人员职业素质,抽真空重灌,理论上没有问题,可是我了解了一下,比起R22复杂太多,哪一歩出错都有可能。也不能空调排除其他地方有问题,若是那样重灌也于事无补,所以还是决定先争取换机。
回复 支持 反对