R410a,制冷运行时,标况下,蒸发温度一般在10摄氏度,对应的饱和压力为1.09MPa ,换算为公斤表压力约9.9公 ...

谢隐士大哥,对方已经同意再派人来看,也同意不行就把冷媒放空然后抽真空重加,这样的结果,您说我可以接受么?会不会有什么隐患。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-6-22 11:12 | 显示全部楼层
可以,不能被忽悠了!放光重新抽,可以。但要锁频运行监测,如果带电子称了,按铭牌标注的制冷剂充注量来。另外,放光冷媒后,抽真空要一个小时以上,放的时候最好从高压阀(小阀)放,这样油少损失一点。理论上,这么一折腾,你的空调应该好于出厂时的新机器,当然前提是按规范来
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-15
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:15 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2013-6-22 11:12
可以,不能被忽悠了!放光重新抽,可以。但要锁频运行监测,如果带电子称了,按铭牌标注的制冷剂充注量来。 ...

他的说法应该是不带电子秤,而是看气压表压力,不知道这样行不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-6-22 11:18 | 显示全部楼层
blackjd 发表于 2013-6-22 11:15
他的说法应该是不带电子秤,而是看气压表压力,不知道这样行不行

可行,但抽空后先加一部分,然后开机后锁频,加注压力到标准值后多加一些后停止加注
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

225

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2011-9-6
发表于 2013-6-22 11:19 | 显示全部楼层
[s:11]兲朝做个用户真不容易,买什么东西就得精通什么,一知半解还真不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-6-22 11:21 | 显示全部楼层
victorzh 发表于 2013-6-22 11:19
兲朝做个用户真不容易,买什么东西就得精通什么,一知半解还真不行

美国人聪明哦,装窗机,没有安装风险,还都是中国出口的垃圾产品
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-15
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:28 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2013-6-22 11:18
可行,但抽空后先加一部分,然后开机后锁频,加注压力到标准值后多加一些后停止加注

刚才又问了压力单位是多少,问不出来,他说“专业人员应该知道是什么单位”,我有点无话可说。

另外他们现在说是百叶窗太密造成散热不好,要先把百叶窗打开测试几天,我同意了。不过我不太相信是散热不好造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-6-22 11:29 | 显示全部楼层
blackjd 发表于 2013-6-22 11:28
刚才又问了压力单位是多少,问不出来,他说“专业人员应该知道是什么单位”,我有点无话可说。

另外他 ...

那也不一定,出风口的那几根应该掰掉的
回复 支持 反对

使用道具 举报

12

主题

594

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2012-4-22
发表于 2013-6-22 11:35 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2013-6-22 11:21
美国人聪明哦,装窗机,没有安装风险,还都是中国出口的垃圾产品

我也这样觉得,这样省事省心
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-6-22 11:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 江城隐士 于 2013-6-22 11:39 编辑
mingxingwuyu 发表于 2013-6-22 11:35
我也这样觉得,这样省事省心


存在就是合理的,追求安静舒适也没错。
一边是地广人稀,没人气,没动静,还盼着噪音大点;一遍是弹丸之地,资源稀缺,不那么精细也不行。
但这个和生命质量没什么关系。坛里的一些说法,再白点说“和我比,你们过的就和猪一样”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-15
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:47 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2013-6-22 11:29
那也不一定,出风口的那几根应该掰掉的

恩,先测试下看看吧,我也希望可以找到症结所在啊。
另外请教隐士大哥,我看了说明书想看看怎么锁频,只有这段看着有点像,但是说明是锁在中间制冷量,锁频不应该是锁在最高频率上么,而我看参数中间制冷量是额定制冷量的一半,不知道这样的锁频是否可以做重灌冷媒的操作,还是说有别的什么锁在高频的方法?


未标题-1.jpg

我实在是不懂。。。要是说的不对请一定要纠正我。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-6-22 11:51 | 显示全部楼层
这个应该类似了,基本都差不多是遥控器配合着来的,但你再找找吧,应该有额定的。这些要些清楚的,否则国家抽检的时候,没办法测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

54

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-15
 楼主| 发表于 2013-6-22 12:13 | 显示全部楼层
江城隐士 发表于 2013-6-22 11:51
这个应该类似了,基本都差不多是遥控器配合着来的,但你再找找吧,应该有额定的。这些要些清楚的,否则国家 ...

刚才师傅来了,把外机窗打开了,目前测试中,初步来看,没有多大改善,进出风温差还是7.5-8度这样。

想问一下隐士大哥,怎么从内机铭牌算高低压管的压力是多少啊,不然要是抽真空重灌的话,也不知道灌到多少才算数。
说明书上冷媒注入量是880g(不含多注入的60g),但是标准的压力要怎么得知?
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

113

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-31
发表于 2013-6-22 12:15 | 显示全部楼层
苏宁向来比较坑,做活动的时候价格是不错,但是服务实在是很差劲。安装什么的还是找厂家的靠谱
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5788

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2013-6-22 12:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 江城隐士 于 2013-6-22 12:23 编辑
blackjd 发表于 2013-6-22 12:13
刚才师傅来了,把外机窗打开了,目前测试中,初步来看,没有多大改善,进出风温差还是7.5-8度这样。

想 ...


以前都标的,现在不知为何不标了,就按我说的来吧,起码蒸发温度够了
还有,楼下肯定有小卖部,要不租一个,或者冲氟前你拿去称下,冲完再称下