发几张家里菲斯曼的26KW的冷凝炉,调试了一段时间,发现了很多问题。分水器靠近供水管的2路回水很热而后面的 ...
奢侈啊,地暖盘管用的都是PE-X的,耐温90度50年。
您在什么地方,我这里最冷0度,每平米设计时只要100W的功率,26kw供热不到100平应该问题不大。而且是有的地方过热,有的地方不热。看图片是有独立温控的才对。
1、看分集水器做工一般,可能与此有关。每个回路带多少平?是否均匀,不要有的很大有的很小,尤其是最大的,好像是不要超过15平,客厅那个回路会不会太大?看控制水流大小的那个控制器,应该是可以根据顶部的上下看到水流量的吧?看看水流量是否均匀?
2、不会是几个回路的温控面板和对应的控制器接错了吧?
|
|