yaojian1112 发表于 2015-1-23 10:17
你指的运营商机房可能只是放部分设备,不涉及到数据服务器吧,坏了直接更换好了。如果存放数据,我想就不 ...

小型机房,用家用空调,买两台,加个控制器,再加上机房环境监控设备,可靠性上问题不大。

现在的外置空调控制器,可以根据策略控制开启空调的数量,也可以让两台空调轮流工作,具有空调出风温度和工作电流监控,超范围会短信告警。

和机房用的精密空调比,省电很多,就是家用空调通风量小了点,不适合大机房。30-50台服务器,5-6个机柜的小机房,搞那么高大上,纯烧钱。

别的不说,市电停电后,UPS能带动空调吗?是真正的双路供电吗(一定要来自两个不同的220KV-10KV变电站,而不是两台10KV-220V市电变压器)?有油机吗?

我见过一机房,11年建的,200多平米,当时算是建得高大上了,14年有一天,起火了,烧了两个机柜设备,起火点在哪?为什么专业的气体灭火系统没作用?后来发现,火是从劣质PDU起的,“专业”的气体是假的。

点评

我这乡镇的模块局就用的大金的黑金刚,另外你说的停电问题都不是问题都有康明斯的发电机的,UPS只负责服务器和交换器的供电,有专门一间三十多平米的房间放电瓶,而且每天都有人24小时待命的。  发表于 2015-1-23 21:41
回复

使用道具 举报

12

主题

2928

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-28
QQ
发表于 2015-1-23 15:00 | 显示全部楼层
yaojian1112 发表于 2015-1-23 10:17
你指的运营商机房可能只是放部分设备,不涉及到数据服务器吧,坏了直接更换好了。如果存放数据,我想就不 ...

没办法现在华为的服务器太皮实了,以前梅雨季节地下停车场里的机房地上全是水,连光纤连接线都发霉了,华为服务器,中兴交换机照样工作
回复

使用道具 举报

10

主题

186

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-26
发表于 2015-1-23 16:00 | 显示全部楼层
麦兜仔 发表于 2015-1-23 15:00
没办法现在华为的服务器太皮实了,以前梅雨季节地下停车场里的机房地上全是水,连光纤连接线都发霉了,华 ...

没用过华为的,我们主要是IBM、EMC的设备多
回复

使用道具 举报

12

主题

2928

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-28
QQ
发表于 2015-1-23 21:30 | 显示全部楼层
yaojian1112 发表于 2015-1-23 16:00
没用过华为的,我们主要是IBM、EMC的设备多

哈哈,老外的牌子全部强制淘汰说是影响安全,NEC,阿尔卡特,富士通,爱立信好多牌子我都记不清了。
回复

使用道具 举报

10

主题

186

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2013-9-26
发表于 2015-1-24 13:41 | 显示全部楼层
麦兜仔 发表于 2015-1-23 21:30
哈哈,老外的牌子全部强制淘汰说是影响安全,NEC,阿尔卡特,富士通,爱立信好多牌子我都记不清了。

呵呵,和你不一个行业,你通信,我IT,同样的机房,你的行业的机房可以不装也行,我们行业机房非装不可
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2015-1-24 21:20 | 显示全部楼层
麦兜仔 发表于 2015-1-23 21:30
哈哈,老外的牌子全部强制淘汰说是影响安全,NEC,阿尔卡特,富士通,爱立信好多牌子我都记不清了。

电信和移动的基站机房,我去过几个,是你说的那样。

我的意思是说,机房是一个系统,配置要均衡,光上精密专用空调并不增加系统可靠性。

机房有国家标准,有不同级别的。对于C级机房,用家用空调机,完全可以满足要求。
回复

使用道具 举报

12

主题

2928

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2012-12-28
QQ
发表于 2015-1-24 23:55 | 显示全部楼层
lszyc 发表于 2015-1-24 21:20
电信和移动的基站机房,我去过几个,是你说的那样。

我的意思是说,机房是一个系统,配置要均衡,光上 ...

呵呵,我对里面的柴油最感兴趣了好几吨呢,有钱就是任性,没事干就过来发电烧掉
回复

使用道具 举报

21

主题

3151

帖子

11

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-10-16
发表于 2015-1-25 14:01 | 显示全部楼层
麦兜仔 发表于 2015-1-24 23:55
呵呵,我对里面的柴油最感兴趣了好几吨呢,有钱就是任性,没事干就过来发电烧掉

在讲TCO的时代,油机还是不错的。

阿里云和华数合作,在千岛湖建了个数据中心,使用千岛湖底的水冷却机房,降低能耗。
回复

使用道具 举报

23

主题

248

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-4
QQ
 楼主| 发表于 2015-9-2 13:11 | 显示全部楼层
3年没来这里了,今天更新了作业。
回复

使用道具 举报

49

主题

2594

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-28
QQ
发表于 2015-9-3 23:29 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
推荐机型:
富士通空调  12KTCA  将军空调 35KTCA
和牛品质 猪肉价钱 找我就对了
回复

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2015-9-4 00:02 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
耐力测试,,,
回复

使用道具 举报

49

主题

1859

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2013-6-13
QQ
发表于 2015-9-4 15:20 | 显示全部楼层
很不错啊 看用三年出保坏不坏板子

来自:家电论坛Android客户端
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

248

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-4
QQ
 楼主| 发表于 2015-9-4 20:40 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
John_Lotto 发表于 2015-9-4 15:20
很不错啊 看用三年出保坏不坏板子

来自:家电论坛Android客户端

已经过保快1年了,经常用的机子可能更不容易坏。
回复

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2015-9-5 06:56 | 显示全部楼层
可惜LCC买不到了,55555.。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复

使用道具 举报

73

主题

740

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-1-27
QQ
发表于 2015-9-5 09:43 | 显示全部楼层
一般移动通信基站及传输丶交换机房都采用柜机!