本帖最后由 lmq1020 于 2021-4-20 19:36 编辑

  以前服务器机房装的大金中央空调温度打不下来,于是申请给公司的服务器机房装了台诺可力18LCC,我之所以选择诺可力,一是考虑到变频空调恒温性好,可以保护IT设备;二是直流变频+双转子压缩机长期使用更省电,可以为老板省钱;三是诺可力有自动滤网清洁功能和UV负离子功能,这样不用经常爬上去洗滤网了,还等于多了台空气净化器,现在感觉机房空气像天然氧吧一样(或许是心理作用{:soso_e113:});四是日系中高端空调经长期使用后,噪音控制大多比较出色,要知道老板的办公室就在机房楼上,机房空调是全天候运行的,室外机必须要安静安静再安静。

  安装时特地嘱咐师傅用抽真空法装的,为了让师傅认真一些还请他吃了顿饭,经过近半年使用感觉性能比预期好很多,无论做工、制冷、静音表现都超越了家里的电机ZD12(有点后悔家里没买12LCC了{:soso_e118:}),LCC的遥控器是我见过的空调遥控器中做工最优秀的。机房总共40平方,层高5米,在众多IT设备运行的情况下,室外32度室内可以打到21度,要知道服务器交换机等IT设备发热量大得惊人,之前机房冬天不开空调机房内也能到28度,到冬天空调也需要制冷,所以诺可力的超强制热能力没有用武之地了,打算今后长期24小时全天候开机运行,不知道这样可以无故障运行多少年。

  我最担心是,哪天公司停电再恢复供电后空调不能自动启动,想问下这款空调有没有断电恢复后自动启动功能,怎样设置?(我家的电机ZD12就可以,说明书上写要拆掉电路板上的一个电阻)。我翻遍了说明书没有找到,了解诺可力的朋友麻烦教教我,谢谢!

PS:看了部分坛友的评论,来谈谈自己的想法。公司的机房设备不多,加上是生产企业IT并不是主营业务,一般家用空调用用可以了,富士通整机保修3年压缩机保修5年,综合购机成本、维护费用和电费开支(试问大陆市场万元内还有哪款2P变频空调用料技术和能效超过18LCC的),如果使用寿命能超过5-6年就相当超值了,即使是专业空调连续使用也要定期找厂家检修的吧,我看公司的大金VRV中央空调经常坏的,每年维修保养费用数以万计,使用成本相当高。这台空调自11年12月安装好后除了2周做一次过滤网自动清洁还没关过机,一直在自动模式20度下运行,可能是本论坛诺可力用户中连续使用时间最长的了,今后也将长期运行下去。经过半年使用,感觉18LCC的实际表现已经超过了公司几台定频3P柜机的性能,相信18LCC出色的用料、品控和正规的安装方法多少对于延长无故障时间是有帮助的,我会定期上来汇报使用情况的,我们拭目以待。

截止2013.2.22,连续运行时间已达1年零2个月。

55.jpg 苏宁刚送货过来时拍的

18LCC

18LCC


18LCC DSC_1402.JPG
室内机铭牌

18LCC

18LCC


机房内景

2012.6.5新增设备实测温度截图,室外温度31度,空调设定温度20度。

服务器温度

服务器温度


更新实测服务器温度

路由器温度

路由器温度


路由器温度

室外机照片

室外机照片


2012.8.15新增室外机照片,连续运行9个月了,室外机底部地面在冷凝水的长期滋润下,长出了一片杂草,机组运行依然很安静。

20130222

20130222


2013.2.22,上一张刚拍的照片,空调已累计运行1年零2个月,目前功能还很正常,过滤网是一直是机器自动清洗的,还没有人工打理过。前两周上海持续低温时曾出现无法制冷的现象,机房室温一度飙升到26度,在尝试启动制热后再切回制冷又正常制冷了,可能室外机的低温保护机制起作用了吧,富士通客服答复是冬天制冷不在空调的设计范畴内{:soso_e134:}。

2015.9.6,好久没来这里了,继续更新这台空调的运行状况。目前空调已连续开机制冷4年(相当于大部分家庭12-15年的使用量{:soso_e179:},可能运行时间最长的一台18LCC了),经过多年风吹日晒的侵袭,室外部分的铜管保温开始风化了,部分铜管裸露了,室内、室外机的外壳也开始泛黄了,不过空调的制冷效果依旧完好,室外机运行安静如初。近一年机房陆续添置了一套APC UPS机组(三个机柜,两个冗余功率模块,64个蓄电池)和程控电话系统,空调电量消耗增加了不少,夏天室外39度、设置18度的情况下,一天33-36度电,不过还是能打到室温20度以下。最近出现的故障就是左右摇摆风向不好用了,无法打到最左边,这和长期开启左右摇摆马达过度损耗有关。总体来看这台18LCC的表现已经远超预期了。最近家里客厅也装了3P的诺可力X,等有空了上作业。
11.jpg

机房增添了不少机柜设备

22.jpg

室内机变化不大。

33.jpg

室外机现在的模样,旧了好多,不过外壳没生锈。

室外机铭牌

室外机铭牌


室外机铭牌

部分铜管保温层风化了

部分铜管保温层风化了


室外部分铜管因保温层风化裸露了,公司修外墙时沾上了不少防水涂料,无法清理掉。

11.jpg

室外机风扇马达的垫圈已老化龟裂

22.jpg


目前发现唯一生锈的地方

  2016.12.9 连续运行5年整了,相当于家里15-20年的使用量了吧。最近过滤网清洁功能出问题了,清洁到一半会发出咔咔的响声,然后空调语音提示请检查过滤网安装状态,清洁灯闪烁。找物业借了梯子,爬上去检查发现是一颗齿轮坏了,稍微施加点阻力就转不动了。这个过滤网清洗功能没法取消,连续开机两天空调便会强制自动清洗一次,等检测到问题就停机保护了。于是联系厂商安排人上门维修,没想到拆一颗齿轮还得大动干戈,内机大部分外壳都卸下来了,上门的师傅是厂家指定的本地外包维修点派来的,还是第一次见到这么高级的空调,拆机器时又是撬又是掰的,外壳有些地方留下螺丝刀撬痕了,看得好心疼。由于机房需要制冷,只能在不装外壳过滤网的状态下继续开机运行,每隔两天手动按复位重置滤网状态。

开拆了

开拆了

开拆了

就是下面这颗齿轮打滑了

就是下面这颗齿轮打滑了

就是这个齿轮打滑了
3.jpg
损坏的齿轮

上下和左右导风马达,中国产的,其中左右的马达坏了

上下和左右导风马达,中国产的,其中左右的马达坏了

上下和左右风向马达

过滤网清洗三菱马达,印尼产的

过滤网清洗三菱马达,印尼产的

过滤网清洗驱动马达,印尼三菱产的。

蒸发器左边

蒸发器左边

蒸发器左边

蒸发器右边有些生锈了

蒸发器右边有些生锈了

蒸发器右边有些生锈

接线盒和UV灯

接线盒和UV灯

UV除菌指示灯、接线盒

顶部露出的铜管

顶部露出的铜管

内机的铜管

显示屏

显示屏

显示屏

右侧面板内部的线路图

右侧面板内部的线路图

贴在外壳内的线路图

为了给机房降温,等配件的这些日子只能这样开着了

为了给机房降温,等配件的这些日子只能这样开着了

由于机房要维持制冷,空调只能在没有外壳、过滤网的情况下开机运行,

  听同事说我不在公司的那段时间,有维护中央空调的工人来过,很可能是在空调开机的状态下强行拆卸过滤网,导致自动清洗齿轮损坏。在苦等了一个月之后,富士通厂家专门从嘉定排了两位师傅,上门更换了过滤网支架总成和左右风向马达。厂家的师傅说这机型的过滤网尺寸早就没备件了,他们是从试验机上拆的。虽然过保那么久了厂家没有收取维修费,事情总算圆满地解决了。我在空调机面板上贴了张纸,提示这台空调不用洗过滤网,免得以后再发生杯具。





2017年7月21日
  在更换过滤网自动清洗组件后,空调运行一直正常。外机依然听不出明显的噪音,内机在最大风量时,风扇马达噪音比新机时略有增大,像是马达轴承的摩擦声。今天上海郊区的室外温度37度,室内设定18度,温度依然可以打到21度。这是此机连续运行的第六个年头了。

室外温度37度

室外温度37度


室内温度21度

室内温度21度


  公司地处海边化工区,在经历了6年多酸性气体、酸雨和海风的腐蚀,室外机看不到任何锈蚀的地方,机身每颗螺丝都是闪闪发亮的。外机铜管原配的保温管都风化了,后来找人更换了保温套管并包上铝箔,处理好后外机铜管接头处开始滴出大量冷凝水,说明铜管温度降低制冷性能有了极大的改善。接下去又可以高枕无忧地安度三伏天了。

外机

外机


  连续运行6年相当于一般家庭近20年的使用量了,使用高端家用变频空调机给机房设备降温,无论机器购置维护成本、电费开支,相比动辄十多万的精密空调,都是相当划算的。看到论坛不少反映18LCC外机板容易坏的帖子,我使用的这台外机板还是原装的,也许经常用可以避免线路受潮腐蚀,反而不容易坏,就像许多出租车开30万公里发动机不用大修一个道理,至少可以推倒“日系空调在电路板安装定时器,时间一到就坏”这种说法了。后续我每年还会更新一次这台空调的使用情况。

管道包上了铝箔

管道包上了铝箔



2021年4月19日,今年是18LCC连续开机第10个年头了,虽然还可以正常开机制冷,但制冷效率衰减严重,似乎只有不到新机三分之一的制冷量了,可能是压缩机寿命已尽。外机噪音还是很小,内机的风扇电机能听到低沉的轴承摩擦声。看这个状态应该是熬不过今年的夏天了,于是向领导申请买了台新一级能效的大金FTXR172WC-W大挂,把18LCC替换下来,这款空调还支持wifi控制,具体设置方法有待研究,如果能实现不在公司也可以查看空调机的运行状态了。这可能是运行时间最长的一台18LCC了,前无古人后无来者,富士通公司应该收回去研究研究,哈哈。至此此贴终结更新。
微信图片_202104192121261.jpg

微信图片_20210419212126.jpg
微信图片_202104192121265.jpg
微信图片_20210420192730.jpg

微信图片_20210420192723.jpg
公司临近海边,富士通室外机的整体抗腐蚀性不错,只有铜管接头附近因为长期沾冷凝水锈蚀了。
微信图片_202104192121262.jpg

微信图片_20210419212457.jpg

微信图片_202104192121263.jpg
微信图片_202104192124571.jpg

微信图片_202104192121264.jpg

微信图片_202104192121266.jpg









微信图片_202104192121265.jpg
微信图片_20210420192730.jpg

评分

参与人数 2威望 +6 收起 理由
gxka + 5 建议重新开帖子
jybabe + 1 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

30

主题

3542

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2012-6-4 21:05 | 显示全部楼层
哈哈,好久不见,被迫,举例经典
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2012-5-17 17:48 | 显示全部楼层
服务器用诺可力?合适吗?

记的LBC是有的,断电后重新来电,直接就启动继续干活了。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

313

主题

2万

帖子

222

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2012-6-5 01:14 | 显示全部楼层
除了面积大,高度也比平常房子高出2米,够呛。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

321

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2012-6-4 22:51 | 显示全部楼层
楼主机房不是还有中央空调嘛,外加看楼主机房没多少设备,每天大概9个多字的电费,看来18LCC每天还是有喘息的机会的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3542

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2012-6-4 22:09 | 显示全部楼层
估计用不到5-6年,毕竟家用空调和商用有大区别,
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

248

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-4
QQ
 楼主| 发表于 2012-6-4 20:51 | 显示全部楼层
现在每天9.1到9.5度电,我觉得还是比家里的定频空调省电不少,到晚上温度不高,空调还是有喘息的机会的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

153

主题

1万

帖子

59

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2012-6-4 20:56 | 显示全部楼层
这就好比吧,买个家轿去跑货运[s:97]。。。底盘不经操。

多补习暖通知识吧。[s:97]
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

248

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-4
QQ
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 lmq1020 于 2012-6-5 11:21 编辑

公司的机房设备不多,加上是生产企业IT并不是主营业务,一般空调用用可以了,等到真的出故障了就修呗,加上富士通整机保修3年压缩机保修5年,综合购机成本、维护费用和电费开支,如果使用寿命能超过5-6年就相当超值了,即使是专业空调连续使用也要定期检修的吧,我看公司的大金VRV中央空调经常坏的,使用成本相当高。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-28
发表于 2012-6-4 17:38 | 显示全部楼层
我们机房用的水冷空调, 不敢进去 常年18度  1分钟就呆不下去了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-2
发表于 2012-6-2 19:01 | 显示全部楼层
在压缩机方面我国可是有优势的{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5798

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
发表于 2012-6-2 14:59 | 显示全部楼层
胡来了,机房要的是产品的可靠性,你应该买机房空调,压缩机、风扇电机、开关、膨胀阀什么的都得是好的,才经得起操。你负荷这么大老师高频运转,寿命还不及一般定频机
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

77

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-4
发表于 2012-6-1 23:48 | 显示全部楼层
机房要装精密空调 家用空调和精密空调设计不同
精密空调的显冷比要大
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1346

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-17
发表于 2012-6-20 11:33 | 显示全部楼层
服务器用这个还真是不错哦~~18LCC本来就比3P柜机强多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

3542

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
发表于 2012-6-1 21:53 | 显示全部楼层
可靠性知道商榷,就像楼上说的,一个面积超,一个热量大,所以觉得还不如定速