  以前服务器机房装的大金中央空调温度打不下来,于是申请给公司的服务器机房装了台诺可力18LCC,我之所以选择诺可力,一是考虑到变频空调恒温性好,可以保护IT设备;二是直流变频+双转子压缩机长期使用更省电,可以为老板省钱;三是诺可力有自动滤网清洁功能和UV负离子功能,这样不用经常爬上去洗滤网了,还等于多了台空气净化器,现在感觉机房空气像天然氧吧一样(或许是心理作用{:soso_e113:});四是日系中高端空调经长期使用后,噪音控制大多比较出色,要知道老板的办公室就在机房楼上,机房空调是全天候运行的,室外机必须要安静安静再安静。

  安装时特地嘱咐师傅用抽真空法装的,为了让师傅认真一些还请他吃了顿饭,经过近半年使用感觉性能比预期好很多,无论做工、制冷、静音表现都超越了家里的电机ZD12(有点后悔家里没买12LCC了{:soso_e118:}),LCC的遥控器是我见过的空调遥控器中做工最优秀的。机房总共40平方,层高5米,在众多IT设备运行的情况下,室外32度室内可以打到21度,要知道服务器交换机等IT设备发热量大得惊人,之前机房冬天不开空调机房内也能到28度,到冬天空调也需要制冷,所以诺可力的超强制热能力没有用武之地了,打算今后长期24小时全天候开机运行,不知道这样可以无故障运行多少年。

  我最担心是,哪天公司停电再恢复供电后空调不能自动启动,想问下这款空调有没有断电恢复后自动启动功能,怎样设置?(我家的电机ZD12就可以,说明书上写要拆掉电路板上的一个电阻)。我翻遍了说明书没有找到,了解诺可力的朋友麻烦教教我,谢谢!

PS:看了部分坛友的评论,来谈谈自己的想法。公司的机房设备不多,加上是生产企业IT并不是主营业务,一般家用空调用用可以了,富士通整机保修3年压缩机保修5年,综合购机成本、维护费用和电费开支(试问大陆市场万元内还有哪款2P变频空调用料技术和能效超过18LCC的),如果使用寿命能超过5-6年就相当超值了,即使是专业空调连续使用也要定期找厂家检修的吧,我看公司的大金VRV中央空调经常坏的,每年维修保养费用数以万计,使用成本相当高。这台空调自11年12月安装好后除了2周做一次过滤网自动清洁还没关过机,一直在自动模式20度下运行,可能是本论坛诺可力用户中连续使用时间最长的了,今后也将长期运行下去。经过半年使用,感觉18LCC的实际表现已经超过了公司几台定频3P柜机的性能,相信18LCC出色的用料、品控和正规的安装方法多少对于延长无故障时间是有帮助的,我会定期上来汇报使用情况的,我们拭目以待。

截止2013.2.22,连续运行时间已达1年零2个月。

苏宁刚送货过来时拍的


18LCC
室内机铭牌



机房内景

2012.6.5新增设备实测温度截图,室外温度31度,空调设定温度20度。



更新实测服务器温度



路由器温度



2012.8.15新增室外机照片,连续运行9个月了,室外机底部地面在冷凝水的长期滋润下,长出了一片杂草,机组运行依然很安静。


2013.2.22,上一张刚拍的照片,空调已累计运行1年零2个月,目前功能还很正常,过滤网是一直是机器自动清洗的,还没有人工打理过。前两周上海持续低温时曾出现无法制冷的现象,机房室温一度飙升到26度,在尝试启动制热后再切回制冷又正常制冷了,可能室外机的低温保护机制起作用了吧,富士通客服答复是冬天制冷不在空调的设计范畴内{:soso_e134:}。

2015.9.6,好久没来这里了,继续更新这台空调的运行状况。目前空调已连续开机制冷4年(相当于大部分家庭12-15年的使用量{:soso_e179:},可能运行时间最长的一台18LCC了),经过多年风吹日晒的侵袭,室外部分的铜管保温开始风化了,部分铜管裸露了,室内、室外机的外壳也开始泛黄了,不过空调的制冷效果依旧完好,室外机运行安静如初。近一年机房陆续添置了一套APC UPS机组(三个机柜,两个冗余功率模块,64个蓄电池)和程控电话系统,空调电量消耗增加了不少,夏天室外39度、设置18度的情况下,一天33-36度电,不过还是能打到室温20度以下。最近出现的故障就是左右摇摆风向不好用了,无法打到最左边,这和长期开启左右摇摆马达过度损耗有关。总体来看这台18LCC的表现已经远超预期了。最近家里客厅也装了3P的诺可力X,等有空了上作业。


机房增添了不少机柜设备



室内机变化不大。



室外机现在的模样,旧了好多,不过外壳没生锈。



室外机铭牌



室外部分铜管因保温层风化裸露了,公司修外墙时沾上了不少防水涂料,无法清理掉。



室外机风扇马达的垫圈已老化龟裂




目前发现唯一生锈的地方

  2016.12.9 连续运行5年整了,相当于家里15-20年的使用量了吧。最近过滤网清洁功能出问题了,清洁到一半会发出咔咔的响声,然后空调语音提示请检查过滤网安装状态,清洁灯闪烁。找物业借了梯子,爬上去检查发现是一颗齿轮坏了,稍微施加点阻力就转不动了。这个过滤网清洗功能没法取消,连续开机两天空调便会强制自动清洗一次,等检测到问题就停机保护了。于是联系厂商安排人上门维修,没想到拆一颗齿轮还得大动干戈,内机大部分外壳都卸下来了,上门的师傅是厂家指定的本地外包维修点派来的,还是第一次见到这么高级的空调,拆机器时又是撬又是掰的,外壳有些地方留下螺丝刀撬痕了,看得好心疼。由于机房需要制冷,只能在不装外壳过滤网的状态下继续开机运行,每隔两天手动按复位重置滤网状态。
开拆了

就是这个齿轮打滑了

损坏的齿轮

上下和左右风向马达

过滤网清洗驱动马达,印尼三菱产的。

蒸发器左边
蒸发器右边有些生锈

UV除菌指示灯、接线盒

内机的铜管

显示屏

贴在外壳内的线路图

由于机房要维持制冷,空调只能在没有外壳、过滤网的情况下开机运行,

  听同事说我不在公司的那段时间,有维护中央空调的工人来过,很可能是在空调开机的状态下强行拆卸过滤网,导致自动清洗齿轮损坏。在苦等了一个月之后,富士通厂家专门从嘉定排了两位师傅,上门更换了过滤网支架总成和左右风向马达。厂家的师傅说这机型的过滤网尺寸早就没备件了,他们是从试验机上拆的。虽然过保那么久了厂家没有收取维修费,事情总算圆满地解决了。我在空调机面板上贴了张纸,提示这台空调不用洗过滤网,免得以后再发生杯具。





2017年7月21日
  在更换过滤网自动清洗组件后,空调运行一直正常。外机依然听不出明显的噪音,内机在最大风量时,风扇马达噪音比新机时略有增大,像是马达轴承的摩擦声。今天上海郊区的室外温度37度,室内设定18度,温度依然可以打到21度。这是此机连续运行的第六个年头了。




  公司地处海边化工区,在经历了6年多酸性气体、酸雨和海风的腐蚀,室外机看不到任何锈蚀的地方,机身每颗螺丝都是闪闪发亮的。外机铜管原配的保温管都风化了,后来找人更换了保温套管并包上铝箔,处理好后外机铜管接头处开始滴出大量冷凝水,说明铜管温度降低制冷性能有了极大的改善。接下去又可以高枕无忧地安度三伏天了。


  连续运行6年相当于一般家庭近20年的使用量了,使用高端家用变频空调机给机房设备降温,无论机器购置维护成本、电费开支,相比动辄十多万的精密空调,都是相当划算的。看到论坛不少反映18LCC外机板容易坏的帖子,我使用的这台外机板还是原装的,也许经常用可以避免线路受潮腐蚀,反而不容易坏,就像许多出租车开30万公里发动机不用大修一个道理,至少可以推倒“日系空调在电路板安装定时器,时间一到就坏”这种说法了。后续我每年还会更新一次这台空调的使用情况。




2021年4月19日,今年是18LCC连续开机第10个年头了,虽然还可以正常开机制冷,但制冷效率衰减严重,似乎只有不到新机三分之一的制冷量了,可能是压缩机寿命已尽。外机噪音还是很小,内机的风扇电机能听到低沉的轴承摩擦声。看这个状态应该是熬不过今年的夏天了,于是向领导申请买了台新一级能效的大金FTXR172WC-W大挂,把18LCC替换下来,这款空调还支持wifi控制,具体设置方法有待研究,如果能实现不在公司也可以查看空调机的运行状态了。这可能是运行时间最长的一台18LCC了,前无古人后无来者,富士通公司应该收回去研究研究,哈哈。至此此贴终结更新。







公司临近海边,富士通室外机的整体抗腐蚀性不错,只有铜管接头附近因为长期沾冷凝水锈蚀了。



















微信图片_202104192121265.jpg (277.28 KB, 下载次数: 0)

微信图片_202104192121265.jpg

微信图片_20210420192730.jpg (382.77 KB, 下载次数: 0)

微信图片_20210420192730.jpg

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
jybabe + 1 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

35

主题

3654

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
2
发表于 2012-6-4 21:05 | 只看该作者
哈哈,好久不见,被迫,举例经典
回复 支持 反对

使用道具 举报

365

主题

1万

帖子

74

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
3
发表于 2012-5-17 17:48 | 只看该作者
服务器用诺可力?合适吗?

记的LBC是有的,断电后重新来电,直接就启动继续干活了。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

350

主题

2万

帖子

173

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
4
发表于 2012-6-5 01:14 | 只看该作者
除了面积大,高度也比平常房子高出2米,够呛。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

329

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
5
发表于 2012-6-4 22:51 | 只看该作者
楼主机房不是还有中央空调嘛,外加看楼主机房没多少设备,每天大概9个多字的电费,看来18LCC每天还是有喘息的机会的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

3654

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
6
发表于 2012-6-4 22:09 | 只看该作者
估计用不到5-6年,毕竟家用空调和商用有大区别,
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

255

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-4
QQ
7
 楼主| 发表于 2012-6-4 20:51 | 只看该作者
现在每天9.1到9.5度电,我觉得还是比家里的定频空调省电不少,到晚上温度不高,空调还是有喘息的机会的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

138

主题

1万

帖子

56

威望

版主

Rank: 10

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
8
发表于 2012-6-4 20:56 | 只看该作者
这就好比吧,买个家轿去跑货运[s:97]。。。底盘不经操。

多补习暖通知识吧。[s:97]
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

28

主题

255

帖子

6

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-2-4
QQ
9
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:16 | 只看该作者
本帖最后由 lmq1020 于 2012-6-5 11:21 编辑

公司的机房设备不多,加上是生产企业IT并不是主营业务,一般空调用用可以了,等到真的出故障了就修呗,加上富士通整机保修3年压缩机保修5年,综合购机成本、维护费用和电费开支,如果使用寿命能超过5-6年就相当超值了,即使是专业空调连续使用也要定期检修的吧,我看公司的大金VRV中央空调经常坏的,使用成本相当高。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

2

主题

9

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-5-28
10
发表于 2012-6-4 17:38 | 只看该作者
我们机房用的水冷空调, 不敢进去 常年18度  1分钟就呆不下去了
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2012-6-2
11
发表于 2012-6-2 19:01 | 只看该作者
在压缩机方面我国可是有优势的{:soso_e179:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

25

主题

5948

帖子

19

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-5-3
QQ
12
发表于 2012-6-2 14:59 | 只看该作者
胡来了,机房要的是产品的可靠性,你应该买机房空调,压缩机、风扇电机、开关、膨胀阀什么的都得是好的,才经得起操。你负荷这么大老师高频运转,寿命还不及一般定频机
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

80

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-3-4
13
发表于 2012-6-1 23:48 | 只看该作者
机房要装精密空调 家用空调和精密空调设计不同
精密空调的显冷比要大
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1363

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2006-5-17
14
发表于 2012-6-20 11:33 | 只看该作者
服务器用这个还真是不错哦~~18LCC本来就比3P柜机强多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

35

主题

3654

帖子

48

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2008-5-27
15
发表于 2012-6-1 21:53 | 只看该作者
可靠性知道商榷,就像楼上说的,一个面积超,一个热量大,所以觉得还不如定速