为了避免广告嫌疑,去掉定频空调的品牌。只想告诉读者,到底是变频好,还是定频好
定频空调与日立变频空调对比
因为听到网上的高人说,定频空调=垃圾,只有带电子膨胀阀的变频,才算合格。说的人多了,我就相信了。于是买了一台:日立2010年高端机器:CVY35
我先介绍一下这台日立变频空调,二级能效。电子膨胀阀。过度夏季节能效比>5。冬季>5。
比日立最高档cvx35减少了自动除灰尘、不锈钢背板、清新剂功能。压缩机cvx35使用涡旋压缩机,过度季节性能比cvy强,特冷特热季节比cvy弱,特别是冬天,cvx涡旋衰减很厉害。Cvy冬季制热更好。也就是说cvy和cvx是针对日立最高端用户的机型。
然后介绍一下定频空调,26机,夏季能效比2.79。冬季能效比3.2。2006年购买,已用5年
测试环境:
日立35变频空调,房间13平方,南墙,一扇窗,一扇门。
26定频空调,房间25平房,南墙,一扇窗,5扇门。
可以看出,35机负载非常轻。26机负载非常重。
普通温度夏季测试:
1、白天室外最高33度,日晒
定频26机能耗650~730瓦,690瓦附近较多。
设定26度。房间温度可以达到26度。基本不停机。房间内湿度小,低于25%。人体非常舒服
进风口 26~27度,出风口6度(最小风量)12~14度(最大风量)
开启24小时(两个白天12*2=24小时),能耗13.6度
2、白天室外最高33度,日晒
变频35机能耗330~350瓦,340瓦附近较多。
设定27度。房间温度可以达到27度。不停机。房间内湿度大,45%左右。人体不太舒服
进风口 27度,出风口14度(最小风量)19度(最大风量,这个没怎么测,因为小风量也能控制到27度)
开启24小时(两个白天12*2=24小时),能耗7.5度
高温夏季测试:
1、白天,室外38度,日晒
定频26机能耗750~900瓦,800瓦附近较多。
设定26度。房间温度可以接近26度。不停机。房间内湿度小,低于25%。人体非常舒服
进风口 26~27度,出风口7度(最小风量)13~14度(最大风量)
开启24小时(两个白天12*2=24小时),能耗19度
2、白天,室外38度,日晒
变频35机能耗450~800瓦,650瓦附近较多。
设定27度。房间温度可以达到27度。不停机。房间内湿度大,30%左右。人体还算舒服
进风口 27度,出风口12度(最小风量)17度(最大风量,这个没怎么测,因为小风量也能控制到27度)
开启24小时(两个白天12*2=24小时),能耗14.5度
总体来说:高温夏季与普通夏季的区别:耗电功率变大,开机时间变长
变频机与定频机的对比:
| 定频26
| 日立CVY35
| 普通温度下能耗,33度
| 0.566度/小时
| 0.313度/小时(节电44.7%)
| 高温下能耗,38度
| 0.8度/小时
| 0.604度/小时(节电24.5%)
| 价格
| 1950元(2006年,5级能效。现在1950元可以买1级能效)
| 4600元(2011年,二级能效)
| 全天开启空调费用(0.61元/度)
| 8.3~11.6元
| 4.58~8.85元
| 每年费用(200天计算)
| 1660~2320元
| 916~1770元
| 每年节约费用
| -
| 744~550元
| 回收年限
| -
| 4~5年
| 从上面的测试与计算可以看出变频空调与定频空调的成本差距,可以在4~5年回收。实际可能是20年也回收不了。详细分析如下
请注意我的测试环境:26定频供给25平方,南墙,一扇窗,5扇门。35变频供给13平方,南墙,一扇窗,一扇门。房间面积差距一倍,26机能耗应该是35机两倍还多,实际却只有1.32~1.9倍。如果面积一样,26定频能耗可能还要低于35变频。也就是说变频几乎不节能。
虽然变频号称能效比可以达到5以上,基本上是吹牛皮。
定频机因为测试环境标准是36度室外,27度室内。所以能效比低,实际情况远比标称值2.79高。变频机测试环境是26~33度,室内27度。所以能效比很高。实际情况却是30度以上开空调,变频机号称5的能效比,永远不可能有。也许真实值是4;大热天38度,也许只有3,远没有5
因为测试标准不同,定频机实际能效比标称值高,而变频机实际能效比标称值低。所以,打算买变频省钱的用户,您还是买定频吧,变频不节钱。
如果是为了舒适度,您还是买定频吧,定频除湿,变频不除湿!
只有一种用户,应该买变频,那就是全年365天24小时开机的用户,变频空调是不二选择,因为变频空调在过渡季节,可以达到5~7的能效(春天和秋天)
问题补充:
我的定频是2006年的机器,当时使用2004年的国标:制冷能效按照外界43度,室内27度测算。
2008年,外界按照35度,室内27度。 这台定频空调按照2008年标准,估计比一级能效还一级。
这台定频重量:内机8公斤,外机30公斤。应该算垃圾战斗机