8月10日 东芝开利公司,商用空调的杭州分公司 技术主管,从黄龙分公司那边,带人过来,给我维修.
来了以后,一开机,根本没用仪器测,人家就说,不正常. 一手探出风口温度,就知道了. 态度良好,知识专业. 难得的空调理论与实践都有一套的,还能亲自上阵的经理.
交流一番后, 解释了各种原因. 然后测外机压力.高频状态下,冷媒压力达到了18公斤,严重超标. 是大度上次的修理人员弄的.得出结论,机器无问题.大度公司安装
不到位,喇叭口疑似,不紧,泄漏. 出问题后,维修时,没放干净,直接添加,里面有混杂气体,且冷媒没称重,盲目添加冷媒,导致冷媒压力严重超标,压缩机保护,时尔停机,时尔运转,所以效果更差了.
检查完漏点以后.排干净,重新用大型真空泵,抽了足足30多分钟以后.重新装入原装R410A 冷媒.用电子称,称重后,精确注入.冷媒量.
完事后.开机..机器5分钟内,低频转入高频...此时冷媒压力是8公斤.
出风口温度 立马感觉冰手. 设置到17度,打了10几分钟.. 室内温度马上由28度 降到20度上下,出风口温度是10度左右.停止测试.机器正常..
东芝公司的说,以后直接找他们好了.不要找大度了.
此至,完全修复完毕.. 从7月18日报修,至8月10日,整整23天时间..
-----------------------------------------------------------------------------------
检查完漏点以后 ,有漏的吗,还是原来冷媒压力太高? |