原帖由 gc222 于 2011-7-20 09:43 发表 
昨天又去问了松下空调安装的问题,卖场销售竟然跟我说抽不抽真空都可以!!!!
我狂晕,本来很想下手LE13的,现在又犹豫了,怕安装不规范。松下旁边的三菱电机销售承若专业人员上门,100%抽真空,但是他们的ZF12 ...
销售都是闭着眼睛瞎说的,买了以后让安装工带着真空泵上门装,不带泵或者泵不带表阀的,一律不许安装,要他们回去拿设备。
自己盯紧一点,严格按照流程来,基本没有什么大问题。
再简单说一下抽真空要点,这个比较符合实际大家遇到的状态。
1.外机水平,一定要保证室外机横向纵向都是水平,这点很重要,很多噪音共振都是由这个引起的。另外有条件的话一定用减震橡胶脚垫,当然有钢制减震垫更好。
2.外机粗细管连接完毕后,准备抽真空。在接到粗管维修口上前,先开下真空泵,感觉下接口是否吸气,防止表阀没开的情况发生,等于也检查下表阀是否工作。
3.抽真空期间,想方设法骗来安装工的内六角扳手。
4.最近很多泵都抽不到-0.1MP,一般来说只要抽到0以下基本就是个时间问题。一般来说,空气能在开泵后的1~2分钟内抽完,后面基本上20分钟都是抽水汽,特别是表到不了-0.1的,看到表针指在0以下后才开始计算时间。
5.时间到了以后,自己动手先关了表阀,再让工人关真空泵。但是不要把真空泵接头从三通维修口上拿下来。
6.把内六角给工人,打开细管阀门,开90度角停5秒左右马上再次关闭。进行保压测试,不见压力下降的,可以要求工人摘表。
7.粗细管阀全开,抽真空完成。
注意点,先关表阀再关泵。摘泵之前一定要正压,不要相信工人说的维修口里有顶针不会漏的说法,负压状态下,顶针是不起作用的。 |
|