发表于 2011-1-5 20:02 | 显示全部楼层

回复 89# jybabe 的帖子

LCC官方测试的是0.05W待机功率。
FTXD是8W左右(一天0.2度电),FTXS实测有功功率就2W多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2011-1-5 20:24 | 显示全部楼层
原帖由 illumina 于 2011-1-5 20:02 发表
LCC官方测试的是0.05W待机功率。
FTXD是8W左右(一天0.2度电),FTXS实测有功功率就2W多。


之前坛子里面关于大金FTXS的测试结果是有功功率8W左右。

LCC的0.05W如果是你实测的成绩,尤其是在低温工况下,倒是不错。这么说它的预热功能取消了。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

2635

帖子

86

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2002-12-7
发表于 2011-1-5 20:41 | 显示全部楼层
我不是说啥, 内机装的太高了, 制热一定是杯具。 LZ可以用开窗的方式,达到最大制热功率。但是没法用开窗的方式,让房间热起来 。。。

很明显, 开机才一会儿功夫, 进风口就有24度了, 在门窗密闭的情况下,再过一会儿就该停机了。 而此时,房间底层的温度估计连15度都没有。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2160

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
发表于 2011-1-5 23:00 | 显示全部楼层
内机距房頂10cm、普通層高+大風圧就没問題

自動掃除是個付加功能、日本07~08年以後開始流行的、
頂級机的標準装備、不奇怪、Nocria 是最初導入的鼻祖

CVX 不是神机、是一款総合性能不錯的机器、
価格合適的話、可以考慮代替退役老空調
........................ ........ .........
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

2635

帖子

86

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2002-12-7
发表于 2011-1-5 23:43 | 显示全部楼层
原帖由 Foreseer 于 2011-1-5 23:00 发表
内机距房頂10cm、普通層高+大風圧就没問題

自動掃除是個付加功能、日本07~08年以後開始流行的、
頂級机的標準装備、不奇怪、Nocria 是最初導入的鼻祖

CVX 不是神机、是一款総合性能不錯的机器、
価格合適的 ...



25的机子风压不会太高。。。

但是cvx25看来比超频的35cvx要好 !
回复 支持 反对

使用道具 举报

33

主题

2160

帖子

9

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-12-15
发表于 2011-1-5 23:54 | 显示全部楼层
E25T  
25机、制熱最大風量730m3
........................ ........ .........
回复 支持 反对

使用道具 举报

44

主题

2635

帖子

86

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2002-12-7
发表于 2011-1-6 00:03 | 显示全部楼层
原帖由 Foreseer 于 2011-1-5 23:54 发表
E25T  
25机、制熱最大風量730m3



这是什么机? 看起来不错, 但是挂机制热是垂直向下吹风的, 如果是卧室的话,人睡在床上被大风吹一晚上会很不舒服。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2011-1-6 07:01 | 显示全部楼层
原帖由 不能忽视的真相 于 2011-1-5 20:54 发表
我的2台FTXS35, 待机功率近日观察情况:刚关机60~70w,约几分钟后 8w左右,保持


不能忽视的真相。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2011-1-6 09:05 | 显示全部楼层

回复 99# jybabe 的帖子

所以说你们用于测试的北电工具不准。
我是装修完还没搬进来的时候测试的。当时只插了一台FTXS35HV2C, 2010年3月产。
然后我看到15天走了一度电,注意我的电表是数字式的,非常准确。
换算回来就是待机功率3W不到,除掉电表的功率,所以我说待机功率2W多。
我估计测试误差是:1)北电测试把一部分无功功率也算进去了。2)他测的可能是FTXS35FV2C。
回复 支持 反对

使用道具 举报

61

主题

1677

帖子

12

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-24
发表于 2011-1-6 09:08 | 显示全部楼层

回复 94# 不能忽视的真相 的帖子

刚关机60~70W是因为FTXS系列关机后外机风扇还要转1~2分钟,保护压缩机过热。
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

172

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-30
QQ
发表于 2011-1-6 10:29 | 显示全部楼层
日立的低功耗段比大清快高了许多。VP制热量900W时,功耗90W
回复 支持 反对

使用道具 举报

22

主题

1834

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2010-8-8
发表于 2011-1-6 10:31 | 显示全部楼层
有时间我测测Vp制热
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

172

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2004-11-30
QQ
发表于 2011-1-6 10:32 | 显示全部楼层
家里的VP和大清快40BQ都用的很好,双转子威武,东芝威武

[ 本帖最后由 mask2000 于 2011-1-6 10:33 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

68

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-22
发表于 2011-1-6 12:20 | 显示全部楼层
元旦当天凌晨杯具,居民楼电压大幅波动,台灯和楼道里的路灯都在低压下波动,使用中的电脑和35cvx都经历了这次灾难,空调使用中被强制关闭,不知道对寿命会不会有什么影响
这种情况是否能让日立上门检测?
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
 楼主| 发表于 2011-1-6 16:42 | 显示全部楼层
原帖由 abcde@1234 于 2011-1-4 23:35 发表
顺便问一下,请说说房间制热的实际效果如何,特别是房间温度分层情况如何? 谢谢!


因为还没正式住进去,测的时间比较短,还没有做统计。