35CVX:
制冷最大标称功率:1250W
制冷实测最大功率12XXW
制热最大标称功率:2250W
制热实测最大功率:16XXW

HE15(泛指KA1、KB、KC)
制冷标称最大功率:1410W(KA)
制冷实测最大功率:16XXW (KC)
制热标称最大功率:1950W
制热实测最大功率:最大1964W (9.3*220*0.96,已考虑功率因数)

呵呵,看了这些数据,不知道大家有何感想。。。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-1-1 17:18 | 显示全部楼层
吃多少饭不重要,干活多才是英雄。

活没多干,饭倒多吃了不少,那是饭桶。[s:41]
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2011-1-1 17:20 | 显示全部楼层
我个人嘛,总算是为35CVX松了口气,本来插头门的时候,看到标称2250W的35CVX居然用了10A插头,我就替35CVX用家捏了把汗,后来上海大火了,我就更担心了,怕再double大火一次。。。[s:18]

实测表明,被迫是杞人忧天了,呵呵,不过,当初大家都看好的6800W,也就顺便成了“逗你玩”了,呵呵[s:41]
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2011-1-1 17:22 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2011-1-1 17:18 发表
吃多少饭不重要,干活多才是英雄。

活没多干,饭倒多吃了不少,那是饭桶。[s:41]

藕?那被迫的HE15那惊人的数据又不算干活了?是吧?

版主啊,您不能这样翻手为云覆手为雨啊。。。[s:97]
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-1-1 17:26 | 显示全部楼层
以被迫提交的“出力”数据来看,那不是HE15,分明是诺可力。[s:97]

功耗超标,其中一个原因可能是冷媒的过充导致。松下是日系品牌中唯一

多充注制冷剂的厂家。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

2420

帖子

28

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-19
发表于 2011-1-1 17:41 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2011-1-1 17:16 发表
35CVX:
制冷最大标称功率:1250W
制冷实测最大功率12XXW
制热最大标称功率:2250W
制热实测最大功率:16XXW

HE15(泛指KA1、KB、KC)
制冷标称最大功率:1410W(KA)
制冷实测最大功率:16XXW (KC)
制热 ...


制冷的,134X,被迫不能空口白话啊
35.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

32

主题

2420

帖子

28

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-19
发表于 2011-1-1 17:47 | 显示全部楼层
室温18度下测得的制热数据,也是17XX,广州再冷点,应该还能再上去。
351.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-1-1 17:57 | 显示全部楼层
HE15的最大制热功率是1950,这个值来自1667W的低温制热消耗功率。

为何被迫的机器在低温工况会大大超过这个值呢?原因可能有以下几点:

1。制冷剂过充。冷媒多了,输入输出都会增加,无须赘述。错过了最佳充注量,能效将受影响。

2。风量缩水。同样的压缩机转速下,内机风量下降,管温升高,功耗增加,能效降低。

3。当然,套用被迫管用的词,也可能是“虚标”。国标中对于消耗功率超过标称值的量是有规定的,

记得好像是5%,超多了就是不合格了。前几年质检总局公布过一些抽检不合格的空调品牌和型号,

其中不少就是这种情况。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2011-1-1 18:41 | 显示全部楼层
呵呵,实际上,很多厂家在做标称的时候,是有所保留的,标称的数据都是肯定可以达到的。只是我们的35CVX嘘标已经成了笑谈了。

另,整机功率跟风量缩水完全风马牛不相及,实际情况是,如果风量缩水,压缩机由于排气温度上升,是会降频运行的,JY的分析恰恰说明他没搞明白空调的工作原理,呵呵
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2011-1-1 18:46 | 显示全部楼层
感想如下:35的机器能达到40的机器的水平,总功耗上控制比40的机器节能,主要归功于压缩机。。。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-1-1 18:48 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2011-1-1 18:41 发表
呵呵,实际上,很多厂家在做标称的时候,是有所保留的,标称的数据都是肯定可以达到的。只是我们的35CVX嘘标已经成了笑谈了。

另,整机功率跟风量缩水完全风马牛不相及,实际情况是,如果风量缩水,压缩机由于排气 ...


降不降速,要征得室温热敏电阻的同意才行,不是管温说了算的。[s:97]

只有管温超过限定值了,管温传感器才起降频作用。

你别犟,自己把温度打到最高,用高风和低风试试,看看功率的变化就知道了。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2011-1-1 18:53 | 显示全部楼层
除此之外,CVX原配管是4M,HE原配是3M,这当中也是一个区别。。。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2011-1-1 18:56 | 显示全部楼层
呵呵,又露怯了不是?JY看来是把盘管温和排气温度混为一谈了。。。从压缩机保护机制上看,排气温度是优先级最高的控制因素,即便盘管温不达标,只有这个接近预设值了,压缩机就得立马降速,达到或超了直接立马停机,呵呵。
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2011-1-1 18:59 | 显示全部楼层
原帖由 jesson 于 2011-1-1 18:46 发表


感想如下:35的机器能达到40的机器的水平,总功耗上控制比40的机器节能,主要归功于压缩机。。。

呵呵,这就是瞎联系,35CVX标称最大制热6800W呢,比HE15的都大,以前坛子里包括JY不是说过嘛,别看匹数,看指标嘛,呵呵
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2011-1-1 19:39 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2011-1-1 18:59 发表

呵呵,这就是瞎联系,35CVX标称最大制热6800W呢,比HE15的都大,以前坛子里包括JY不是说过嘛,别看匹数,看指标嘛,呵呵


变频空调,由于其并非长时间在最大制冷制热状态工作,所以不能以空调的最大制冷量来计算。