 楼主| 发表于 2011-1-3 21:17 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2011-1-3 14:46 发表
JY还在狡辩。。。人的感知能力不准,但通过AB对比,是可以获得相对准确的数值的。比如假定A是500,那么感知到A只有B一半的风量,那么判定B有700多这个无论丛逻辑上还是科学上都是可以接受的。

大家采用同样的方法 ...


中风通常是高风的80%~95%左右,永远变不成一半,这不是“中间制冷”,刚好砍半。[s:14]

HE15KC的风量标了828(制热),制冷780,这个温差还得修正一下:

4500=0.3*828*18.1   进风20度出风38.1度。

如果进出风温差达得到30度,低温制热量就变成:

0.3*828*30=7452 W     转换成最大制热量:7452*1.38=10283W  

OMG!!活脱一台18LCC或者72CVX啊。。。[s:148]
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2011-1-3 22:14 | 显示全部楼层
25CVX挑战最大制热,功率1677W。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2011-1-3 22:18 | 显示全部楼层
今天有空也测了下E9,关于强劲这个按钮,我用下来的感觉是原来用大风的,强劲在大风基础上出风,显示为自动;当原先是中风或小风时用强劲按钮,那么,出风也发生变化,在中风或小风基础上出风,显示也是自动风。

所以按照今天这样试一下,对出风口温度,在使用强劲按钮之前用的是什么大小的风,跟出风口温度绝对有关系。
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2011-1-4 03:24 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2011-1-3 15:40 发表
怎样的状态算是基本正常呢?

低温工况、最高转速:

5000w=0.3*650*25

4500w=0.3*740*20

HE15KA的风量740的话,温差20度,属于基本正常,进风20度出风40度。

CVX35的风量650,温差25度,进风20出风45.。。

大家对号入座吧。。。


偶顺着JY的思路补充一下:
CVX25风量630,4800/0.3/630=25.3,进风20,出风45。。。

那么计算一下jesson的低温制热量吧

根据jession描述
。。。室内机显示22度,出风口49.1度时测得最大功率测得1677W。然后室内机温度爬升显示24度时就不再上去了,遂再开窗降温再升温测得最高出风口温度为50.3度(进风口约为22度)。”

得出温差50.3-22=28度

已经测算公式:0.3*28*630=5292 (注意,这可是低温数据哦)
换算成最大制热量=5292*1.38=7303

25CVX超出标称最大制热量:=7303/4800=152% (好牛啊)

再看看JY在隔壁说了写啥吧,呵呵

原帖由 jybabe 于 2011-1-3 14:25 发表

。。。永远记住一点,厂家不是傻子,机器的实际表现能与标注持平就算不错了,幻想天上掉馅饼

砸到你头上,你的机器比厂家标注值高出50%,那只能是三岁小孩了。[s:14]

如果谁的机器用相对规范的公式计算出来的制热能力大大超出他的标定值,请不要被这种肥皂泡

所欺骗,它带给你的信息是,你的机器已经不是最佳状态了,你需要做的不是窃喜,而是坐下来找原因



请问JY,楼主是不是3岁小孩?如果是的话,日立粉是不是又白欢呼了?呵呵

说一下我个人的看法,我觉得楼主的测试还是比较真实的,其实25CVX在制热方面的设置很可能跟35CVX是一样的,所以楼主达到的最大功率跟之前已有的数据很吻合,这一方面说明,25CVX买赚了,另一方面说明日立的品控很有问题,25、35的固件在装配的时候很可能没有区分的清楚,很多25的也用了35的估计,当然,也可能仅仅是制热方面设置一样。

日立粉们,别指望35CVX制热功率会更大了,别忘了无论25、35CVX都只是10A插头,功率再大的话,你们要担心火灾了。

不过,跟anloen的HE15KC相比,25CVX、35CVX还有很大的差距哦,看看JY自己的测算,呵呵
原帖由 jybabe 于 2011-1-3 21:17 发表


抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-1-4 07:11 | 显示全部楼层
顺便说一下为何HE15KC的风量相比KA提高了较多,很可能的一个原因是

KA的制热震荡问题。为何震荡?风量因为滤网或者风道等原因下降,超出了设计预期,

直至管温过温保护。被迫把管温传感器拉出半截的办法,其实是治标不治本的。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

730

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-25
发表于 2011-1-4 09:57 | 显示全部楼层
原帖由 jesson 于 2011-1-3 22:18 发表
今天有空也测了下E9,关于强劲这个按钮,我用下来的感觉是原来用大风的,强劲在大风基础上出风,显示为自动;当原先是中风或小风时用强劲按钮,那么,出风也发生变化,在中风或小风基础上出风,显示也是自动风。

...


按照这个说法,之前的测试应该都没问题,切换到强劲档之前都是用的最大风量。

顺便问下,E9的强劲档能使进出风温差到30度嘛?

[ 本帖最后由 anolen 于 2011-1-4 09:59 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2011-1-4 14:10 | 显示全部楼层
我比较质疑jesson169楼的观点,我印象中似乎不管之前是何种风量设置,只要按下强劲按钮,都会自动换强风,直到时间或者设置温度达到
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

48

主题

462

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-22
QQ
发表于 2011-1-4 14:47 | 显示全部楼层
怀旧经典
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

730

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-25
发表于 2011-1-4 23:07 | 显示全部楼层
今天的最新测试,按照坛子上最新标准重新安排测量:

测量方法:每5分钟监测进出风和实时功率

室外温度3度 机型 松下HE15KC1
设置强劲档30度制热,之前已按设置18度制热工作约四小时,室温维持18度左右

   实时功率    进风温度     出风温度
1    1640W               19.4                  42.2
2     1680W              20.9                  48.8
3     1676W              21.1                  48.5

在以上15分钟测试当中,发现有被迫曾提到的制热振荡现象,大约每隔5分钟会从5格灯降到2格灯,然后再上升到5格灯,振荡约持续1分钟,在2格灯时实时记录最低功率950W最小温度差进风21.4-出风44.9,注意最小温差并非实时功率最低时,而是升到3格灯大约1100W出现,在随后的20分钟里也重复出现上述类似现象。(注:进出风温度均为固定时间测量,可能会错过实际最大温差)

结论:HE15机型在强劲档能维持短时间高制热输出,但可能因为内部固件限制或者外界信号控制,会逐步限制输出功率保护机器,以前的测试认为能维持10分钟以上高输出,现在可以认为可能是因为当时刚开机还是冷机的缘故

初步估算最低制热功率:0.3*800*23.5=5640W
                最高制热功率:0.3*800*27.9=6696W
算术平均值为制热功率:6168W基本和铭牌标称相符

不过需要指出的是,在5分钟的制热振荡中,实际制热输出是高于算术平均值的更接近于最高制热功率,因为实际上只有大约1分钟以低于1600W输入功率工作,其余时间均为满负荷,温差更大。

[ 本帖最后由 anolen 于 2011-1-4 23:21 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
z100 + 1

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2011-1-4 23:15 | 显示全部楼层
原帖由 anolen 于 2011-1-4 09:57 发表


按照这个说法,之前的测试应该都没问题,切换到强劲档之前都是用的最大风量。

顺便问下,E9的强劲档能使进出风温差到30度嘛?


没有,上次测了出风口是43度,不是一个档次的机器嘛。[s:123]
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

314

主题

2万

帖子

224

威望

核心会员

Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7Rank: 7

交易诚信度
0
注册时间
2008-4-6
发表于 2011-1-4 23:17 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2011-1-4 14:10 发表
我比较质疑jesson169楼的观点,我印象中似乎不管之前是何种风量设置,只要按下强劲按钮,都会自动换强风,直到时间或者设置温度达到


EK是比较低档次的,确实试过了,强劲风一按,遥控板上显示自动风,但真正出风量与按强劲钮之前的风量相适应。你再试试看,HE或许不同?
我为人人~~~天下大爱~~~~
家电以品控/稳定/耐操/物有所值为首选~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-1-5 06:35 | 显示全部楼层
原帖由 anolen 于 2011-1-4 23:07 发表
2     1680W              20.9                  48.8
3     1676W              21.1                  48.5

看来HE15的情况基本清楚了:

1。最大输入功率(可能是低温工况)1650左右。

2。制热震荡。设计缺陷可能性大。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2011-1-5 07:37 | 显示全部楼层
anolen的确数据不错,我们终于看到测试数据跟标称吻合了。看来KA的毛病传承下去了[s:97] ,不过我觉得功率方面1650小了,我侧过9A多的,算上功率因数也有19XX-20XX多W了。也是2度环境下测试的。同样的表,测量35V是8A多
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
 楼主| 发表于 2011-1-5 07:52 | 显示全部楼层
请ANOLEN兄弟再次提供1650W的最大输入情况下的功率因数,从中我们可以看出控制方式是

真正的PAM还是PWM+PAM这种FORESEER经常提到的简单PAM。。。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

730

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-25
发表于 2011-1-5 09:35 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2011-1-5 06:35 发表


很珍贵的测评数据!!

看来HE15的情况基本清楚了:

1。最大输入功率(可能是低温工况)1650左右。

2。制热震荡。设计缺陷可能性大。


在1650W输入时,有接近6600W的输出,基本也符合该型机器硬件的配置所能达到的要求

制热震荡我认为可能是因为固件对盘管最高温度有限制,根据历次观察的结果,当出风温度达到50度以上维持一段短时间大约1-2分钟后,实时输入功率和出风温度就会降低,个人认为应该是机器自身保护的原因。在非强劲档下没有发现制热震荡问题,大概是因为非全力工作时,出风温度一般都在49度以下。
回复 支持 反对