原帖由 doppo 于 2010-12-15 18:46 发表 
今天上海大雪纷飞,开35CVX试试功力吧!
来了
12月15日上海下雪天35cvx制热观察体验
自从12月7日初次开机制热后,虽然几乎每天开机,但没做测试。昨天(15日)上海下雪,室外温度低于零下2度,接上北电的功率测试仪测试。
设定22度,风速自动,7点多开机,开机机显室温14度,开机后观察,功率从待机功率4W逐步上升到1650W左右,约3分钟后开始出热风,维持数分钟左右,功率下降到1400W左右,机显温度到18度,20多分钟后,功率维持在600W多,机显温度到22度。制热期间约1小时不到会有一次化霜,热风停止约2-3分钟,期间机显温度下降约2-3度。晚上10点半遥控器调至18度,微风。早上6.半观察,机显温度20度,功率600W多,共耗电7.8度。
房间20平米,南向,西墙,非顶层,南向2扇落地阳台移门,宽2米余,2扇移窗,宽1.2米,均为双层玻璃。
详细记录待有空奉上。 |
|