本帖最后由 coess 于 2014-8-18 20:11 编辑
昨晚7点多,室外温度大概6-7度,10月初安装的2台35cvx初次开机制热。开机时室温显示15度,设定温度22度,开机后2-3分钟出热风,大概10多分钟后即到达设定温度,房间20平米。睡前温度调到18度,微风,开通宵,不知道夜里有无停机。早上起来看温度显示为20度。
从本论坛了解35cvx是制热牛机,于是10月初入了2台。安装后没有使用过。看最近论坛讨论35cvx制热有问题,也非常担心冬天制热问题,这么大的房间,是否能够制热。现在看效果不错,冬天可以放心了。
12月15日上海下雪天35cvx制热观察体验
自从12月7日初次开机制热后,虽然几乎每天开机,但没做测试。昨天(15日)上海下雪,室外温度低于零下2度,接上北电的功率测试仪测试。
设定22度,风速自动,7点多开机,开机机显室温14度,开机后观察,功率从待机功率4W逐步上升到1650W左右,约3分钟后开始出热风,维持数分钟左右,功率下降到1400W左右,机显温度到18度,20多分钟后,功率维持在600W多,机显温度到22度。制热期间约1小时不到会有一次化霜,热风停止约2-3分钟,期间机显温度下降约2-3度。晚上10点半遥控器调至18度,微风。早上6.半观察,机显温度20度,功率600W多,共耗电7.8度。
房间20平米,南向,西墙,非顶层,南向2扇落地阳台移门,宽2米余,2扇移窗,宽1.2米,均为双层玻璃。
详细记录待有空奉上。
18日晚上淘宝买的2个温度计到货,马上将2 个温度计搁在床头柜上测了下,遥控设定22度,自动风量,开机2小时后,内机显示21度,2个温度计显示均为20度。床头柜在内机的侧面,约1.6米,垂直高度相差1.5米
2014-08-18 重读4年前的帖子,回味各位围绕CVX的争论,很有意思。
[ 本帖最后由 coess 于 2010-12-31 20:27 编辑 ] |