16A的空调专用插头烧了,一场杯具得以幸免,大家引以为戒!

[复制链接]

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2011-2-2 09:26 | 显示全部楼层
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

15

主题

827

帖子

20

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
11
注册时间
2004-12-11
QQ
发表于 2011-2-2 16:02 | 显示全部楼层
原帖由 zzhzgxwgh 于 2010-8-6 21:18 发表
总的配线盒里,不是有专门供空调用的空开么...应该没必要再装空开了... 

 我到觉的你这个是接触不良,插头松了

我的电工也是这样认为的,死活不给我的大3匹(75)科龙柜机再装空开了,固执认为装个16A插座就够了。没奈何,我坚持装插座也只能装32A的,在淘宝买了三厢的86插座和三相的鸿雁大插头,看到那宽厚的铜片,才略感放心!
[img][/img]
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

884

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-29
QQ
发表于 2011-2-2 16:50 | 显示全部楼层
电辅助加热启动功率更加大.
回复 支持 反对

使用道具 举报

1

主题

437

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2007-6-14
发表于 2011-2-3 10:19 | 显示全部楼层
接好了,P事没有的
电工标准安全余量都很大的
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

409

帖子

132

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
1
注册时间
2001-11-21
发表于 2011-2-3 15:11 | 显示全部楼层
应该直接用空气开关!安全第一!
[img][/img]
喜欢-汽车-摄影-家电维修-电脑-hi fi-旅游
回复 支持 反对

使用道具 举报

48

主题

462

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2007-7-22
QQ
发表于 2011-2-3 17:04 | 显示全部楼层
电缆不是单股的,用螺丝锁不紧的,要先把电缆芯吃锡后再用螺丝锁紧!
怀旧经典
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

140

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
4
注册时间
2003-6-29
发表于 2011-2-3 21:13 | 显示全部楼层
调整大小 旋转 IMG_4053.JPG 虽然个人认为需要装空开,家里放线时也留了足够的线6平方线。。
但在sanyo公司内部,我也给他们装了不少空调,他们的3.5匹空调都是经过空开后再接16A插座的。。为什么就没有一台出现这样的问题。。他们的使用频率比我们都高,我并不是说抱着巧幸的心理,应该是楼主的螺丝拧得不够紧吧。。在想着要不要用桂林机床的那种大的空开,因为布线就留了86底盒!

[ 本帖最后由 gvg 于 2011-2-3 21:14 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

140

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
4
注册时间
2003-6-29
发表于 2011-2-3 21:17 | 显示全部楼层
变频 3.5匹!!写着17.5A 了。日本人自己也没有要求我一定装空开接机,装16A插头接机,如果真的有问题,sanyo公司内部都用了不少自己研发的3.5匹,而且使用频率极高,都没有听说要换或者烧掉插头!
回复 支持 反对

使用道具 举报

21

主题

159

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-25
发表于 2011-2-3 22:06 | 显示全部楼层
插头的问题吧,起码得用公牛的啊

[ 本帖最后由 FoxMulder 于 2011-2-3 22:08 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

1576

帖子

0

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2004-10-15
发表于 2011-2-3 23:10 | 显示全部楼层
我用过60个20A(还是25A?)的单相插座,负载电流13A左右,365天24小时工作的,几年下来也有几个烧焦的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

25

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-31
发表于 2011-2-4 23:15 | 显示全部楼层
16楼说的对,是螺丝没拧紧再大的插座也没用,按照你拍的照片分析就是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

25

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-31
发表于 2011-2-4 23:20 | 显示全部楼层
请教一下,施工要求的话能直接连空开吗? 就是把叉头剪了,用专用的连接工具与排线连接,当然开关在配电箱中,单路。[s:15]
回复 支持 反对

使用道具 举报

7

主题

300

帖子

10

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2001-11-21
发表于 2011-2-7 01:11 | 显示全部楼层
楼主的空调最大电流是5430W / 220V = 25A,用16A的插座确实小了。铭牌上的电辅热功率都有2100W呢。如果是一个无电辅热的3P空调,16A的插座还是够的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

10

帖子

0

威望

禁止发言

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-29
QQ
发表于 2011-2-9 14:53 | 显示全部楼层
楼主编的不太像,哗众取宠。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3

主题

98

帖子

16

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-2-11
发表于 2011-5-10 16:56 | 显示全部楼层
从配电箱里引出一条4平方的线,用的是TCL的插座,配了一个16A的公牛插头,接格力的72大3匹的空调,配电箱里有空气开关,是独立的,这样子行不行?