这个问题并不一定都是插头插座问题,不过从你的照片来看,你的一定不是插头插座之间的问题,而是插头上紧固空调电线和电源插头导电片的螺丝未拧紧,导致接触电阻大而烧毁。
这也不是大功率空调的问题。很多电饭煲、取暖器等封闭式电源插头也有类似问题。它们功率大多700瓦左右。
但由于插头工艺问题,导致内部电源线与插头金属片之间的接触电阻很大,导致发热。
我碰到很多这样的问题。一开始都以为插座不好,或插头与插座之间的接触不好,换了插座不解决问题。最后
把原配的封闭式插头剪掉,重新换一个最普通的拧螺丝的那种插头,问题解决。屡试不爽。
即使使用空气开关,如果电线未拧紧,照样烧毁,我遇见过因电线未拧紧而烧毁电表、空气开关的事情。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

4

主题

91

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-1
发表于 2010-8-1 10:50 | 显示全部楼层
如果有条件,还是焊上吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

177

主题

2499

帖子

12

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-21
发表于 2010-8-1 10:50 | 显示全部楼层

支持

原帖由 wyf1 于 2010-8-1 10:41 发表
这个问题并不一定都是插头插座问题,不过从你的照片来看,你的一定不是插头插座之间的问题,而是插头上紧固空调电线和电源插头导电片的螺丝未拧紧,导致接触电阻大而烧毁。
这也不是大功率空调的问题。很多电饭煲、 ...
支持

说的不错,大多数是连接上出了问题,然后引起起热
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1552

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-7-7
发表于 2010-8-1 11:14 | 显示全部楼层

好危险

2800W的功率,将近15A电流了,16A的插头和插座肯定是小了点儿,富余容量太少了。要是推荐使用插头,原装就给配上了。这点儿说明书上应该有说明的,特别是像这种关乎安全方面的事情,说明书里面肯定是有警告的。仔细看看说明书就没这个“小”事故了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-8-1 11:24 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2010-8-1 06:15 发表
32A也不安全。要安全还是空开。

为啥32A也不安全?你一直在吹35CVX功率2250W用10A不是都没问题嘛?

JY这个转向也太大了吧?超过了180度了,呵呵[s:14]
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-8-1 11:25 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2010-8-1 08:00 发表


没事找事?[s:29]


被点到痛处了,是吧?呵呵,大热天,别上火,呵呵
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-8-1 11:28 | 显示全部楼层
原帖由 被迫生活 于 2010-8-1 11:24 发表

为啥32A也不安全?你一直在吹35CVX功率2250W用10A不是都没问题嘛?

JY这个转向也太大了吧?超过了180度了,呵呵[s:14]


你懂个P。

3P机要求用空开,插头再大也没用。

你这家伙心态真的有问题了。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

345

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2009-12-25
发表于 2010-8-1 11:34 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

187

主题

1万

帖子

-71

威望

荣誉会员

Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8Rank: 8

交易诚信度
0
注册时间
2005-10-24
发表于 2010-8-1 11:44 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2010-8-1 11:28 发表


你懂个P。

3P机要求用空开,插头再大也没用。

你这家伙心态真的有问题了。


果然恼羞成怒了,你知道为啥3P机器要用空开吗?
抵制日货,人人有责!要铁骨不要铁嘴!航母直接搁浅钓鱼岛!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

-1

威望

乞丐

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-1
发表于 2010-8-1 12:43 | 显示全部楼层
2800w要空气开关,那人家3000w的电取暖器怎么办,完全可以用插座,是楼猪没装好,只能怪自己。[s:94]
回复 支持 反对

使用道具 举报

188

主题

2683

帖子

20

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2007-1-24
发表于 2010-8-1 12:53 | 显示全部楼层
3P空调绝对要用空开,这个不是钱和美观的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

14

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2003-1-22
发表于 2010-8-1 15:35 | 显示全部楼层
那个空调还真挺好看的
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-8-1 15:41 | 显示全部楼层
柜式空调 看上去就想一个立式的GC
玩过大菠萝的应该有印象
回复 支持 反对

使用道具 举报

18

主题

239

帖子

7

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
37
注册时间
2004-1-29
 楼主| 发表于 2010-8-1 21:40 | 显示全部楼层
原帖由 wyf1 于 2010-8-1 10:41 发表
这个问题并不一定都是插头插座问题,不过从你的照片来看,你的一定不是插头插座之间的问题,而是插头上紧固空调电线和电源插头导电片的螺丝未拧紧,导致接触电阻大而烧毁。
这也不是大功率空调的问题。很多电饭煲、 ...


这个我在事前安装空调和事后够拧过,绝对紧,比赵老师都紧
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

2366

帖子

45

威望

特级会员

Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5Rank: 5

交易诚信度
0
注册时间
2004-3-1
QQ
发表于 2010-8-2 02:38 | 显示全部楼层
埋个4位的空开箱在柜机边上是最合理的,虽然不一定好看,却实用,因为一方面用空开直接控制安全,另一方面空调配的电源线都很短。
现在很多人装修还像楼主那样在柜机位置直接布插座。当然有些小功率柜机还是用插头的,但是首先就得选好机器。