 楼主| 发表于 2010-7-18 23:43 | 显示全部楼层

回复 427# frankb 的帖子

CVX从不停机,哪怕你开28度,29度它也不停。它会用最小功率维持,低到123W!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1211

帖子

5

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-29
发表于 2010-7-18 23:44 | 显示全部楼层
30度停吗[s:33]
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1028

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-3
发表于 2010-7-18 23:45 | 显示全部楼层
外面28度,你开29度还不停,要么房间发热量太大,要么就是2度bug作怪,否则无法解释,设置温度都高于实际温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1028

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-3
发表于 2010-7-18 23:46 | 显示全部楼层
总不见得,冬天你开制冷,cvx还不停机
回复 支持 反对

使用道具 举报

14

主题

233

帖子

4

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2008-11-7
发表于 2010-7-18 23:47 | 显示全部楼层

回复 405# 彼岸荼蘼 的帖子

自己去淘宝搜索“北电功率计”,
钳形表一般都只测量火线,
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-7-18 23:56 | 显示全部楼层
原帖由 rockstone 于 2010-7-18 23:35 发表
简单的说就是CVX温度控制比ZD12好太多了,因为CVX用了日本原装蜗旋压机,30用的是国产单转子压缩机。


哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2010-7-19 00:02 | 显示全部楼层
原帖由 rockstone 于 2010-7-18 23:43 发表
CVX从不停机,哪怕你开28度,29度它也不停。它会用最小功率维持,低到123W!

是嘛,真是太浪费能源了
枪手是不麻腿的座便
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-7-19 00:04 | 显示全部楼层
看石头表演还是蛮有意思的
回复 支持 反对

使用道具 举报

sunxinyu 该用户已被删除
发表于 2010-7-19 00:31 | 显示全部楼层
房间27度,空调开29度...制热?
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

92

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-8-27
发表于 2010-7-19 01:05 | 显示全部楼层
原帖由 sunxinyu 于 2010-7-19 00:31 发表
房间27度,空调开29度...制热?


当然还是制冷,因为室外高于30度,这属于精确控温,减小震荡的一种实现方法,类似于PID温控算法。
比如27度需要保持400W的功耗制冷,而29度则只需要150W,
如果立即停机,等到室温29度以上再制冷,由于滞后效应,室温可能会冲到30度以上,产生大幅震荡。
所以空调是逐渐减小功率,再通过室温的反馈调节功率,平稳调节并最终找到并维持在150W功耗上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

30

主题

2446

帖子

-5

威望

禁止访问

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-31
发表于 2010-7-19 08:34 | 显示全部楼层
太会解释了[s:41]
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

96

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-5-12
发表于 2010-7-19 08:51 | 显示全部楼层
石头楼主,日立125W下的除湿能力如何?以及三菱低频除湿如何?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

2135

帖子

16

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-7-5
 楼主| 发表于 2010-7-19 08:52 | 显示全部楼层
现在公布ZD12昨天晚上功耗记录
这还是房间温度稳定在27度后开始计量的,前边我不在家
设定27度,睡眠模式
早上醒来,一看功耗2.51度电,9小时。太烂了。意料之中
CVX算上降温段运行13.3小时,2.25度电
扣除房间面积,体积因素,CVX整晚比ZD12省电20%!
那是因为ZD12的最小运行功率始终没有低于290W过。
今天早上一看机器显示26度,再看北电11.25W,又停机了。
原来ZD12在低频段就是个定速机控制模式。
太烂了。


[ 本帖最后由 rockstone 于 2010-7-19 08:53 编辑 ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

117

主题

1万

帖子

8

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2009-8-8
发表于 2010-7-19 09:00 | 显示全部楼层
石头真是伟大的先知啊

果然是大胜 全胜 完胜!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|手机版|客服:010-60152166 邮箱:zx@jd-bbs.com QQ:895456697|广告合作|账号注销|家电联盟网

京公网安备 11010602010207号 ( 京ICP证041102号,京ICP备09075138号-9 )

GMT+8, 2026-4-5 08:39 , Processed in 0.169650 second(s), 29 queries , Gzip On.

快速回复 返回顶部 返回列表