UID665243
威望1
金钱2942
交易诚信度0
主题3
帖子56
注册时间2010-3-4
最后登录2013-8-3
初级会员
 
交易诚信度0
注册时间2010-3-4
|
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
24号入手两台25cvx,对于制冷跟功耗一直觉得不太对劲。在家电论坛查看众多网友的贴子,深感忧虑。于是仔细测试一番。
安装疑点:有一台机在安装的时候,师傅先用真空泵抽了五分钟后拔出,后来我说时间太短了,他就又抽了10分钟,之后看他在空调外机上面弄了一
下,然后有放气的声音,他说他在给我进行二次排空,是对我负责。有点怀疑这二次排空对目前制冷减慢的问题有影响。
房间情况:室内约12平方,测试时,运行一台台式电脑,只有一个人在房间。
运行数据(五分钟一次数据):
测试模式:风速自动 遥控设定16度 室内温度29度
测试时间:凌晨00:25---01:25分 累计约一个小时,耗电量约1.04度
00:25 (初始状态) 内机显示28度 出风口28.8度 启机功率277.63w
00:29 内机显示28度 出风口温度为25.6度 实时功率1067.60w
00:30 内机显示28度 出风口温度为25.0度 实时功率1088.26w
00:35 内机显示28度 出风口温度为22.1度 实时功率1100.12w
00:37 内机显示27度 出风口温度为21.2度 实时功率1116.60w
00:40 内机显示27度 出风口温度为20.0度 实时功率1120.16w
00:45 内机显示27度 出风口温度为18.5度 实时功率1138.47w
00:48 内机显示26度 出风口温度为17.9度 实时功率1149.57w
00:50 内机显示26度 出风口温度为17.6度 实时功率1145.58w
00:55 内机显示26度 出风口温度为17.1度 实时功率1141.51w
01:00 内机显示26度 出风口温度为16.7度 实时功率1127.13w
00:05 内机显示26度 出风口温度为16.3度 实时功率1111.34w
00:10 内机显示26度 出风口温度为16.1度 实时功率1084.68w
01:13 内机显示25度 出风口温度为16.0度 实时功率1119.78w
01:15 内机显示25度 出风口温度为15.9度 实时功率1125.57w
01:20 内机显示25度 出风口温度为15.8度 实时功率1137.86w
内机显示温度变化较慢,这里用红色标识了它的变化时点。
这台空调距离天花板60毫米。
另外一台空调还没有测试,和这台空调的情况类似,制冷也比较慢,距离天花板160毫米
请各位大侠帮我分析一下,以上数据是否正常。我的空调花了一个小时降到25度,再往下就几乎降不下去了,是不是制冷太慢了?
[ 本帖最后由 jinjianjj 于 2010-7-6 21:28 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|