发表于 2010-8-8 08:01 | 显示全部楼层
变频空调的伪节能
本帖最后由 wdbb888 于 2010-6-24 09:59 编辑

变频空调的季节能效比(SEER)一级标准比定频空调的能效比(EER)分别高出44%(CC≤4500W)、34%(4500W <CC≤7100W)。但是变频空调真的节能吗?

一、变频空调能效标准
1、GB21455-2008规定变频空调的季节能效比标准(SEER)

(图)无法显示
2、变频空调测试条件

(图)无法显示
以上加权平均温度(即:权重温度):29.6℃(注:日本相关标准中的类似数值为27℃,拉高了SEER)。

二、定频空调能效标准
1、GB12021.3-2010规定定频空调的能效标准比(EER):
(图)无法显示

2、定频空调测试条件

(图)无法显示

三、季节能效比(SEER)换成能效比(EER)会怎样
  SEER的试验温度为29.6℃(权重温度),EER的试验温度为35℃ 。
用逆卡诺循环制冷系数公式计算,EER试验条件时理想能效7.5(假定:蒸发器与冷凝器换热温差均为15℃,下同),SEER试验条件时理想能效8.74,SEER与EER的理想能效相差1.24。一级能效的定频空调整机效率为48%(额定能效÷理想能效×100%),换算SEER与EER的实际能效差值为0.6(1.24×48%)。但是在SEER试验条件时是59.4%,换算SEER与EER的实际能效差值为0.736(1.24×59.4%)。即以SEER试验条件,一级能效的定频空调(CC≤4500W)的SEER应为4.3(3.6+0.7)。
值得一提的是,海信空调研发中心产品开发所所长赵可可给出的折算公式是:SEER=EER+0.06。这一折算公式相信多数人会笑而不语。
四、SEER没有计算谐波损耗
  当今中国,关于变频节能的一切理论无一不是基于变频器的谐波损耗不存在,变频器真实的谐波损耗几十年来一直是个秘密。
  石磊(大金空调总工)在《数码涡旋与变频技术的对比分析》一文中指出:变频器总损耗为15%-20%,其中,交、直流变换器损耗10%(即:谐波损耗)。变频空调制冷消耗功率试验(GB/T7725-2004之6.3.3)条件非常模糊。仅在GB/T7725-2004附录C.3有简单说明:
C. 3. 1 电气测量仪表使用指示型或积算型仪表。
C. 3. 2 测量输人到量热计的所有电气仪表准确度应达到被测量值的±0.5%以内。
从附录C.3不难看出,变频空调制冷消耗功率并没有包含谐波损失。
那么,准确度±0.5%的电气仪表计量的电量是否已经谐波损耗呢?
百度词条“变频器谐波”给出了答案:3.3、对于变频器谐波源用户而言,其计量入口处的总有功将是基波有功和谐波有功之代数和(实为相减)。
后面的“实为相减”与之前的“代数和”很纠结,这里解释一下:总有功=基波有功+谐波有功。由于谐波有功不能被普通电度表计量(谐波有功可采用电力分析仪计量),所以,总有功没有包含谐波有功。而谐波有功是真实的损耗而非普通意义的无功功率,所以才有了总有功=基波有功-谐波有功。
回到变频空调的SEER,扣除谐波损耗后,一级能效的变频空调(CC≤4500W)的真实SEER应该是4.7〈5.2÷(1+10%)〉
综上,同等条件下,变频空调与定频空调的SEER真实差值为0.4(4.7-4.3)。真实的能效差别为9%〈0.4÷(4.7-4.3)×100%〉。
五、能效高9%不一定节能
变频空调比定频空调的真实能效高9%是否就节能了呢?答案仍然是否定的。
1、        变频空调产生的谐波有功还会产生次生损耗。
2、        变频空调测试温度条件不合理:以八大火炉为例(南昌、重庆、武汉、南京、长沙、杭州、上海、福州),35℃以上温度的时间远远超过GB21455-2008附录A的统计时间,而28℃以下温度使用空调的时间根本达不到458小时。正常使用条件下, 15%-20%的变频总损耗将直接导致变频空调SEER大幅减少。
3、一级能效变频空调(SEER=5.2)是否有加大两器现象,无法确认。

六、结论
   经过SEER与EER折算、扣除谐波损耗,仅有CC≤4500W一个规格的一级能效的变频空调比一级能效的定频空调理论能效高9%,其他规格均为负节能。
GB21455-2008采用了不切实际的使用条件,导致变频空调SEER虚高。实际使用条件下,变频空调是负节能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-8-8 08:10 | 显示全部楼层
SEER的试验温度为29.6℃(权重温度),EER的试验温度为35℃ 。
==================================================

这个“权重温度”29.6怎么来的?
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1028

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-3
发表于 2010-8-8 08:27 | 显示全部楼层
我不否认好的变频有很多优点,甚至一直在考虑把我的HA10KB1移到小房间去,买个好的变频,14平+2平飘窗,冬天靠HA10也太难为它了,虽然夏天还是非常强劲的。
目前情况是,上海这种高温天,设置27度的话,除了开始半小时,HA10停机时间肯定远远大于开机时间,设置28度的话,开机时间一般不到一分钟,停机时间5分钟以上,目前我基本开28度,晚上还要盖薄被,一直开27度都点凉。
房子有保温层,双层玻璃飘窗,2.7米层高,很少开门,一直关窗,有窗帘(窗帘把飘窗和房间隔离)
个人认为,过于强调变频的节能,绝对是厂家有意识的误导,本来就2个标准,怎么能类比。要公平厂家就应该拿定频按变频方式测试,这样才具有公平性。目前还没看见哪个厂家公布过这种测试结果,厂家私下肯定测试过,如果结论还是能验证变频能大大节能的话,早就广告满天飞了,现在的所作所为说明里面肯定有猫腻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1028

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-3
发表于 2010-8-8 08:32 | 显示全部楼层
原帖由 jybabe 于 2010-8-8 08:10 发表
SEER的试验温度为29.6℃(权重温度),EER的试验温度为35℃ 。
==================================================

这个“权重温度”29.6怎么来的?

附 录 A
(规范性附录)
制冷季节需要制冷运行时的室外环境各温度发生时间
制冷季节能源消耗效率(SEER)和制冷年耗电量的计算采用表A1中规定的制冷季节需要制冷的各温度发生时间。
表A1 制冷季节需要制冷运行时的室外环境各温度发生时间
温度(℃)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
合计
时间
(h)
54
96
97
113
98
96
110
107
105
94
76
61
22
5
2
1136
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1028

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-7-3
发表于 2010-8-8 08:32 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

2442

帖子

22

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2006-9-29
发表于 2010-8-8 09:18 | 显示全部楼层
原帖由 frankb 于 2010-8-8 08:27 发表
我不否认好的变频有很多优点,甚至一直在考虑把我的HA10KB1移到小房间去,买个好的变频,14平+2平飘窗,冬天靠HA10也太难为它了,虽然夏天还是非常强劲的。
目前情况是,上海这种高温天,设置27度的话,除了开始半小 ...


定频如何按变频方式测试?
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-8-8 09:37 | 显示全部楼层
还是那句话,变频主要目的是恒温安静和强制热,节能只是副产品。

夏天的能耗本来就不大,再节能也没有多少,绝对数不大。打电费小算盘的,本来就不了解变频的初衷。

当然,好的变频较节能是肯定的,这方面毋庸置疑,这方面对国家意义较大,个人大多不在乎。
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

279

主题

1万

帖子

75

威望

版主

Rank: 10

优秀斑竹奖

交易诚信度
6
注册时间
2004-7-21
发表于 2010-8-8 09:38 | 显示全部楼层
马甲藏好,枪手滚粗!
靠忽悠网友赢取私利者,天诛地灭!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

96

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-4-13
发表于 2010-8-8 11:25 | 显示全部楼层
变频比定频节能不大[s:16]
回复 支持 反对

使用道具 举报

141

主题

6510

帖子

104

威望

超级会员

Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6Rank: 6

交易诚信度
0
注册时间
2003-4-30
发表于 2010-8-8 12:56 | 显示全部楼层
J版说的很对,好变频肯定还是比较省电的。
当然,质量高的变频空调一般来说也是售价不菲,自己衡量吧

更多的厂家推变频主要是考虑其更容易混水摸鱼。

如上面众多网友讨论的,变频空调相对于定频空调来说,难于实验室定量的测量,因为其工况可变。

到了用户家里,这个可变因素就更大了。
这里面,厂家可忽悠的点就比较多。
对厂家来说,也就更容易制造卖点,可以获得更多的利润。

当然,也有些不错的变频空调。
判断是否不错,需要多了解实际的反馈,最好用了一年以上,而不是根据只用几天然后拆机定为神机的枪文