原帖由 wxs111 于 2010-2-1 14:59 发表 
电子探头做到+-0.2度其实并不算高.问题是探头的位置在哪里?电子零件的指标拿来做整个产品的宣传实际上是故意误导消费者.一般空调房如不加把风扇大力吹上下的温差还是很大的,你能说多少度才是正确的?
此话较专业。
这里面没有几个懂的,懂的也仅仅是皮毛,或者瞎起哄的。正所谓无知无畏。
“热电阻”是根据电阻的物理特性来工作的,本身不能对外输出电压,输出的电阻值,需要在其两端加电压,方能检测。
通过热敏性改变阻值测定温度。
| 型 号 | 分 度 号 | 测温范围°C | 精度等级 | 允 差 | | WZPK | Pt100 | -200-+500 | A级 | ±(0.15+0.002 ) | | WZPK | Pt100 | -200-+500 | B级 | ±(0.30+0.005) |
这些是工业用的。
每种空调机的感温头阻值参数不一样, 但要想把精度做小还是比较容易,不过测得的参数也仅仅是感温头附近的温度而已。厂家设定的高于室温几度或低于室温几度,由此通过感温头附近的温度来判断室温,这都是比较科学但很合理的无奈之举,这一点并无过错。
精度+-0.2度对感温头来说是完全可能的,但是用来表示整个室温就不合理了。室温的参考情况很复杂,这个涉及到空调风向、风力、空间布局层次、家具布置、房间保温能力、人员活动等诸多因素的影响。我想这个是很多人理解有误或理解不到的地方。 |
-
一般空调用的感温头
|