请各位老师帮我看一下这样部署可以吗?200方的四房两厅,家里电器很多,都接四平方插座,施工困难吗?ABB德逸系列的插座
还想问一下:卫生间的插座是和浴霸一个回路好,还是和其它房间的插座一个回路好?
进线10平方----|---总闸C502P
2。5 | | -------照明A,C101P(房间,卫生间,过道)
2。5 | | -------照明B,C101P(门厅,客厅,餐厅,厨房,阳台)
4。0 | | -------插座A(门厅+客厅+书房) C20DPN VIGI+
4。0 | | -------插座B(卧室+餐+阳)C20DPN VIGI+(洗衣机2000W加热)
4。0 | | -------主卫(插座+浴霸2650W)C20DPN VIGI
4。0 | | -------热水器3000W C20DPN VIGI
4。0 | | -------客卫(插座+浴霸2650W),C20DPN VIGI
两条4。0 双环路| | -------C25DPN VIGI
厨房1,
(烤箱2000,电饭煲800,电压力锅900,电蒸锅1300,电开水壶1900).
厨房2,
(消毒柜700,油烟机200,微波炉800,电磁炉2100,垃圾处理机500,热饮机1300)
4。0 | | -------主卧空调1。5P, C201P
4。0 | | -------儿童房空调1。5P, C201P
4。0 | | -------书房空调1。0P, C161P
4。0 | | -------餐厅空调1。0P+老人房空调1。0P, C201P(几乎不会同时开)
4。0 | | -------空调柜机2P,C20DPN VIGI +
4。0 | | -------------------大冰箱+小冰箱, C16DPN VIGI +
使用了部分VIGI+漏电保护,只占1P位置,合计20位 |
|