flerlee兄,你好,空开及配电箱已购买完毕,感谢您的耐心帮助,具体是这样的:
| 型号 | 回路 | 电线 | 备注 | | 总开 | 2P40A | | 入户线10平方 | | | 客厅空调 | DPN25A | | 4平方 | 2-2.5匹挂机 | | 书房加儿童房空调 | DPN25A | | 4平方 | 两台1匹空调 | | 主卧空调 | DPN16A | | 2.5平方 | 1.5匹挂机 | | 次卧空调 | DPN16A | | 2.5平方 | 1匹挂机 | | 厨房 | 漏保25A | 厨房插座 | 4平方 | | | 主卫+次卫 | 漏保25A | 浴霸2个+小厨宝 | 4平方 | 约5700W负载 | | 冰箱 | 漏保16A | 冰箱专用 | 2.5平方 |
| | 插座1 | 漏保16A | 客厅加阳台插座 | 2.5平方 | | | 插座2 | 漏保16A | 房间插座 | 2.5平方 | | | 照明 | DPN10A | 全房照明 | 1.5平方 | | | 浪涌配断路器 | 2P10A | | | 浪涌保护器配套断路器 | | 浪涌保护器 | 1P+N 20KA | | 串接2P10A断路器 | 另外本来想买个过压附件的,现在没地方装了,只好作罢! 请问还有哪些要优化的?
因为主卫原计划用电热水器,现改变方案,用燃气热水器加小厨宝,所以将主卫次卫合并了,但买的时候将4平方的线配的都是25A的空开,是不是有点大,主要一直以为25A是起跳电流,后来才知道是正常工作电流!现在后悔也都买了,网上买的,换也不方便。
1、客厅空调和书房加儿童房空调不要紧,因为是固定负载,但卫生间和厨房负载是不定的,有没有必要换空开,或者空开不变,加大线径?有点担心空开大了保护不了电线,网上说法不一,有点忐忑!!
2、还有个问题,买开关的时候买了一些带LED灯的开关,据说会引起灯关后闪烁,是哪些灯会有这种情况,我的大部份是普通吸顶灯,可能要装些LED灯带,请问会不会有影响,怎么处理这个问题?
谢谢!
|
|