我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2012-3-7
发表于 2012-3-7 15:47 | 显示全部楼层
请教个电线问题,电线套管走地面,餐厅已经铺好瓷砖,但是忘了留餐厅壁灯的线,这个要怎么补救?通例还有两个镜前灯也没有留线,以后餐厅四边吊顶装筒灯,可以从这里接线吗,施工队手艺不行,FUCK ME!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4

主题

130

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-1-22
发表于 2012-3-7 18:07 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-3-6 08:15
几匹的空调? 3匹---C20A(D16A),4匹---C25A(D20A)。括弧内为次选。

不好意思,不是太懂电器元件,再请问一下这个C20A/C25A的C是什么意思?

我在淘宝里看了下ABB的产品,为什么都写得1P20A、2P25A、3P32A这种?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-20
发表于 2012-3-7 19:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 njg330 于 2012-3-7 22:21 编辑

请教买空开的问题,厨房分了两路都是用4平方的线,即热式小厨宝1路,其他一路,还有3台空调,分别是1匹,1.5匹,3匹,其他就是书房,房间,卫生间,客厅,照明和插座不分开的,该买多大的空开,请教了!

原先开发商配的是2进2出带漏保的总开关,是买1P还是2P呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-3-8 08:08 | 显示全部楼层
isail 发表于 2012-3-7 18:07
不好意思,不是太懂电器元件,再请问一下这个C20A/C25A的C是什么意思?

我在淘宝里看了下ABB的产品,为 ...

1P是单路空开,2P是双路空开,3P是3路空开。
C或者D是指脱扣类型,市面上的主流产品的C型脱扣的。
买的时候,你报你需要的电流安数即可。

你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-3-8 08:14 | 显示全部楼层
njg330 发表于 2012-3-7 19:54
请教买空开的问题,厨房分了两路都是用4平方的线,即热式小厨宝1路,其他一路,还有3台空调,分别是1匹,1. ...

给的总开是多大电流的漏保?
所有的线都已经埋墙了吗?空调回路只有一个吗?
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-3-8 08:16 | 显示全部楼层
隔牛打山 发表于 2012-3-7 15:47
请教个电线问题,电线套管走地面,餐厅已经铺好瓷砖,但是忘了留餐厅壁灯的线,这个要怎么补救?通例还有两 ...

可以从吊顶筒灯接线,但是只能和吊顶筒灯共用开关。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-3-8 08:17 | 显示全部楼层
santoque 发表于 2012-3-7 14:44
F哥,你的解释太专业,我不太明白。请问能不能解释得简单一点。

空调回路的空开是多大安数的?有几台空调?是几匹的?
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

36

主题

472

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2008-3-16
发表于 2012-3-8 15:04 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

741

帖子

0

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2010-3-27
发表于 2012-3-8 17:20 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-3-8 08:17
空调回路的空开是多大安数的?有几台空调?是几匹的?

空调回路是一台1.5p 空开16A,
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-20
发表于 2012-3-8 19:16 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2012-3-8 08:14
给的总开是多大电流的漏保?
所有的线都已经埋墙了吗?空调回路只有一个吗?

总开是施耐德C50带漏保,3台空调分别走专线到配电箱的,其中3匹柜机埋了4平方线,厨房走了两路4平方线,其他的都是2.5平方的
接下去泥工快要来了,看还有什么要添加的吗?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-3-9 08:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 flerlee 于 2012-3-9 08:41 编辑
njg330 发表于 2012-3-8 19:16
总开是施耐德C50带漏保,3台空调分别走专线到配电箱的,其中3匹柜机埋了4平方线,厨房走了两路4平方线,其 ...


请教买空开的问题,厨房分了两路都是用4平方的线,即热式小厨宝1路,其他一路,还有3台空调,分别是1匹,1.5匹,3匹,其他就是书房,房间,卫生间,客厅,照明和插座不分开的,该买多大的空开,请教了!

原先开发商配的是2进2出带漏保的总开关,是买1P还是2P呢?

C50漏保做总开,空调回路用2个1p空开C20A(1匹和1.5匹)+C25(3匹),洗卫用C20A(如果没有浴霸用C16A),照明+插座用C20A,小厨宝用C16,另外一路厨房用c16A.
还有一种做法,将C50漏保不用。换成C50A空开,空调回路不变,将C50漏保做厨房+洗卫的总开,下面分路用上述的1p空开;然后增加一个C20A的漏保做照明+插座的回路。
第一种做法的弊端:任何一个回路漏电,就会全屋跳闸,如果是晚上就会全黑。
如果能将照明从插座回路分开那就更好。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-3-9 08:37 | 显示全部楼层
santoque 发表于 2012-3-8 17:20
空调回路是一台1.5p 空开16A,

可以接1500W以内的取暖器。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

34

主题

394

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
2
注册时间
2004-4-13
发表于 2012-3-10 16:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 mds 于 2012-3-10 18:48 编辑

请教各位大大,室外拉电源线(二根6平方火线和零线,20mm电工管,约10米),不过PVC电工管总觉得薄,冬天零下6度,夏天38度,并且还日晒夜露,PVC电工管长期耐用不?(除了搬家,不想折腾第二次)

能不能用不锈钢管?各位大大给支支招?
谢谢!
mds
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2012-3-11 10:29 | 显示全部楼层
mds 发表于 2012-3-10 16:28
请教各位大大,室外拉电源线(二根6平方火线和零线,20mm电工管,约10米),不过PVC电工管总觉得薄,冬天零 ...

有专用的用于布线的金属管。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

38

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2010-1-20
发表于 2012-3-11 23:49 | 显示全部楼层
我想在卫生间加个奥特朗即热式热水器,额定功率是7500W,卖家说布4平方的线就够了,现在4方的线暗敷只能承受25A,也就是5500W,悲剧了啊[s:16],该怎么办?线是国标的,已经埋墙,泥工还没进场,要改6方吗?怎么办啊?:Q
回复 支持 反对