楼主: 小三哥

我是电工高级技师,大家如果电有什么问题,乐意为大家出出主意!

  [复制链接]

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-23
发表于 2011-12-23 15:12 | 显示全部楼层
整理了一下
入户        2P双断32A        6mm
厨房        DPN16A        2.5mm
卫生间        DPN20A带漏电        4mm
1p空调        DPN16A        2.5mm
1p空调        DPN16A        2.5mm
1.5p空调        DPN16A        2.5mm
1.5p空调        DPN16A        2.5mm
照明(三房)        DPN10A        1.5mm
照明(厅,厨,卫)        DPN10A        1.5mm
插座(厅,小南)        DPN16A带漏电        2.5mm
插座(大南,北)        DPN16A带漏电        2.5mm
冰箱        DPN10A        1.5mm
这样看起来比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-12-24 02:16 | 显示全部楼层
2P32A改成2P40A,厨房改成带漏电的。另外,厨房会不会有点小,最好是20A漏保+4.0mm线。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-23
发表于 2011-12-24 10:15 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2011-12-24 02:16
2P32A改成2P40A,厨房改成带漏电的。另外,厨房会不会有点小,最好是20A漏保+4.0mm线。

谢谢 这么晚 还来回复
因为我家厨房比较小 而且没什么大功率电器 所以配16A,2.5mm的了
我的空调配得没问题吧 因为我看好多都是配4mm 20A的
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-8-6
发表于 2011-12-24 19:29 | 显示全部楼层
谢谢 flerlee 兄 帖子才看到74页 继续看下去
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-12-25 07:09 | 显示全部楼层
garylee001 发表于 2011-12-24 10:15
谢谢 这么晚 还来回复
因为我家厨房比较小 而且没什么大功率电器 所以配16A,2.5mm的了
我的空调配得没 ...

厨房建议还是用20A和4平方的线。留点空间给将来。
空调的话,按理讲都是4平方线。不过,我看你的匹数不大。2.5mm也够了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

8

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-12-23
发表于 2011-12-26 09:14 | 显示全部楼层
flerlee 发表于 2011-12-25 07:09
厨房建议还是用20A和4平方的线。留点空间给将来。
空调的话,按理讲都是4平方线。不过,我看你的匹数不大 ...

好的 谢谢flerlee  这样的话我的强电箱就定下来啦 YEAH
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-20
发表于 2011-12-28 11:41 | 显示全部楼层
楼主好样的,真是热心人。要是早点看到这个帖子就好了,现在回想起来,装修时多少被糊弄了!这年头,什么都得懂点,要不真是吃了亏都没地方说理去。
希望社会上楼主这样的好人越来越多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

5

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-4-20
发表于 2011-12-28 11:45 | 显示全部楼层
忘了问问题了:厨房的一个吸顶灯,就是圆形的那种,从2004年装修用到现在,一直有个奇怪的问题:有时点不亮,有时反复开几次才亮。不知道什么原因。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-12-28 16:40 | 显示全部楼层
西山 发表于 2011-12-28 11:45
忘了问问题了:厨房的一个吸顶灯,就是圆形的那种,从2004年装修用到现在,一直有个奇怪的问题:有时点不亮 ...

有可能是灯管该换了,换灯管试试看。
如果换灯管没用,看看镇流器,镇流器是电子式的还是电感式?电感式的话,换启辉器试试看。
灯管用了这么久,也该换了。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

22

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-8-6
发表于 2011-12-28 19:00 | 显示全部楼层
在请教一个问题,例如客厅需要5个插座 是每个插座连单独的1条线到 断电开关上 还是从断电开关上出来1条线把5个开关串联到一起  前一种就需要从断电开关那里出来5根线 非常的亏线 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

34

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2004-12-10
QQ
发表于 2011-12-28 21:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 黑龙江的雪 于 2011-12-28 21:13 编辑

小三师傅又见你了。前几天我做了一件非常后悔的事情:我亲属家厨房缺少电源插座找我去给加装,我给装到燃气管附近了(电线穿了金属软管了)插座直接安装在橱柜门板上了(把橱柜门板锯个口相上插座)打算有时间去给插座相个金属暗盒。也不知道安全不安全。主要是塑料燃气管与金属电线管同在一个立式橱柜里距离非常近。还有橱柜门面材料也不知道是不是防火板材料的。我非常后怕,我也没电工证的,做了这个事后每天都睡不好觉的。也希望大家给些评点,指导。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-12-29 08:20 | 显示全部楼层
Master214 发表于 2011-12-28 19:00
在请教一个问题,例如客厅需要5个插座 是每个插座连单独的1条线到 断电开关上 还是从断电开关上出来1条线把 ...

后一种做法,3条线(火线,零线,地线)从配电箱拿出,然后将5个插座依次并联。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

8

主题

1225

帖子

7

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2005-7-19
QQ
发表于 2011-12-29 08:25 | 显示全部楼层
黑龙江的雪 发表于 2011-12-28 21:07
小三师傅又见你了。前几天我做了一件非常后悔的事情:我亲属家厨房缺少电源插座找我去给加装,我给装到燃气 ...


都已经做了,只能补了。去收破烂的地方看看有没有洗衣机,电视机什么的塑胶外壳(必须家用电器的塑胶外壳,才有防火要求),弄一块塑胶板在插座面板与橱柜门面之间将插座面板与橱柜隔开,背面装塑胶暗盒,不要用金属暗盒。
电线在外面套一根PVC波纹管,PVC波纹管在五金店有卖。
你是幸福的,我是快乐的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

62

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-29
QQ
发表于 2011-12-30 02:20 | 显示全部楼层
garylee001 发表于 2011-12-23 15:12
整理了一下
入户        2P双断32A        6mm
厨房        DPN16A        2.5mm

正常判断现在家用电路 稍微大点是没关系的,只要不要正好或者太小就行,建议适当的放宽些,日后使用的电器会越来越多.如厨房 有 微波炉,电磁炉,冰箱,烤箱,消毒柜等等还有好几种,一般厨房的线路多余是独立断路器的,所以我觉得16A不可靠 要考虑到多样同时启动 请调整!
厨房间 卫生间 都是需要用到大功率电器的地方.这2处也是最关键 天天会使用这些大功率电器产品的地方了.
个人建议根据家里实际的电器配置如有 消毒柜,小厨宝,电磁炉,电饭煲,电冰箱,等电器较多的一定要选择25-32A才可以放心使用,
卫生间一般是 浴霸这已经是很大功率了光4个高W数浴霸灯泡. 还有电热水器,不过卫生间可以算下就判断出20-25A左右可以.带不带漏电独立不独立漏电 根据自己实际情况和需求要求来.
空调电流启动电流较大 1-1.5P空调可以选择16A-20A左右    1.5P-2.5P空调建议25A-32A左右   3P以上柜机建议32A左右
照明线路一般是10-16A 当然家里面积大一定要多分几路 有问题也要找原因 现在家里装修多也是由照明灯来点缀了,所以有些家里会使用到很多的装饰灯 看下灯源是节能灯 还是 白炽灯 还是LED灯 如果白炽灯较多 那建议选择16A 因为节能灯和LED灯W数很小多由这些的话10A-16A可以正常.
插座线路 建议20A-25A 适当的宽松些就不会导致 个别家庭由于 多处用电 不够产生的跳闸,虽然一次2次跳闸没大碍,但是经常跳闸 强制断电也是对电器的损伤所以尽量避免!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

62

帖子

0

威望

新手上路

Rank: 1

交易诚信度
0
注册时间
2011-3-29
QQ
发表于 2011-12-30 02:21 | 显示全部楼层
garylee001 发表于 2011-12-24 10:15
谢谢 这么晚 还来回复
因为我家厨房比较小 而且没什么大功率电器 所以配16A,2.5mm的了
我的空调配得没 ...

在小 也要考虑以后 装修一套不是一年二年。。谢谢~
回复 支持 反对

使用道具 举报