首先,请各位大侠就事论事,不要进行人身攻击,真理越辩越明,损失任何一位对大家都是一种潜在的损失。[s:21]
其次,我还是想补充一下的我的一拖二的一些使用感受。我现在一共买了4套一拖二,经常用的就是一个25机和另一套的40、25机。几套机子应该说安装上都有些暇疵,我认为最安全的一套也就是第三套外接钢瓶排气法的那套,因为我感觉那套起码不会少氟,要多也就是稍微多点氟。
几套用下来给我的感觉都是制冷速度慢、而且都是实际温度还没到设定温度就已经开始降频了,这样就导致温度始终达不到设定的温度,房间里实际能达到的温度也就是一直在26-28度左右,这样的温度晚上睡觉差不多,但如果是从户外才回来,这样的温度真的是让人很不爽。原先我一直是照着论坛里的使用说法开机即设置17度、水平吹风,但即使这样,从外面才回来,热的难受时感觉这样的制冷还是远远不能让我“解渴”,后来,我想到了将风向设置成制热时那样的风向,这样在开机初始,冷风直接对着人吹,因为大清快的制冷要比一般的定速机弱点,我发觉吹在人身上正好,所以我基本是等身上的汗吹干了、等感觉自己有点冷了、才将风页调回去的,另外,风页在制热状态时,我一般都设置成22-24度,我发现这时机器也能较多维持在中高频的运转状态的。
至于内机的温控探头,因为我开始测温时一直发现实际温度总是要比设定温度高个1-2度,所以我也是一直在找原因,后来看到论坛上有网友提到温控探头的原因,我就测试了温控探头,有一次,我临睡时设置27度,结果一个晚上下来,第二天我发现正对内机三米处的下方地板上(我是在地板上打地铺的)的温度是28.5度(这样的温度我是不止一次测试到了,基本一直都是这样的),此时我又测试了温控探头附件的温度,竟然正好是27度,于是我开始怀疑大清快是因为冷短路而导致机器一直提早进入低频的。为了验证我的猜想,我对温控探头进行了改造,将内机壳拆掉,将温控探头拉出向上设置到空清高压盒的边上(相当于在原来的位置上向上提升了约4-5厘米),经过这样的改造,我发现跟以前同样的设置,第二天早上地面测得的温度大约是27.5-28度之间,比以前好了些,后来,我又将现有温控探头位置外侧的盖板用铝箔封起来,相当于将温控探头提升到内机的上方,结果现在的温度在一个晚上下来基本是跟设置成一致了,也就是在27度。
但即使这样,开机还是会出现温度没到设定就降为低频、温度下降慢的情况,所以一般我现在都是开机即将风页调成制热时的那种状态,设置22-24度,这样起码正对内机的下方温度下降很快,基本维持在23-24度,等人觉得不热或有些冷了,或者是临睡前,再将温度调成27或28度,这样第二天早上一看基本也跟设置的温度是一致了。
我的另外几套一拖二我没有作过特别详细的过夜测试,但我发现他们的情况跟我自己房间的这个基本差不多,都是上面提到的几个问题。